Hallo zusammen,
da man aktuell die HM-ScI-3-FM nicht mehr gut bekommt mußte ich den o.g. typ kaufen.
Diese senden allerdings nur Short_xxx trigger bzw. trigger_cnt.
Generell möchte ich die Sensoren an meine Jalousie-Schalter anschließen um damit die entsprechenden Rollos per blind-hm-aktor zu steuern.
Bei meiner bisherigen Konfiguration habe ich die "richtigen" Schließerkontakte verwendet. Schön einfach die Dinger. Close = Fahre hoch bzw. runter, bzw. wenn beide open = stop.
Geht mit den o.g.Typ nicht.Oder doch? Dann klärt mich bitte auf, ich habe nix gefunden.
Ich habe jetzt ein Dummy und notify angelegt.
Das notify soll auf den trigger_cnt reagieren und den testen ob dieser gerade oder ungerade ist.
Hier die DEF des Notifys
WZ_Rollo_Fenster_Sw_01:trigger_cnt {if (WZ_Rollo_Fenster_Sw_01:trigger_cnt % 2) {fhem('set rollo_test open'); }else {fhem('set rollo_test closed');}}
Dieser soll rollo_test-Dummy den entsprechenden Status verpassen.
Nur bewegt sich da nix.... wo habe ich meinen Denkfehler?
Hi,
ich hätte Dir eventuell zum EM_8 geraten und etwas mit der Batterie gebastelt. Den könntest Du im Verhalten programmieren.
Ich würde beim SWI auf Short.* triggern und dann den Count auswerten.
Aber man mn damit sinnvoll eine Jalousie steuern kann. Ich nehme den für eine Lampe und finde das schon suboptimal.
Gruß Otto