Moin Moin,
ich habe wohl mit Copy und Paste Mist gemacht: im Wintergarten ist ein Wandthermostat, ein Fensterkontakt und ein Heizungsthermostat.
Irgendwie habe ich Heizung_Climate mit Wandthermostaten_WindowRec gepeert - nun erkennt der Wandthermostat den Fensterkontakt
nicht mehr.
Hier sind die lists:
Heizung_Clima:
Internals:
CFGFN ./FHEM/hm-heating-eg-wintergarten.cfg
DEF 2EEF8A02
NAME EG.Wintergarten.Heizung_Climate
NOTIFYDEV global
NR 374
NTFY_ORDER 50-EG.Wintergarten.Heizung_Climate
STATE peered
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device EG.Wintergarten.Heizung
peerList EG.Wintergarten.Wandthermostat_Climate,EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec,
Readings:
2015-04-21 19:25:56 R-sign off
2016-10-28 21:16:45 RegL_01. 08:00 00:00
2016-10-28 23:00:00 controlMode set_auto
2016-10-28 21:16:44 peerList EG.Wintergarten.Wandthermostat_Climate,EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec,
2016-10-28 21:16:44 state peered
Helper:
peerIDsRaw ,34B24B02,34B24B03,00000000
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,34B24B02,34B24B03,
Fensterkontakt:
Internals:
CFGFN ./FHEM/hm-heating-eg-wintergarten.cfg
DEF 2AD512
HMLAN1_MSGCNT 184
HMLAN1_RAWMSG E2AD512,0000,0E65F811,FF,FFB2,AB84412AD51200000001A600
HMLAN1_RSSI -78
HMLAN1_TIME 2016-10-29 08:48:45
HMLAN2_MSGCNT 174
HMLAN2_RAWMSG E2AD512,0000,D43F2879,FF,FFB0,AB84412AD51200000001A600
HMLAN2_RSSI -80
HMLAN2_TIME 2016-10-29 08:48:45
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 358
NAME EG.Wintergarten.Terrassentuer
NOTIFYDEV global
NR 362
NTFY_ORDER 50-EG.Wintergarten.Terrassentuer
STATE closed
TYPE CUL_HM
lastMsg No:AB - t:41 s:2AD512 d:000000 01A600
protLastRcv 2016-10-29 08:48:45
protResnd 2 last_at:2016-10-28 21:17:12
protSnd 23 last_at:2016-10-28 21:17:57
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 max:-52 avg:-78.49 min:-99 lst:-78 cnt:184
rssi_at_HMLAN2 lst:-80 cnt:174 avg:-79.38 max:-48 min:-99
Readings:
2016-10-28 21:17:55 Activity alive
2016-01-09 14:55:13 CommandAccepted yes
2016-10-28 21:17:55 D-firmware 2.4
2016-10-28 21:17:55 D-serialNr LEQ0500116
2016-10-28 21:17:56 PairedTo 0x000000
2015-04-23 19:57:25 R-EG.Wintergarten.Heizung_WindowRec-expectAES off
2015-04-23 19:57:25 R-EG.Wintergarten.Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst on
2015-04-23 19:57:26 R-EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec-expectAES off
2015-04-23 19:57:26 R-EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec-peerNeedsBurst on
2015-04-21 12:11:39 R-cyclicInfoMsg off
2015-04-21 12:11:39 R-eventDlyTime 0 s
2016-10-22 14:18:02 R-pairCentral 0x000000
2015-04-21 12:11:39 R-sabotageMsg on
2015-04-21 12:11:39 R-sign off
2016-10-28 21:17:56 RegL_00. 02:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06 00:00
2016-10-28 21:17:56 RegL_01. 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
2016-10-28 21:23:49 alive yes
2016-10-29 08:48:45 battery ok
2016-10-29 08:48:45 contact closed (to broadcast)
2016-10-22 14:16:36 powerOn 2016-10-22 14:16:36
2016-10-28 21:23:49 recentStateType info
2016-10-28 21:23:49 sabotageError off
2016-10-29 08:48:45 state closed
2016-07-02 12:30:54 trigDst_vccu noConfig
2016-10-29 08:48:45 trigger_cnt 166
Helper:
HM_CMDNR 171
PONtest 0
cSnd 011A2B3C2AD51201040000000001,011A2B3C2AD5120103
mId 00B1
peerIDsRaw ,00000000
rxType 28
Ack:
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +2AD512,00,00,00
nextSend 1477723725.42092
rxt 2
vccu vccu
p:
2AD512
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo AB
Io:
HMLAN1 -76
HMLAN2 -80
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_hmlan1:
avg -78.4945652173913
cnt 184
lst -78
max -52
min -99
At_hmlan2:
avg -79.3850574712644
cnt 174
lst -80
max -48
min -99
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 2.4
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,
room EG.Wintergarten
serialNr LEQ0500116
subType threeStateSensor
Und Wandthermostat_WindowRec
Internals:
CFGFN ./FHEM/hm-heating-eg-wintergarten.cfg
DEF 34B24B03
NAME EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec
NOTIFYDEV global
NR 354
NTFY_ORDER 50-EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec
STATE last:trigLast
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device EG.Wintergarten.Wandthermostat
peerList EG.Wintergarten.Terrassentuer,EG.Wintergarten.Heizung_Climate,
Readings:
2016-01-09 20:27:47 R-sign off
2016-10-17 10:27:38 RegL_01. 08:00 00:00
2016-10-17 15:25:13 RegL_03.EG.Wintergarten.Heizung_Climate
2016-10-17 10:27:39 RegL_03.EG.Wintergarten.Terrassentuer_chn-01 04:32 00:00
2016-10-17 10:27:38 peerList EG.Wintergarten.Terrassentuer,EG.Wintergarten.Heizung_Climate,
2016-10-17 10:27:38 state unknown
Helper:
peerIDsRaw ,2EEF8A02,2AD51201,00000000
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,2AD51201,2EEF8A02,
stateFormat last:trigLast
Hier steht state immer auf Unknown - und das Symbol für FensterOffen ist sichtbar.
Ich habe versucht, das Peering mit
set EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec peerChan 0 EG.Wintergarten.Heizung_Climate single unset
zu lösen, dann meckert aber fhem, daß peerChan nicht unterstützt sei.
Was kann ich tun?
Danke, -MN
Versuchs mal mit set <fensterSensor> peerChan 0 <HM-CC-RT-DN>_WindowRec single unset
also set EG.Wintergarten.Heizung_Climate peerChan 0 EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec single unset
2016-10-22 14:18:02 R-pairCentral 0x000000
dein Fenstersensor hat sein Pairing verloren, der redet jetzt nicht mehr mit fhem
ich hab auch so ein Luder , wo jedesmal nach Batteriewechsel, dumm ist
Oh ja son Ding hab ich hier auch (HM-SEC-RHS) hat sogar mal gemeint "Ich verliere dann mal den Standartkey und geb mir einem per Zufall", war gar nicht so einfach da das Gehirn zu löschen.
Zitat von: kleinerDrache am 29 Oktober 2016, 13:31:19
also set EG.Wintergarten.Heizung_Climate peerChan 0 EG.Wintergarten.Wandthermostat_WindowRec single unset
Danke für den Vorschlag. Es gibt die Fehlermeldung:
Unknown argument peerChan, choose one of burstXmit clear getConfig getRegRaw inhibit peerBulk regBulk regSet sign sysTime
Ciao, -MN
na dann mit peerBulk.
Danke, Frank,
peerBulk kenne ich überhaupt nicht. Die Wiki-Anleitung ist recht... unverständlich :)
Könnte ich einfach die PeerIDs (Attribut) modifizieren und das PeerID vom _Climate entfernen?
Danke, MN
zb https://forum.fhem.de/index.php/topic,50136.msg419208.html#msg419208 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,50136.msg419208.html#msg419208)
Danke.
Mit dem peerBulk konnte ich das fehlerhafte Peering löschen. Danach half nur noch ein Reset des Fensterkontaktes und ein Neuanlernen. Offenbar mögen es die Dinger überhaupt nicht, über lange Zeit ohne Batterien zu laufen (Sommer)...
Danke, -MN