Hi,
meine Zwave Verwirrungen gehen weiter :) Ich habe nun den FGSD002 in Betrieb genommen. Nun steht dieser aber permanent auf dem state associationAdd 5 1 und ich vermute das ist nicht ganz richtig. Aus dem Wiki werde ich zumindest nicht schlau. Ich verstehe zwar was Association bedeutet aber nicht warum der Sensor nun auf diesem State steht. Zudem habe ich nirgens ein reading was ich zur Rauchmeldung verwenden könnte.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Internals:
CFGFN
DEF c9841c8f 6
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 59
NAME WzRauchmelder
NR 15681
STATE associationAdd 5 1
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 59
ZWDongle_0_RAWMSG 00040006058503050500
ZWDongle_0_TIME 2016-10-29 13:24:16
ZWaveSubDevice no
homeId c9841c8f
isWakeUp 1
lastMsgSent 1477740261.97396
nodeIdHex 06
Readings:
2016-10-29 12:51:19 SECURITY DISABLED (Module Crypt::Rijndael not found)
2016-10-29 13:24:16 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2016-10-29 13:24:16 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2016-10-29 13:24:16 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2016-10-29 13:24:16 assocGroup_4 Max 5 Nodes
2016-10-29 13:24:16 assocGroup_5 Max 5 Nodes
2016-10-29 13:24:16 assocGroups 5
2016-10-29 13:04:31 configAlarmBroadcast BroadcastsINACTIVE
2016-10-29 13:04:31 configBASICOFFFrameValue 0
2016-10-29 13:04:31 configBASICONFrameValue 255
2016-10-29 13:04:31 configConfigurationOfControlFramesInBA10 BASICONBASICOFFEnabled
2016-10-29 13:04:31 configExcessTemperatureSignaling31 1
2016-10-29 13:04:31 configFibaroSmokeSensorSensitivity MEDIUMSensitivity
2016-10-29 13:04:31 configLackOfZWaveRangeIndication32 180
2016-10-29 13:04:31 configSoundNotificationsStatus allNotificationsDisabled
2016-10-29 13:04:31 configTemperatureReportHysteresis 10
2016-10-29 13:04:31 configTemperatureReportInterval 1
2016-10-29 13:04:31 configTemperatureThreshold 55
2016-10-29 13:04:31 configVisualIndicatorNotifications3 allNotificationsDisabled
2016-10-29 13:04:31 configZWaveNotificationsStatus allNotificationsDisabled
2016-10-29 12:58:02 humidity 0
2016-10-29 12:51:52 model FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor
2016-10-29 12:51:52 modelConfig fibaro/fgsd002.xml
2016-10-29 12:51:52 modelId 010f-0c02-1002
2016-10-29 12:51:52 state associationAdd 5 1
2016-10-29 13:17:11 temperature 22.8 C
2016-10-29 13:24:23 timeToAck 1.417
2016-10-29 13:24:23 transmit OK
2016-10-29 13:24:15 wakeup notification
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
group Rauchmelder
icon secur_smoke_detector
room Wohnzimmer,ZWave
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:
Ich habe den Sensor nun über removeNode entfernt und auch das device gelöscht. Danach habe ich den Sensor neu angelernt. Der status bleibt aber unverwertbar gleich allerdings fehlt nun z.b. das reading Temperatur und auch unter der Association ist es komisch geworden.
Internals:
CFGFN
DEF c9841c8f 7
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 51
NAME WzRauchmelder
NR 16434
STATE associationAdd 5 1
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 51
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000703800364
ZWDongle_0_TIME 2016-10-29 13:58:41
ZWaveSubDevice no
homeId c9841c8f
isWakeUp 1
lastMsgSent 1477742323.45346
nodeIdHex 07
Readings:
2016-10-29 13:55:03 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2016-10-29 13:55:03 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2016-10-29 13:55:03 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2016-10-29 13:55:03 assocGroup_4 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2016-10-29 13:55:03 assocGroup_5 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2016-10-29 13:55:03 assocGroups 5
2016-10-29 13:57:48 basicReport 0
2016-10-29 13:58:41 battery 100 %
2016-10-29 13:54:12 configAlarmBroadcast BroadcastsINACTIVE
2016-10-29 13:54:12 configBASICOFFFrameValue 0
2016-10-29 13:54:12 configBASICONFrameValue 255
2016-10-29 13:54:12 configConfigurationOfControlFramesInBA10 BASICONBASICOFFEnabled
2016-10-29 13:54:12 configExcessTemperatureSignaling31 1
2016-10-29 13:54:12 configFibaroSmokeSensorSensitivity MEDIUMSensitivity
2016-10-29 13:54:12 configLackOfZWaveRangeIndication32 180
2016-10-29 13:54:12 configSoundNotificationsStatus allNotificationsDisabled
2016-10-29 13:54:12 configTemperatureReportHysteresis 10
2016-10-29 13:54:12 configTemperatureReportInterval 1
2016-10-29 13:54:12 configTemperatureThreshold 55
2016-10-29 13:54:12 configVisualIndicatorNotifications3 allNotificationsDisabled
2016-10-29 13:54:12 configZWaveNotificationsStatus allNotificationsDisabled
2016-10-29 13:50:43 model FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor
2016-10-29 13:50:43 modelConfig fibaro/fgsd002.xml
2016-10-29 13:50:43 modelId 010f-0c02-1002
2016-10-29 13:50:43 state associationAdd 5 1
2016-10-29 13:58:43 timeToAck 0.030
2016-10-29 13:58:43 transmit OK
2016-10-29 13:58:41 wakeup notification
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
group Rauchmelder
icon secur_smoke_detector
room Wohnzimmer,ZWave
vclasses ALARM:5 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1
Edit: korrigiere das reading Temperatur ist nun ein paar Minuten später erschienen.
Der 1. Inklusionsversuch war falsch.
Zitat2016-10-29 12:51:19 SECURITY DISABLED (Module Crypt::Rijndael not found)
Du hast eine secureInklusion probiert, obwohl die Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Inklusion war deshalb vermutlich unvollstaendig und evtl. fehlerhaft.
Die 2. Inklusion war offensichtlich ok. Die Assoziationen des Controllers mit Assogroup 1, 4 und 5 werden waehrend der Inklusion automatisch gesetzt. Das ergibt sich aus der zugehörigen Config-XML.
Der STATE "associationAdd 5 1" ist normal und in Ordnung. Setze einfach das Attribut stateFormat so, wie Du den STATE haben willst. Wie bleibt Dir überlassen.
Zitat
Aus dem Wiki werde ich zumindest nicht schlau.
Woraus bitte genau nicht?
Gruß, Christian
Ah ok, vielen Dank für die Infos! Das Wiki hatte mir bei diesem Fall nicht weitergeholfen mir aber die Association gut erklärt.
Welches reading ist denn bei der Rauchmeldung aussagekräftig?
Zitat von: Dersch am 29 Oktober 2016, 14:19:27
Welches reading ist denn bei der Rauchmeldung aussagekräftig?
Kann ich nicht schreiben, da ich nicht weiß, mit welcher Class der Fibaro bspw. Rauch meldet. Das ist geraete- und auch konfigurationsabhaegnig.
Vielleicht willst Du aber auch nur die Temperatur und/oder Batteriestand im STATE haben, weil Du bei Alarm lieber weglaeufst als zu schauen, ob der aktustische Alarm auch schön visulisiert wird :D . Damit ist das auch noch nutzerabhaengig.
Gut dann mache ich mal Feuer um es herrauszubekommen :)
Ein deutlicher Status bei Rauch/Brand wäre schon toll da ich so ja auch informiert werden kann wenn ich nicht vor Ort bin. Ein Bild von einer Webcam z.B. praktisch wäre natürlich auch eine Meldung an die Feuerwehr um die Ecke aber die Fehlalarme möchte ich nicht unbedingt zahlen müssen :) Alternativ wäre es aber auch gut direkt ein Hotelzimmer von FHEM buchen zu lassen wenn die Bude abbrennt und eine Meldung an die Versicherung abzusetzen ;D
Hallo zusammen,
erstmal wünsche ich allen ein tolles Jahr 2019!
Das Thema ist schon ein bisschen älter, aber ich würde trotzdem gern wissen ob mittlerweile jemand etwas über die unterschiedlichen Status weiß. Bei mir steht der Status immer auf "associationAdd 4 1".
Ein Testalarm wird mit in den Readings angezeigt. Einen Alarm mit Rauch oder hoher Temperatur konnte ich noch nicht testen.
Ich würde mich über jede Info freuen.
Viele Grüße
Thisa