FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: nepomuk am 06 November 2016, 10:54:27

Titel: (gelöst) wassermelder problem
Beitrag von: nepomuk am 06 November 2016, 10:54:27
Hallo,
nochmal ich...
Habe einen Wassersensor von Afriso. Ziel ist bei Wasseralarm das Verschicken einer Mail.
Der Sensor gibt unter den Readings im Ruhezustand bei wake eine 1 aus.
Bei Wasseralarm verschwindet die 1...bei wake steht dann gar nichts mehr.
Tja, wie könnte ich da jetzt ein Notify bauen- hab schließlich bei Alarm keinen Wert mehr?
Danke,
Gruß
Helmut
Titel: Antw:wassermelder problem
Beitrag von: Ma_Bo am 06 November 2016, 12:25:47
define wasseralarm DOIF ([deinnamedesdevices:wake] ne "1")(set irgendwas on)
attr wasseralarm notexist none

Gruß Marcel
Titel: Antw:wassermelder problem
Beitrag von: nepomuk am 06 November 2016, 12:45:52
Hey Super,
so hat es geklappt!
Danke Dir
Gruß
Helmut