FHEM Forum

FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: salvadore am 27 Dezember 2010, 19:29:07

Titel: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: salvadore am 27 Dezember 2010, 19:29:07
                                             

Hallo,
bin noch Neuling hier. Nachdem ich nun die ersten FHT`s in CUNO
eingebunden habe, suche ich eine Lösung, wie ich die Laufzeit meines
Ölbrenners erfassen kann. Z.Zt. habe ich einen Betriebszähler von
Conrad ( parallel zur Spannung geschaltet), der mir wahlweise den
Ölverbrauch oder die Betriebsstunden anzeigt. Zusammen mit
Ablesedatum/-zeit und Eintrag in eine Excel-Tabelle erhalte ich
diverse Auswertungen zum Verbrauch. Bei den Frontend screenshots ist
ein svg-plot, der meinen Vorstellungen schon nahe kommt.
Kann mir hier jemand helfen ? (notwendige Hardware + einbinden)
PS. wenn jemand Interesse an der Excel-Tabelle hat, melden.

Danke schon im voraus
hgo

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: rudolfkoenig am 28 Dezember 2010, 10:11:22
                                                   

> Kann mir hier jemand helfen ? (notwendige Hardware + einbinden)

Das erwaehnte Screenshot verwendet als Grundlage den KM271, ueber den fhem
Kontakt zum Buderus Logamatic 2107 aufnimmt. Dieser liefert die Betriebsstunden
(eigentlich Minuten) als einen der ueber 50 Parameter mit, sobald sie sich
aendert.

Wenn man sowas nicht hat, dann kann man z.Bsp den FS20MS nehmen, um zu sehen
wann der Brenner sich einschaltet.  Was noch fehlt ist eine Moeglichkeit von
an/aus Daten einen Zaehler zu basteln, das kann man aber auch mit einem notify
erledigen:

  define brenner_zaehler notify brenner_fs20ms {\
    if("%" eq "on") {\
      $data{brenner_last} = time();;\
    } elsif("%" eq "off") {\
      $data{brenner_min} += (time()-$data{brenner_last})/60;;\
      fhem "trigger brenner_zaehler $data{brenner_min}";;\
    }\
  }

Diese Daten sollte man Speichern:

  define brenner_log FileLog /var/log/fhem/brenner.log brenner_zaehler

Den Rest entnimmt man dem HOWTO (Plotting logs), wobei die wesentlichen gnuplot
file Zeilen irgendwie so ausschauen (funktioniert nur fuer plotmode=SVG)

  #FileLog 2:brenner_zaehler:0:delta-h
  plot "" using 1:2 axes x1y1 title 'Runtime/h (Min)' with histeps

Aus diesen Daten muesste sich der Verbrauch direkt ablesen lassen, da mWn die
meisten (einfachen?) Brenner nur eine "Geschwindigkeit" haben. Den aktuellen
Tagesverbrauch kann ich dann mit folgende weblink Attribut ausrechnen (z.Bsp
bei einem Brennerverbrauch von 2.5l pro Stunde, steht auf dem Brenner):

  attr wl_15 label sprintf("Oel (l) %.2f total, %0.2f avg/h",\
        $data{sum2}/60*2.5, $data{avg2}/60*2.5)


Alles nicht getestet, Fehlerbeseitigung bleibt dem geneigten Leser (und
hoffentlich nicht mir :) ueberlassen.  Nach dem debuggen waere das ein Wiki
Eintrag wert. Meldet sich jemand bitte?

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 31 Dezember 2010, 00:39:12
Originally posted by: <email address deleted>

Am 28.12.2010 10:11, schrieb Rudolf Koenig:
>> Kann mir hier jemand helfen ? (notwendige Hardware + einbinden)
>
> Das erwaehnte Screenshot verwendet als Grundlage den KM271, ueber den fhem
> Kontakt zum Buderus Logamatic 2107 aufnimmt. Dieser liefert die Betriebsstunden
> (eigentlich Minuten) als einen der ueber 50 Parameter mit, sobald sie sich
> aendert.
>
> Wenn man sowas nicht hat, dann kann man z.Bsp den FS20MS nehmen, um zu sehen
> wann der Brenner sich einschaltet.  

ist nicht der FS20MS die Markisensteuerung? Welches Input-Device könnte
man den zum Feststellen der Brennerlaufzeit nehmen? Den Sender FS20S4M
hab ich mir mal angesehen, aber der ist auch nicht geeignet um mit einem
Schalter betrieben zu werden. Der Brenner hat einen Kontakt zum
anschließen eines Betriebsstundenzählers, der so lange geschlossen
bleibt wie der Brenner läuft, bzw. so lange das Gasventil geöffnet hat.
Man bräuchte ein Input-Device welches die On/Off Zustände des Brenners
an fhem melden kann. Im FS20 Sortiment hab ich leider nix gefunden.

-Manfred


--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 31 Dezember 2010, 03:04:32
                                             

Am 31.12.2010 00:39, schrieb Manfred Caspari:
> Am 28.12.2010 10:11, schrieb Rudolf Koenig:
>> Wenn man sowas nicht hat, dann kann man z.Bsp den FS20MS nehmen, um zu sehen
>> wann der Brenner sich einschaltet.
>
> ist nicht der FS20MS die Markisensteuerung? Welches Input-Device könnte
> Man bräuchte ein Input-Device welches die On/Off Zustände des Brenners
> an fhem melden kann. Im FS20 Sortiment hab ich leider nix gefunden.

Rudi meint den FS20 FMS Funk-Master-Slave (siehe
).

Grüße,
Boris

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 31 Dezember 2010, 09:08:22
Originally posted by: <email address deleted>

Am 31.12.2010 03:04, schrieb Boris Neubert:
> Am 31.12.2010 00:39, schrieb Manfred Caspari:
>> ist nicht der FS20MS die Markisensteuerung? Welches Input-Device könnte
>> Man bräuchte ein Input-Device welches die On/Off Zustände des Brenners
>> an fhem melden kann. Im FS20 Sortiment hab ich leider nix gefunden.
>
> Rudi meint den FS20 FMS Funk-Master-Slave (siehe
> ).

Ah, danke. Das sollte gehen, allerdings nur wenn der Brenner darüber
läuft. Man würde also die Vorbelüftungszeit mitmessen, die bei meinem
Gasbrenner recht lang ist.

Ich könnte auch den Betriebsstundenzählerausgang des Brenners per Kabel
an den FHEM-Rechner anbinden. Gibts dafür einen Lösungsansatz?
Irgendwelche USB oder Seriell Relaisinterfaces, z.B. Vellemann?

sowas hier z.B.:

> http://www.conrad.de/ce/de/product/502180/RELAISKARTE-OUT8-IN8-AD4-DA



Grüße,

Manfred


--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 31 Dezember 2010, 09:16:14
Originally posted by: <email address deleted>

Am 31.12.2010 09:08, schrieb Manfred Caspari:

> Ah, danke. Das sollte gehen, allerdings nur wenn der Brenner darüber
> läuft. Man würde also die Vorbelüftungszeit mitmessen, die bei meinem
> Gasbrenner recht lang ist.

Nachtrag: hab gesehen dass eine Last von nur 20mA ausreicht. Das sollte
zu verschmerzen sein :-) Außerdem kann der Einschaltbefehl verzögert
gesendet werden. Die Vorbelüftungszeit kann man auf diese Weise
berücksichtigen.

Ich hätte erst mal die Doku zu dem Teil lesen sollen....

Danke und Grüße,

Manfred

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: rudolfkoenig am 31 Dezember 2010, 09:48:53
                                                   

> Ah, danke. Das sollte gehen, allerdings nur wenn der Brenner darüber
> läuft. Man würde also die Vorbelüftungszeit mitmessen, die bei meinem
> Gasbrenner recht lang ist.

Die Vorbelueftungszeit ist haeufig konstant, den koennte man einfach von der
Zeit abziehen.

Weiterhin laesst sich der Standby-Verbrauch bei dem FS20FMS auf bis zu 90W
einstellen.  Wenn es sichergestellt ist, dass die Heizung mehr Strom
verbraucht, wenn es an ist, und alle Pumpen/Luefter, die an dieser Versorgung
haengen zusammen weniger als 90W verbrauchen, dann kann man auch den FS20 FMS
verwenden, ich habe es eine Weile lang getan.

Das ist hier klar eine nicht garantierte Sache, aber wenn es klappt relativ
guenstig und einfach. Und falls es doch nicht tut kann man den FS20FMS auch
anderswo einsetzen oder zurueckschicken.

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: rudolfkoenig am 31 Dezember 2010, 10:08:40
                                                   

> Außerdem kann der Einschaltbefehl verzögert gesendet werden.

Bevor ich das mit dem einzigen an dem FMS vorhandenen Knopf programmiere,
wuerde ich es in dem fhem-notify erledigen :)

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 31 Dezember 2010, 12:18:23
Originally posted by: <email address deleted>

Am 31.12.2010 09:48, schrieb Rudolf Koenig:

> Weiterhin laesst sich der Standby-Verbrauch bei dem FS20FMS auf bis zu 90W
> einstellen.  Wenn es sichergestellt ist, dass die Heizung mehr Strom
> verbraucht, wenn es an ist, und alle Pumpen/Luefter, die an dieser Versorgung
> haengen zusammen weniger als 90W verbrauchen, dann kann man auch den FS20 FMS
> verwenden, ich habe es eine Weile lang getan.

Ich werde nur den Brenner darüber laufen lassen. Den FS20 FMS vor die
gesamte Heizung zu hängen und darauf bauen dass ein  bestimmter
Verbrauch nur bei laufendem Brenner erreicht wird, wäre mir zu unsicher.
Ich habe eine geregelte Umwälzpumpe, eine Boilerladepumpe fester
Leistung mit Vorrang vor der UWP, sowie eine WW-Zirkulationspumpe. Ob
sich da eine Einstellung finden lässt den laufenden Brenner sicher zu
detektieren?

Ich bin Elektroniker, den FMS zu zerlegen und die Komponenten in die
Kesselsteuerung zu integrieren ist kein Problem. Mei mir haperts beim
Programmieren :-(

Grüße,

Manfred

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 31 Dezember 2010, 19:26:41
Originally posted by: <email address deleted>

Wie wärs damit:

http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=22688


> Ich bin Elektroniker, den FMS zu zerlegen und die Komponenten in die
> Kesselsteuerung zu integrieren ist kein Problem. Mei mir haperts beim
> Programmieren :-(

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 31 Dezember 2010, 19:31:18
Originally posted by: <email address deleted>

Am 31.12.2010 19:26, schrieb Jörg71:
> Wie wärs damit:
>
> http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=22688

noch besser, Danke!

Grüße,

Manfred

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: salvadore am 09 Februar 2011, 12:09:49
                                             

On Dec 31 2010, 7:31 pm, Manfred Caspari wrote:
> Am 31.12.2010 19:26, schrieb Jörg71:
>
> > Wie wärs damit:
>
> >http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=22688
>
> noch besser, Danke!
>
> Grüße,
>
> Manfred

Vielen Dank fuer die Hinweise.

Ich habe mir jetzt den Controller zugelegt. Zumindest am Basteltisch
funktioniert es wie gewünscht. Es wird ein Log geschrieben, indem die
Laufzeit protokolliert wird, sowie in einer MySql-db. Das Log möchte
ich in eine Excel-Tabelle importieren um weitere Berechnungen
vorzunehmen. Wo kann man einstellen, das anstatt eines Dezimalpunktes
ein Komma beim Erstellen des Datensatzes ausgegeben wird. (Beispiel:
2011-02-09_12:03:41 brenner_zaehler 10.62 in 2011-02-09_12:03:41
brenner_zaehler 10,62)
Danke schon im Voraus
HGO

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Re: Betriebsstundenz?hler f?r Brennerlaufzeit
Beitrag von: rudolfkoenig am 09 Februar 2011, 12:33:22
                                                   

> Wo kann man einstellen, das anstatt eines Dezimalpunktes
> ein Komma beim Erstellen des Datensatzes ausgegeben wird.

Gute Frage, wuesste ich auch gerne, kurzes Experimentieren mit
"setenv LC_NUMERIC de_DE" und aehnliches hat nichts bewirkt.

Wenn ich es wuesste, dann wuerde ich mich trotzdem hueten es einzustellen.  :)

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 09 Februar 2011, 14:46:49
Originally posted by: <email address deleted>

Wenn Du eh konvertierst, kannst Du die Ausgabe doch vorher durch sed oder
awk jagen und so . durch , ersetzen?
Am 09.02.2011 12:09 schrieb "hgo" :
> On Dec 31 2010, 7:31 pm, Manfred Caspari wrote:
>> Am 31.12.2010 19:26, schrieb Jörg71:
>>
>> > Wie wärs damit:
>>
>> >http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=22688
>>
>> noch besser, Danke!
>>
>> Grüße,
>>
>> Manfred
>
> Vielen Dank fuer die Hinweise.
>
> Ich habe mir jetzt den Controller zugelegt. Zumindest am Basteltisch
> funktioniert es wie gewünscht. Es wird ein Log geschrieben, indem die
> Laufzeit protokolliert wird, sowie in einer MySql-db. Das Log möchte
> ich in eine Excel-Tabelle importieren um weitere Berechnungen
> vorzunehmen. Wo kann man einstellen, das anstatt eines Dezimalpunktes
> ein Komma beim Erstellen des Datensatzes ausgegeben wird. (Beispiel:
> 2011-02-09_12:03:41 brenner_zaehler 10.62 in 2011-02-09_12:03:41
> brenner_zaehler 10,62)
> Danke schon im Voraus
> HGO
>
> --
> Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM
users beigetreten sind.
> Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine
E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
> Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
> Besuchen Sie die Gruppe unter
http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu
erhalten.
>

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: salvadore am 09 Februar 2011, 16:40:23
                                             

Danke Kai,
wenn das so einfach fuer mich waere,
Ich habe das im zweiten Beitrag von Rudi gegebene Beispiel verwendet
inkl. der Speicherfunktion. Wie muessten den die Zeilen aussehen ?

On 9 Feb., 14:46, Kai Siering wrote:
> Wenn Du eh konvertierst, kannst Du die Ausgabe doch vorher durch sed oder
> awk jagen und so . durch , ersetzen?
> Am 09.02.2011 12:09 schrieb "hgo" :
>

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 09 Februar 2011, 17:49:58
Originally posted by: <email address deleted>

wusel@uu2133:~$ echo "2011-02-09_12:03:41 brenner_zaehler 10.62" >/tmp/demo.log ; awk 2011-02-09_12:03:41 brenner_zaehler 10.62

Jenachdem, wie Du das für .xls konvertierst, kann nat. auch gleich das CSVen rein: statt '%s "' dann '%s,"' in der awk-Zeile und es ist echtes Comma-Separated-Value ;)
         kai

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Zrrronggg! am 11 Februar 2011, 02:16:51
                                                     

Was mir die ganze Zeit so durch den Kopf geht: Die besseren Brenner
sind doch heutzutage moduliert. Das ist der reine Rückschluss von
Brennerlaufzeit auf Verbrauch eher nicht möglich.

On 9 Feb., 17:49, Kai 'wusel' Siering wrote:
> wusel@uu2133:~$ echo "2011-02-09_12:03:41 brenner_zaehler 10.62" >/tmp/demo.log ; awk > 2011-02-09_12:03:41 brenner_zaehler 10.62
>
> Jenachdem, wie Du das für .xls konvertierst, kann nat. auch gleich das CSVen rein: statt '%s "' dann '%s,"' in der awk-Zeile und es ist echtes Comma-Separated-Value ;)
>                         kai

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 Februar 2011, 08:42:49
                                                   

On Thu, Feb 10, 2011 at 05:16:51PM -0800, Zrrronggg! wrote:
> Was mir die ganze Zeit so durch den Kopf geht: Die besseren Brenner
> sind doch heutzutage moduliert. Das ist der reine Rückschluss von
> Brennerlaufzeit auf Verbrauch eher nicht möglich.

In so einem Fall schon. Ich habe als Voraussetzung (siehe Anfang der
Diskussion) aber einen konstanten Verbrauch angenommen, wie bei meinem 3 Jahre
alten Brenner. Ob der jetzt wirklich zu den besseren gehoert oder nicht, kann
ich nicht sagen, ein "Blaubrenner" ist er aber.

--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 28 November 2012, 22:09:44
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo,
ich Versuche grad so was bei uns zu implementieren, könnte mir jemand die
PLOT definition geben, damit habe ich noch Probleme.
Danke!

Am Dienstag, 28. Dezember 2010 10:11:22 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
>
> > Kann mir hier jemand helfen ? (notwendige Hardware + einbinden)
>
> Das erwaehnte Screenshot verwendet als Grundlage den KM271, ueber den fhem
> Kontakt zum Buderus Logamatic 2107 aufnimmt. Dieser liefert die
> Betriebsstunden
> (eigentlich Minuten) als einen der ueber 50 Parameter mit, sobald sie sich
> aendert.
>
> Wenn man sowas nicht hat, dann kann man z.Bsp den FS20MS nehmen, um zu
> sehen
> wann der Brenner sich einschaltet.  Was noch fehlt ist eine Moeglichkeit
> von
> an/aus Daten einen Zaehler zu basteln, das kann man aber auch mit einem
> notify
> erledigen:
>
>   define brenner_zaehler notify brenner_fs20ms {\
>     if("%" eq "on") {\
>       $data{brenner_last} = time();;\
>     } elsif("%" eq "off") {\
>       $data{brenner_min} += (time()-$data{brenner_last})/60;;\
>       fhem "trigger brenner_zaehler $data{brenner_min}";;\
>     }\
>   }
>
> Diese Daten sollte man Speichern:
>
>   define brenner_log FileLog /var/log/fhem/brenner.log brenner_zaehler
>
> Den Rest entnimmt man dem HOWTO (Plotting logs), wobei die wesentlichen
> gnuplot
> file Zeilen irgendwie so ausschauen (funktioniert nur fuer plotmode=SVG)
>
>   #FileLog 2:brenner_zaehler:0:delta-h
>   plot "" using 1:2 axes x1y1 title 'Runtime/h (Min)' with histeps
>
> Aus diesen Daten muesste sich der Verbrauch direkt ablesen lassen, da mWn
> die
> meisten (einfachen?) Brenner nur eine "Geschwindigkeit" haben. Den
> aktuellen
> Tagesverbrauch kann ich dann mit folgende weblink Attribut ausrechnen
> (z.Bsp
> bei einem Brennerverbrauch von 2.5l pro Stunde, steht auf dem Brenner):
>
>   attr wl_15 label sprintf("Oel (l) %.2f total, %0.2f avg/h",\
>         $data{sum2}/60*2.5, $data{avg2}/60*2.5)
>
>
> Alles nicht getestet, Fehlerbeseitigung bleibt dem geneigten Leser (und
> hoffentlich nicht mir :) ueberlassen.  Nach dem debuggen waere das ein Wiki
> Eintrag wert. Meldet sich jemand bitte?
>
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 29 November 2012, 19:29:37
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo nochmal,
ich wollte grad den FS20KSE bei uns am Brenner anschließen, bei der Messung
ist mir aber aufgefallen, dass auf dem Anschluss für den
Betriebsstundenzähler 230VAC liegen, ist das normal?

Am Montag, 27. Dezember 2010 19:29:07 UTC+1 schrieb hgo:
>
> Hallo,
> bin noch Neuling hier. Nachdem ich nun die ersten FHT`s in CUNO
> eingebunden habe, suche ich eine Lösung, wie ich die Laufzeit meines
> Ölbrenners erfassen kann. Z.Zt. habe ich einen Betriebszähler von
> Conrad ( parallel zur Spannung geschaltet), der mir wahlweise den
> Ölverbrauch oder die Betriebsstunden anzeigt. Zusammen mit
> Ablesedatum/-zeit und Eintrag in eine Excel-Tabelle erhalte ich
> diverse Auswertungen zum Verbrauch. Bei den Frontend screenshots ist
> ein svg-plot, der meinen Vorstellungen schon nahe kommt.
> Kann mir hier jemand helfen ? (notwendige Hardware + einbinden)
> PS. wenn jemand Interesse an der Excel-Tabelle hat, melden.
>
> Danke schon im voraus
> hgo

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 29 November 2012, 19:56:21
Originally posted by: <email address deleted>

> ich wollte grad den FS20KSE bei uns am Brenner anschließen, bei der
> Messung ist mir aber aufgefallen, dass auf dem Anschluss für den
> Betriebsstundenzähler 230VAC liegen, ist das normal?
>

bei mir jedenfals "JA"  230V (habe auch einen 230V Betriebsstundenzähler
von Conrad da dran)
nur um mir mehr anzuzeigen, als nur die Stunden versuche ich ebenfals meine
Heizung mit FHEM zu überwachen
meine momentane (vorübergehende) Lösung sieht so aus:

230V Augang von der Heizung geht parallel auf den vorhandenen
Betriebsstundenzähler und auf ein 230V Relais.
der "potentialfreie Kontakt" des Relais gibt mit Start- und Stop-signale
des Brenners über einen FS20-TFK zu FHEM.

hier wird ein Log erstellt (mit allen gemeldeten Start/Stop - Meldungen)
und aus diesem Log lasse ich mir derzeit einen Plot errechnen und anzeigen.
detailiertere Auswertungen habe ich derzeit noch nicht.
Doch aus den gesammelten Log-Daten, läßt sich sicher noch mehr herausholen.
z.B. interessiert mich : die Anzahl der täglichen Starts , die tägliche
Laufzeit (prozentual , oder in Zeit)

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 29 November 2012, 20:05:08
Originally posted by: <email address deleted>

fhem.cfg:

#HeizungAN
define FS20_HeizungAN FS20 75ce 00
attr FS20_HeizungAN room FS20
define FileLog_FS20_HeizungAN FileLog ./log/FS20_HeizungAN-%Y.log
FS20_HeizungAN
attr FileLog_FS20_HeizungAN logtype fs20:Window,text
attr FileLog_FS20_HeizungAN room FS20
#
attr weblink_EB_Buero room Plots
define HeizungAN weblink fileplot FileLog_FS20_HeizungAN:fs20:CURRENT
attr HeizungAN room Plots

habe einfach die vorhandene "fs20" Einstellung gewählt
(da ich mich auch noch nicht sooo toll auskenne / werde aber hier jetzt
auch sehr interressiert mitlesen )

Danke !  / hoffe, ich konnte helfen
blaubaer

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 01 Dezember 2012, 10:09:33
Originally posted by: <email address deleted>

OK, was für ein Relais genau hast du da verwendet, hast du mir vll eine
Artikelnummer? Und wie hast es sicher montiert?

Am Donnerstag, 29. November 2012 19:56:21 UTC+1 schrieb blaubaer:
>
>
> ich wollte grad den FS20KSE bei uns am Brenner anschließen, bei der
>> Messung ist mir aber aufgefallen, dass auf dem Anschluss für den
>> Betriebsstundenzähler 230VAC liegen, ist das normal?
>>
>
> bei mir jedenfals "JA"  230V (habe auch einen 230V Betriebsstundenzähler
> von Conrad da dran)
> nur um mir mehr anzuzeigen, als nur die Stunden versuche ich ebenfals
> meine Heizung mit FHEM zu überwachen
> meine momentane (vorübergehende) Lösung sieht so aus:
>
> 230V Augang von der Heizung geht parallel auf den vorhandenen
> Betriebsstundenzähler und auf ein 230V Relais.
> der "potentialfreie Kontakt" des Relais gibt mit Start- und Stop-signale
> des Brenners über einen FS20-TFK zu FHEM.
>
> hier wird ein Log erstellt (mit allen gemeldeten Start/Stop - Meldungen)
> und aus diesem Log lasse ich mir derzeit einen Plot errechnen und anzeigen.
> detailiertere Auswertungen habe ich derzeit noch nicht.
> Doch aus den gesammelten Log-Daten, läßt sich sicher noch mehr herausholen.
> z.B. interessiert mich : die Anzahl der täglichen Starts , die tägliche
> Laufzeit (prozentual , oder in Zeit)
>
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 01 Dezember 2012, 23:45:09
Originally posted by: <email address deleted>

Am Samstag, 1. Dezember 2012 10:09:33 UTC+1 schrieb Samuel:
>
> OK, was für ein Relais genau hast du da verwendet, hast du mir vll eine
> Artikelnummer? Und wie hast es sicher montiert?
>
 
ich habe ein altes (ausgelötetes) Relais aus der Wühlkiste verwendet. in
einem geeigneten PVC-Gehäuse untergebracht.
z.B. bei conrad.de gibt es Finder-Relais 230V 1 o. 2 Wechsler mit dazu
passenden Relaissockeln

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Betriebsstundenzähler für Brennerlaufzeit
Beitrag von: Guest am 07 Dezember 2012, 01:51:10
Originally posted by: <email address deleted>

*entschuldigung , das ich so alte Sachen aufwärme  *

Habs versucht, und leider nur fast geschafft!
(mir fehlt da doch wohl das entscheidende Wissen " das zwischen den Zeilen
versteckt sein muß!")
kann mir bitte Jemand einen Tip (etwas Unterstützung geben?

Am Dienstag, 28. Dezember 2010 10:11:22 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:

>
>   define brenner_zaehler notify brenner_fs20ms {\
>     if("%" eq "on") {\
>       $data{brenner_last} = time();;\
>     } elsif("%" eq "off") {\
>       $data{brenner_min} += (time()-$data{brenner_last})/60;;\
>       fhem "trigger brenner_zaehler $data{brenner_min}";;\
>     }\
>   }
>
> Diese Daten sollte man Speichern:
>
>   define brenner_log FileLog /var/log/fhem/brenner.log brenner_zaehler
>
> ##Auszug aus meiner fhem.cfg###############################################
###Heizungsueberwachung Brenner ist AN mit FS20TFK###
define FS20_HeizungAN FS20 75ce 00
attr FS20_HeizungAN room FS20
define FileLog_FS20_HeizungAN FileLog ./log/FS20_HeizungAN-%Y.log
FS20_HeizungAN
attr FileLog_FS20_HeizungAN logtype fs20:Window,text
attr FileLog_FS20_HeizungAN room FS20
define HeizungAN weblink fileplot FileLog_FS20_HeizungAN:fs20:CURRENT
attr HeizungAN room Plots

##bis hierher hatte ich schon vorher dass Daten-Speichern, und Plotten
geschafft
## nur leider ohne Auwertung z.B Betriebsstunden , Laufzeit pro Tag
x2,5=Ölverbrauch , Anzahl Starts ##

define brenner_zaehler notify FS20_HeizungAN {\
    if("%" eq "on") {\
      $data{brenner_last} = time();;\
    } elsif("%" eq "off") {\
      $data{brenner_min} += (time()-$data{brenner_last})/60;;\
      fhem "trigger brenner_zaehler $data{brenner_min}";;\
    }\
  }

define brenner_log FileLog ./log/brenner.log brenner_zaehler

###Baustelle    1         ##################################################
##define brenner_log FileLog ./log/brenner.log brenner_zaehler:CNT:.* #wohl falsch
###Baustelle   war ein Versuch, der daneben ging ##########################

attr brenner_log logtype text   ## hab hier auch schon Windows,text
versucht / wohl auch nicht richtig?
attr brenner_log room FS20

#den Vorschlag von Oben an meine Gegebenheiten angepasst
## soweit hat (glaube ich) ALLES geklappt.  > habe jetzt einen Log

2012-12-06_10:13:56 brenner_zaehler 22579669.0333333
2012-12-06_10:32:12 brenner_zaehler 22579673.2333333
2012-12-06_10:52:56 brenner_zaehler 22579677.3666667
2012-12-06_11:13:22 brenner_zaehler 22579681.2333333
2012-12-06_11:48:38 brenner_zaehler 22579685.3333333
2012-12-06_12:08:10 brenner_zaehler 22579689.45
2012-12-06_12:28:07 brenner_zaehler 22579698.15
2012-12-06_12:41:36 brenner_zaehler 22579703
2012-12-06_13:03:31 brenner_zaehler 22579707.8166667

*müssen die Zahlen sooo lang sein ? 2Kommastellen wären mir genau genug ( ist aber nicht so wichtig )

 

Den Rest entnimmt man dem HOWTO (Plotting logs), wobei die wesentlichen
> gnuplot
> file Zeilen irgendwie so ausschauen (funktioniert nur fuer plotmode=SVG)
>
>   #FileLog 2:brenner_zaehler:0:delta-h
>   plot "" using 1:2 axes x1y1 title 'Runtime/h (Min)' with histeps
>
> Aus diesen Daten muesste sich der Verbrauch direkt ablesen lassen, da mWn
> die
> meisten (einfachen?) Brenner nur eine "Geschwindigkeit" haben. Den
> aktuellen
> Tagesverbrauch kann ich dann mit folgende weblink Attribut ausrechnen
> (z.Bsp
> bei einem Brennerverbrauch von 2.5l pro Stunde, steht auf dem Brenner):
>
>   attr wl_15 label sprintf("Oel (l) %.2f total, %0.2f avg/h",\
>         $data{sum2}/60*2.5, $data{avg2}/60*2.5)
>
## und bei diesem Abschnitt bin ich gescheitert
* z.B welche Plotvorlage (mein bisheriges fs20 ist hier wohl ungeeignet)

## meine zusammengebastelte  brenner.gplot #### Baustelle 2####(was passt
hier nicht ?)
# Display the on and off values off an FS20 device
### Test BRENNER PLOT  Einschaltzeit / Anzahl der Starts pro Tag ?  
((blaubaer))
# Corresponding FileLog definition:
# define fs20log FileLog /var/log/fhem/brenner.log fs20dev ?

set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S"
set xlabel " "
set title ''

set ytics ("Off" 0, "On" 1)
set y2tics ("Off" 0, "On" 1)
set yrange [-0.1:1.1]
set y2range [-0.1:1.1]
set ylabel "label1"
set y2label "label2"


#FileLog 3:brenner_zaehler:0:delta-h
plot "" using 1:2 axes x1y1 title 'Runtime/h (Min)' with histeps

#############################################################
###   bin hier ziemlich ratlost  ....    blaubaer
 

> Alles nicht getestet, Fehlerbeseitigung bleibt dem geneigten Leser (und
> hoffentlich nicht mir :) ueberlassen.  Nach dem debuggen waere das ein Wiki
> Eintrag wert. Meldet sich jemand bitte?
>

wenn ichs verstehen würde ( und gelöst hätte ) gerne
nur bis zum Richtig-Verstehen scheint es mir noch ein weiterer Weg zu sein

hoffe dieser Beitrag ist nicht zu lang geworden (doch da so oft geschrieben
wird Einstellungen posten ...)
vielen Dank für den , der sich die Mühe macht mir auf die Füße zu helfen
             "natürlich auch den Anderen, die so ein fantastisches Projekt
geschaffen haben!"
blaubaer          

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com