FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: DD am 28 Oktober 2016, 22:57:42

Titel: Verständnisfrage zum "short_on_time" beim HMW-IO
Beitrag von: DD am 28 Oktober 2016, 22:57:42
Hallo,

ich habe eine Verständnisfrage zum setzen des zeitwertes bei Short_on_time:

Ich kann hier bis zu einem Wert von 1638s, sekundengenaue Vorgaben machen.
Ab 1639 wird der Wert scheinbar umgerechnet
- 1639 = 6s
- 2000 = 3616s
- 2900 = 12616s
Woran liegt das?

Tobias
Titel: Antw:Verständnisfrage zum "short_on_time" beim HMW-IO
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 28 Oktober 2016, 23:03:13
Hi,
Es gibt da ein Mapping zwischen dem internen Wert im EEPROM und den tatsächlichen Sekunden. Dieses Mapping ist bisher noch nicht richtig in FHEM implementiert, da ich es noch nicht so ganz verstanden habe.
Sorry for that...
Gruß,
   Thorsten
Titel: Antw:Verständnisfrage zum "short_on_time" beim HMW-IO
Beitrag von: DD am 29 Oktober 2016, 07:39:48
Hi Thorsten,
nicht weiter schlimm. Wenn man es weis, kann man damit umgehen.

Beste Grüße
Tobias