ich habe mehrere Räume, in denen eine Fußbodenheizung und Radiatoren verbaut sind.
Die Radiatoren werden mit Homematic-Heizungsthermostaten und Wandthermostaten gesteuert, die Fußbodenkreise mit PWM/PWMR auf der Basis der SOLL/IST-Werte der Wandthermostaten (desired-temp vs. measured-temp).
Das funktioniert nach der Nachtabsenkung prima. Sowohl Fußboden- als auch Radiatorenkreise liefern Wärme. Nach dem Aufheizen ist jedoch die Fußbodenheizung zu träge, um die schnellen Korrekturen der Radiatoren auszugleichen - der Fußbodenkreis bleibt kalt.
Gibt es eine Idee/Lösung/Ansatz, dem PWM-Modul zu erläutern, daß bestimmte Kreise weiterheizen sollen? Oder den Wandthermostaten beizubringen, die Radiatoren für eine Zeit zu ignorieren...?
Danke, -MN
Lösung:
- tempList.cfg für den entsprechenden Raum jeweils um 1.0 Grad reduzieren
- Im Wandthermostaten das userReadings FB-desired-temp { ReadingsVal("<Wandthermostat>","desired-temp",0) + 1.0 ;; } einfügen
- Im PWMR des Raumes: desiredTempFrom <Wandthermostat>:FB-desired-temp setzen
Damit ist die SOLL-Temperatur der Radiatoren geringer als die Fußbodenheizung, die dementsprechend länger läuft und für einen warmen Fußboden sorgt.