FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: emilio_35 am 10 November 2016, 19:18:59

Titel: EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor einrichten
Beitrag von: emilio_35 am 10 November 2016, 19:18:59
Hallo
ich habe heute Stunden lang versuch einen FUD61NPN in Fhem einzubinden.
Das Problem was das der Aktor eine 7 Stellige Sensor ID hatte.
Es wäre gut wenn in der Anleitung stehen würde dass man bei einer 7 stelligen ID eine führenden 0 mit einfügen muss.

http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor
Titel: Antw:EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor einrichten
Beitrag von: krikan am 10 November 2016, 20:28:25
Hallo!
Bin verunsichert:
FHEM gibt doch die Fehlermeldung
Zitatwrong syntax: define <name> EnOcean <8-digit-hex-code> [<EEP>]|getNextID|<EEP>
aus, wenn man faelschlicherweise eine 7-stellige statt 8-stellige SenderID im define angibt und legt das Device nicht an.
Oder hast Du ein Szenario gefunden, wo das Device ohne Fehlermeldung angelegt wird?
Gruß, Christian

Titel: Antw:EnOcean-FUD61NPN-Funk-Universal-Dimmaktor einrichten
Beitrag von: emilio_35 am 11 November 2016, 18:50:52
Hallo
ja die Fehlermeldung habe ich erhalten, jedoch wusste ich nicht das ich eine führenden "0" einfügen muss.
Zuerst dachte ich ich habe die Id falsch abgelesen und musste den Sensor wieder ausbauen. Dann habe ich gerätzelt was für eine Zahl wo fehlen könnnte.
Auf den Sensor waren ja nur 7 Ziffern angegeben.