Hallo forum,
habe den Aeotec Mutlisensor 6 in einer testumgebung auf nem separaten Pi zum Laufen gebracht.
Hat zyklisch gesendet, alles funktioniert.
Jetzt hab ich ihn auf meine Produktiv-Instanz umgezogen (Zwave-GW das gleiche), und jetzt bring ich das Teil nicht mehr dazu, zyklisch Werte an fhem zu schickenn.
device gelöscht, excludiert, removed, zurückgesetz, config neu gesetzt alles schon versucht.
Kann mir jemand helfen? :-\
Internals:
CFGFN ./myfhem/dev/dev_zw_sensor.cfg
DEF fe075fa7 10
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 54
NAME ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_10
NR 1698
STATE configGroup1Reports 224
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 54
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000a057006020100
ZWDongle_0_TIME 2016-10-30 17:05:15
ZWaveSubDevice no
homeId fe075fa7
isWakeUp
lastMsgSent 1477844650.60393
nodeIdHex 0a
Readings:
2016-10-30 17:02:50 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-10-30 17:03:33 alarm HomeSecurity: Tampering - product covering removed, arg 000000
2016-10-30 17:04:57 assocGroup_1 Max 5 Nodes
2016-10-30 17:04:56 assocGroups 1
2016-10-30 17:05:08 configBatteryReportingThreshold 10
2016-10-30 17:05:08 configCommandOptions BasicSetDefault
2016-10-30 17:05:09 configEnableDisableLockConfiguration Disable
2016-10-30 17:05:10 configEnableMotionSensor EnabledLevel4
2016-10-30 15:54:38 configGroup1Interval 300
2016-10-30 17:05:10 configGroup1Reports 241
2016-10-30 17:05:11 configGroup2Interval 3600
2016-10-30 17:05:11 configGroup2Reports 0
2016-10-30 17:05:11 configGroup3Interval 3600
2016-10-30 17:05:11 configGroup3Reports 241
2016-10-30 17:05:12 configHumidityCalibration 0
2016-10-30 17:05:12 configHumidityReportingThreshold 10
2016-10-30 17:05:12 configLowBattery 20
2016-10-30 17:05:13 configLowTempAlarm Disabled
2016-10-30 17:05:13 configLuminanceCalibration 0
2016-10-30 17:05:13 configLuminanceReportingThreshold 100
2016-10-30 17:05:14 configOnTime 240
2016-10-30 17:05:14 configReportingThreshold Disabled
2016-10-30 17:05:14 configTemperatureCalibration 1
2016-10-30 17:05:14 configTemperatureReportingThreshold 5121
2016-10-30 17:05:15 configUVReportingThreshold 2
2016-10-30 17:05:15 configUltravioletCalibration 0
2016-10-30 17:05:15 configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
2016-10-30 16:00:30 config_9 0
2016-10-30 15:32:09 humidity 41 %
2016-10-30 15:32:10 luminance 14 Lux
2016-10-30 15:48:29 model Aeotec MultiSensor 6
2016-10-30 15:48:29 modelConfig aeotec/multisensor6.xml
2016-10-30 15:48:29 modelId 0086-0002-0064
2016-10-30 17:24:10 state configGroup1Reports 224
2016-10-30 15:32:09 temperature 21.9 C
2016-10-30 17:24:10 timeToAck 0.254
2016-10-30 17:24:10 transmit OK
2016-10-30 15:32:11 ultraviolet 0 UV
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
room ZWave
showtime 1
vclasses ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 ZWAVEPLUS_INFO:2
Hi,
irgendwie ist Deine Assoziation zum Dongle verlorengegangen. Füge mal den Dongle wieder in die Gruppe 1 ein (set <name> associationAdd 1 1), danach sollte das Ding wieder senden ;-)
Ach ja, Du versorgst das Ding per USB? Zumindest hast Du WakeUp aus classes entfernt...
Gruß,
Andreas.
top! das war's.
ja, ist am usb angeschlossen, daher class WAKE_UP entfernt
Vielen lieben Dank!