FHEM Forum

Verschiedenes => Bastelecke => Thema gestartet von: Snobs am 06 November 2016, 15:51:01

Titel: Selbstbau CUL sendet vermutlich kein ACK
Beitrag von: Snobs am 06 November 2016, 15:51:01
Hallo,

ich hatte bis heute morgen meinen Selbstbau cul auf einem Stteckbrett und der lief ganz ordentlich.
Heute morgen habe ich alles 1:1 abgebaut und auf ein Stück Platine gelötet.
Seit dem sendet der Stick igendwie keine ACK mehr und auch Befehle kommen nicht mehr an.
Die Verdrahtung habe ich schon X - mal kontrolliert und ich sehe auch Devices die etwas senden und einbinden geht auch zur Hälfte (Heinzungsregler)
Er wird erkannt, das Device wird angelegt aber steuern und Werte direkt abfragen (also wieder senden) geht irgendwiw nicht / keine Reaktion.
Mein Selbstbau Thermomether sendet auch immer 4-5 mal hintereinander die Werte. Aus diesem Grund denke ich fehlt mir ein ACK

Hat jemand eine Idee wie ich das noch testen kann oder woran es liegen könnte ?


2016.11.06 15:54:05 5: CUL/RAW: /ERR:CCA

2016.11.06 15:54:05 4: CUL_Parse: CUL1 E RR :C CA
2016.11.06 15:54:05 5: Triggering CUL1 (1 changes)
2016.11.06 15:54:05 5: Starting notify loop for CUL1, first event UNKNOWNCODE ERR:CCA
2016.11.06 15:54:05 5: Notify from Device: CUL1 recieved
2016.11.06 15:54:05 2: CUL1: unknown message ERR:CCA


VG
Sascha
Titel: Antw:Selbstbau CUL sendet vermutlich kein ACK
Beitrag von: juergs am 06 November 2016, 16:23:12
Zitatdenke ich fehlt mir ein ACK

Ich weiß zwar nicht, was Du mit ACK meinst,
aber probier mal CCConf in der Eingabezeile oben und poste mal den Output dazu.
Was für ein CUL ist es: 443 oder 868?

Jürgen
Titel: Antw:Selbstbau CUL sendet vermutlich kein ACK
Beitrag von: Snobs am 06 November 2016, 17:47:21
Mit ACK meine ich, das die Homeatic Geräte ein Acknowledge als Bestätigung erwarten.
Weil dieser nicht kommt, geht das anlernen der Geräte nicht .

Hier der Output vom:
CUL1 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB