Hallo
Ich bin gerade am Einstieg in FHEM. Ich habe das System auf einem Raspi2 installiert sowie das HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul konfiguriert und dessen Firmware upgedated. Als ersten Aktor habe ich den HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor 1-fach mit Leistungsmessung angelernt.
Jetzt scheitere ich schon an der ersten Aufgabe diesen Aktor übers Web einzuschalten. Wenn ich die Taste am Gerät drücke sehe ich die Statusänderung im Web. Ich hab auch ein Schalter dummy angelegt aber damit funktioniert es auch nicht. Was mache ich falsch?
Dieser Aktor hat Channels, der _Sw Channel ist der Schalter.
Gruß Otto
Hallo Otto,
danke für den Tip, das dachte ich mir schon. Diesen Channel hab ich umbenannt in "Waschmaschine_SW" und versuche es erfolglos damit. Ich mach bestimmt was grundlegendes falsch :-(
poste mal ein list HM_4B2EEB
Gruß Otto
Internals:
DEF 4B2EEB
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 49
NAME HM_4B2EEB
NOTIFYDEV global
NR 21
NTFY_ORDER 50-HM_4B2EEB
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 Waschmaschine_SW
channel_02 HM_4B2EEB_Pwr
channel_03 HM_4B2EEB_SenPwr
channel_04 HM_4B2EEB_SenI
channel_05 HM_4B2EEB_SenU
channel_06 HM_4B2EEB_SenF
lastMsg No:2E - t:5E s:4B2EEB d:000000 80092F0030770251091AF9
myHmUART_MSGCNT 49
myHmUART_RAWMSG 050000582E845E4B2EEB00000080092F0030770251091AF9
myHmUART_RSSI -88
myHmUART_TIME 2016-11-08 00:08:07
protCmdDel 64
protLastRcv 2016-11-08 00:08:07
protResnd 30 last_at:2016-11-07 23:59:05
protResndFail 10 last_at:2016-11-07 23:59:11
protSnd 11 last_at:2016-11-07 23:58:51
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_myHmUART lst:-88 min:-88 max:-71 avg:-78.22 cnt:49
Readings:
2016-11-07 22:58:39 Activity alive
2016-11-07 22:10:32 D-firmware 1.6
2016-11-07 22:10:32 D-serialNr NEQ0387259
2016-11-07 23:00:30 RegL_00.
2016-11-07 23:59:11 state MISSING ACK
Helper:
HM_CMDNR 46
cSnd 114242424B2EEB0201C80000,114242424B2EEB0201000000
mId 00AC
rxType 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +4B2EEB,00,00,00
nextSend 1478560087.53395
prefIO
rxt 0
vccu
p:
4B2EEB
00
00
00
Mrssi:
mNo 2E
Io:
myHmUART -86
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
dev 1
prs 1
Rssi:
At_myhmuart:
avg -78.2244897959184
cnt 49
lst -88
max -71
min -88
Attributes:
IODev myHmUART
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.6
model HM-ES-PMSw1-Pl
room CUL_HM
serialNr NEQ0387259
subType powerMeter
webCmd getConfig:clear msgEvents
Benutze bitte Code Tags die # Taste über den Smilies. ;)
Der Aktor ist noch nicht gepairt, damit kannst Du ihn noch nicht steuern. Du musst das Pairing wiederholen. Du brauchst nichts zu löschen oder zu resetten, einfach nochmal pairen.
Es müssen zwei readings auftauchen R-pairCentral und PairedTo. Dann wird die Steuerung funktionieren.
Gruß und Gute Nacht Otto
Vielen Dank, läuft!!! Ich hab beim ersten Pairingversuch den Namen vom Adapter nicht angegeben