FHEM Forum

FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: Heinzi am 06 November 2016, 13:07:35

Titel: FHT Heizkörperregelventil reagiert nicht
Beitrag von: Heinzi am 06 November 2016, 13:07:35
Hallo Forum,

trotz intensiver Suche finde ich keine Lösung, warum das
Heizkörperregelventil FHT nicht regelt.
Das Pairen funktioniert problemlos, aus welchen Gründen
auch immer, erhält das Ventil kein Stellsignal.

Bitte, könnt Ihre mir helfen ??

Anbei der Code:


Vielen herzlichen Dank.
Heinzi



###################################################
########### Hobby  ################################
###################################################

define jeelinkcross JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
attr jeelinkcross flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr jeelinkcross initCommands 30t 0a 868280f v
define 04Thermo LaCrosse 1C
attr 04Thermo IODev jeelinkcross
attr 04Thermo alias Hobby
attr 04Thermo doAverage 1
attr 04Thermo event-min-interval state:600
attr 04Thermo group Temperaturen
attr 04Thermo icon scene_dressing_room
attr 04Thermo room Raumklima
define FileLog_04Thermo FileLog ./log/04Thermo-%Y.log 04Thermo:.*|04Thermo:humidity:.*|04Thermo:temperature:.*
attr FileLog_04Thermo logtype temp4hum6:Temp/Hum,text



# Frage jede 1/4 Stunde Heizzeiten.cfg ab
define Heizschalter_alle_15_minuten at +*00:15:00 {sucheSchaltzeit()}
attr Heizschalter_alle_15_minuten alignTime 00:00:00


####### Stellantrieb Hobby

define Stellantrieb_Hobby FHT8V 1634
attr Stellantrieb_Hobby IODev COC
attr Stellantrieb_Hobby alias Hobby.Ventil
attr Stellantrieb_Hobby icon sani_heating_automatic
attr Stellantrieb_Hobby room Heizung


# Filelog

define FileLog_Stellantrieb_Hobby FileLog ./log/Stellantrieb_Hobby-%Y.log Stellantrieb_Hobby.*
attr FileLog_Stellantrieb_Hobby logtype fht:Temp/Actuator,text


#plot
define weblink_Stellantrieb_Hobby SVG FileLog_Stellantrieb_Hobby:weblink_Stellantrieb_Hobby:CURRENT
attr weblink_Stellantrieb_Hobby alias Hobby
attr weblink_Stellantrieb_Hobby room Plots



# Verknuepfung 04Thermo mit Stellantrieb

define Hobby.heizung PID20 04Thermo:temperature:([\d\.]*) Stellantrieb_Hobby
attr Hobby.heizung alias Hobby.heizung
attr Hobby.heizung room Heizung

define HeizungHobbyMorgensAn at *12:00 set Hobby.heizung desired 19
define HeizungHobbyAbendsAus at *22:00 set Hobby.heizung desired 17
Titel: Antw:FHT Heizkörperregelventil reagiert nicht
Beitrag von: rudolfkoenig am 06 November 2016, 17:38:54
Ich gehe davon aus, dass es um diese Zeile geht:
define Stellantrieb_Hobby FHT8V 1634

Ich vermute das Problem kommt daher, dass das Signal vom COC nicht alle 115+0.5*(0x34 & 7) = 117 Sekunden kommt.
Warum genau, weiss ich nicht, das COC kenne ich nur aus hoerensagen. Das CUNO hatte aehnliche Probleme wg. den IR-Routinen, die musste man deaktivieren.
Titel: Antw:FHT Heizkörperregelventil reagiert nicht
Beitrag von: Heinzi am 07 November 2016, 10:59:41
Hallo Herr König,

ich bin Anfänger; was heißt das, die IR-Routinen deaktivieren ??

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

mfg.
Heinzi
Titel: Antw:FHT Heizkörperregelventil reagiert nicht
Beitrag von: rudolfkoenig am 07 November 2016, 13:04:45
Zitatich bin Anfänger; was heißt das, die IR-Routinen deaktivieren ??
In culfw/Devices/CUNO2/board.h ist #define HAS_IRRX durch einen nachfolgenden #undef  HAS_IRRX deaktiviert.
Dadurch wird der IR-Empfaenger-Code nicht uebersetzt/eingebaut. Ist beim COC nicht relevant (da wird HAS_IRRX gar nicht erst definiert), hat aber die hier beschriebene Symptome gezeigt.
Titel: Antw:FHT Heizkörperregelventil reagiert nicht
Beitrag von: Heinzi am 08 November 2016, 12:53:55
Hallo Herr König,

vielen Dank für Ihre Antwort.

Sorry, aber leider verstehe ich Ihre Antwort nicht.

Ich habe soweit verstanden, dass im define ..... etwas zu korrigieren ist.
Nur was ?

Mfg.
Heinzi

Titel: Antw:FHT Heizkörperregelventil reagiert nicht
Beitrag von: Heinzi am 18 November 2016, 20:51:34
Hallo Forum,
Leider bin ich trotz intensiver Suche nicht weitergekommen.

Beim pairen des FHT8V bleibt das Antennen-Zeichen stehen, so dass
dieser Teil funktioniert.

Jedoch am nächsten Tag ist das Zeichen weg und das Regelventil
fängt alle Stunde an zu piepsen, d.h. es ist keine Funkverbindung
mehr vorhanden.

Wie kann ich das Problem beseitigen ?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Heinzi

Titel: Antw:FHT Heizkörperregelventil reagiert nicht
Beitrag von: Heinzi am 18 November 2016, 21:57:12
Ergänzung:
nach dem Pairen blinkt das Antennen-Symbol und
wartet auf das erste Stell-Signal vom COC.

Leider tut sich da nichts.

Vielleicht muss ich den COC ein Firmware-Update
verpassen. Im Moment läuft die V 1.61.

Nochmals vielen Dank

Heinzi 
Titel: Antw:FHT Heizkörperregelventil reagiert nicht
Beitrag von: rudolfkoenig am 19 November 2016, 07:37:54
Das Einfachste ist ein CULv3 zu besorgen, und es damit zu probieren. Ich moechte aber selbst dafuer keine Garantie uebernehmen: ich habe dieses Feature in culfw vor gefuehlt 5 Jahren eingebaut, kurz getestet, und nie verwendet. Auch Feedback habe ich kaum bekommen, allerdings schreiben Leute, bei denen etwas funktioniert, auch nur selten hier was dazu.
Titel: Antw:FHT Heizkörperregelventil reagiert nicht
Beitrag von: Heinzi am 19 November 2016, 21:30:08
Vielen Dank für die Info.
Wenn es nicht anders geht, dann kaufe ich mir den CULv3.

Eigentlich habe ich die Probleme erst seit ich von Rasp2 auf Rasp3
umgestellt habe.
Könnte dort das Problem liegen ??

Nochmals vielen herzlichen Dank.
Mfg.
Heinzi
Titel: Antw:FHT Heizkörperregelventil reagiert nicht
Beitrag von: Heinzi am 19 November 2016, 23:00:36
Ich habe bereits einen Cul V3
Heinzi
Titel: Antw:FHT Heizkörperregelventil reagiert nicht
Beitrag von: Heinzi am 25 November 2016, 20:55:56

Nachdem ich meine Heizkörperregelventile wieder mit meinem Rasp. 2 betreibe,
funktionieren diese wieder.

Warum auch immer ?? :D