Hi,

meine Zwave Verwirrungen gehen weiter :) Ich habe nun den FGSD002 in Betrieb genommen. Nun steht dieser aber permanent auf dem state associationAdd 5 1 und ich vermute das ist nicht ganz richtig. Aus dem Wiki werde ich zumindest nicht schlau. Ich verstehe zwar was Association bedeutet aber nicht warum der Sensor nun auf diesem State steht. Zudem habe ich nirgens ein reading was ich zur Rauchmeldung verwenden könnte.

Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?

Internals:
   CFGFN
   DEF        c9841c8f 6
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     59
   NAME       WzRauchmelder
   NR         15681
   STATE      associationAdd 5 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 59
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040006058503050500
   ZWDongle_0_TIME 2016-10-29 13:24:16
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c9841c8f
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1477740261.97396
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2016-10-29 12:51:19   SECURITY        DISABLED (Module Crypt::Rijndael not found)
     2016-10-29 13:24:16   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2016-10-29 13:24:16   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-10-29 13:24:16   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2016-10-29 13:24:16   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2016-10-29 13:24:16   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2016-10-29 13:24:16   assocGroups     5
     2016-10-29 13:04:31   configAlarmBroadcast BroadcastsINACTIVE
     2016-10-29 13:04:31   configBASICOFFFrameValue 0
     2016-10-29 13:04:31   configBASICONFrameValue 255
     2016-10-29 13:04:31   configConfigurationOfControlFramesInBA10 BASICONBASICOFFEnabled
     2016-10-29 13:04:31   configExcessTemperatureSignaling31 1
     2016-10-29 13:04:31   configFibaroSmokeSensorSensitivity MEDIUMSensitivity
     2016-10-29 13:04:31   configLackOfZWaveRangeIndication32 180
     2016-10-29 13:04:31   configSoundNotificationsStatus allNotificationsDisabled
     2016-10-29 13:04:31   configTemperatureReportHysteresis 10
     2016-10-29 13:04:31   configTemperatureReportInterval 1
     2016-10-29 13:04:31   configTemperatureThreshold 55
     2016-10-29 13:04:31   configVisualIndicatorNotifications3 allNotificationsDisabled
     2016-10-29 13:04:31   configZWaveNotificationsStatus allNotificationsDisabled
     2016-10-29 12:58:02   humidity        0
     2016-10-29 12:51:52   model           FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor
     2016-10-29 12:51:52   modelConfig     fibaro/fgsd002.xml
     2016-10-29 12:51:52   modelId         010f-0c02-1002
     2016-10-29 12:51:52   state           associationAdd 5 1
     2016-10-29 13:17:11   temperature     22.8 C
     2016-10-29 13:24:23   timeToAck       1.417
     2016-10-29 13:24:23   transmit        OK
     2016-10-29 13:24:15   wakeup          notification
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   group      Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   room       Wohnzimmer,ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:
Titel: Antw:FIBARO System FGSD002 - State associationAdd 5 1
Beitrag von: Dersch am 29 Oktober 2016, 14:02:51
Ich habe den Sensor nun über removeNode entfernt und auch das device gelöscht. Danach habe ich den Sensor neu angelernt. Der status bleibt aber unverwertbar gleich allerdings fehlt nun z.b. das reading Temperatur und auch unter der Association ist es komisch geworden.

Internals:
   CFGFN
   DEF        c9841c8f 7
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     51
   NAME       WzRauchmelder
   NR         16434
   STATE      associationAdd 5 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 51
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000703800364
   ZWDongle_0_TIME 2016-10-29 13:58:41
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c9841c8f
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1477742323.45346
   nodeIdHex  07
   Readings:
     2016-10-29 13:55:03   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2016-10-29 13:55:03   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-10-29 13:55:03   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2016-10-29 13:55:03   assocGroup_4    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2016-10-29 13:55:03   assocGroup_5    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2016-10-29 13:55:03   assocGroups     5
     2016-10-29 13:57:48   basicReport     0
     2016-10-29 13:58:41   battery         100 %
     2016-10-29 13:54:12   configAlarmBroadcast BroadcastsINACTIVE
     2016-10-29 13:54:12   configBASICOFFFrameValue 0
     2016-10-29 13:54:12   configBASICONFrameValue 255
     2016-10-29 13:54:12   configConfigurationOfControlFramesInBA10 BASICONBASICOFFEnabled
     2016-10-29 13:54:12   configExcessTemperatureSignaling31 1
     2016-10-29 13:54:12   configFibaroSmokeSensorSensitivity MEDIUMSensitivity
     2016-10-29 13:54:12   configLackOfZWaveRangeIndication32 180
     2016-10-29 13:54:12   configSoundNotificationsStatus allNotificationsDisabled
     2016-10-29 13:54:12   configTemperatureReportHysteresis 10
     2016-10-29 13:54:12   configTemperatureReportInterval 1
     2016-10-29 13:54:12   configTemperatureThreshold 55
     2016-10-29 13:54:12   configVisualIndicatorNotifications3 allNotificationsDisabled
     2016-10-29 13:54:12   configZWaveNotificationsStatus allNotificationsDisabled
     2016-10-29 13:50:43   model           FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor
     2016-10-29 13:50:43   modelConfig     fibaro/fgsd002.xml
     2016-10-29 13:50:43   modelId         010f-0c02-1002
     2016-10-29 13:50:43   state           associationAdd 5 1
     2016-10-29 13:58:43   timeToAck       0.030
     2016-10-29 13:58:43   transmit        OK
     2016-10-29 13:58:41   wakeup          notification
Attributes:
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   group      Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   room       Wohnzimmer,ZWave
   vclasses   ALARM:5 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1



Edit: korrigiere das reading Temperatur ist nun ein paar Minuten später erschienen.
Titel: Antw:FIBARO System FGSD002 - State associationAdd 5 1
Beitrag von: krikan am 29 Oktober 2016, 14:13:35
Der 1. Inklusionsversuch war falsch.
Zitat2016-10-29 12:51:19   SECURITY        DISABLED (Module Crypt::Rijndael not found)
Du hast eine secureInklusion probiert, obwohl die Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Inklusion war deshalb vermutlich unvollstaendig und evtl. fehlerhaft.

Die 2. Inklusion war offensichtlich ok. Die Assoziationen des Controllers mit Assogroup 1, 4 und 5 werden waehrend der Inklusion automatisch gesetzt. Das ergibt sich aus der zugehörigen Config-XML.

Der STATE "associationAdd 5 1" ist normal und in Ordnung. Setze einfach das Attribut stateFormat so, wie Du den STATE haben willst. Wie bleibt Dir überlassen.
Zitat
Aus dem Wiki werde ich zumindest nicht schlau.
Woraus bitte genau nicht?

Gruß, Christian
Titel: Antw:FIBARO System FGSD002 - State associationAdd 5 1
Beitrag von: Dersch am 29 Oktober 2016, 14:19:27
Ah ok, vielen Dank für die Infos! Das Wiki hatte mir bei diesem Fall nicht weitergeholfen mir aber die Association gut erklärt.

Welches reading ist denn bei der Rauchmeldung aussagekräftig?
Titel: Antw:FIBARO System FGSD002 - State associationAdd 5 1
Beitrag von: krikan am 29 Oktober 2016, 14:27:29
Zitat von: Dersch am 29 Oktober 2016, 14:19:27
Welches reading ist denn bei der Rauchmeldung aussagekräftig?
Kann ich nicht schreiben, da ich nicht weiß, mit welcher Class der Fibaro bspw. Rauch meldet. Das ist geraete- und auch konfigurationsabhaegnig.

Vielleicht willst Du aber auch nur die Temperatur und/oder Batteriestand im STATE haben, weil Du bei Alarm lieber weglaeufst als zu schauen, ob der aktustische Alarm auch schön visulisiert wird  :D  . Damit ist das auch noch nutzerabhaengig.
Titel: Antw:FIBARO System FGSD002 - State associationAdd 5 1
Beitrag von: Dersch am 29 Oktober 2016, 15:31:38
Gut dann mache ich mal Feuer um es herrauszubekommen :)

Ein deutlicher Status bei Rauch/Brand wäre schon toll da ich so ja auch informiert werden kann wenn ich nicht vor Ort bin. Ein Bild von einer Webcam z.B. praktisch wäre natürlich auch eine Meldung an die Feuerwehr um die Ecke aber die Fehlalarme möchte ich nicht unbedingt zahlen müssen :) Alternativ wäre es aber auch gut direkt ein Hotelzimmer von FHEM buchen zu lassen wenn die Bude abbrennt und eine Meldung an die Versicherung abzusetzen  ;D
Titel: Antw:FIBARO System FGSD002 - State associationAdd 5 1
Beitrag von: thisa am 07 Januar 2019, 12:45:38
Hallo zusammen,

erstmal wünsche ich allen ein tolles Jahr 2019!

Das Thema ist schon ein bisschen älter, aber ich würde trotzdem gern wissen ob mittlerweile jemand etwas über die unterschiedlichen Status weiß. Bei mir steht der Status immer auf "associationAdd 4 1".
Ein Testalarm wird mit in den Readings angezeigt. Einen Alarm mit Rauch oder hoher Temperatur konnte ich noch nicht testen.

Ich würde mich über jede Info freuen.

Viele Grüße