Hallo zusammen,
ich kämpfe seit Stunden mit dem Pairing der Aktoren vom Typ HM-LC-SW1-FM.
Ich habe mehrere Verfahren probiert, leider erfolglos.
Variante 1
-> set HMLAN_OSS_02 hmPairForSec 120
-> temp. Taster für einige Sekunden gehalten (LED blinkt)
-> nichts, ausser Unknown code A0D00841048858E00000006010000::-92:HMLAN_OSS_02, help me!
Variante 2
-> set HMLAN_OSS_02 hmPairSerial NEQxxxxxxx
-> Device taucht im FHEM auf (HM_48858E), allerdings ohne saubere Pairing
-> MISSING ACK, Response Timeout etc.
In den Anleitungen steht als Anlernmethode die Variante 1 beschrieben. Hier passiert jedoch gar nichts. Kann es sein, dass mein temp. Taster falsch angeschlossen ist?
Die LED am Aktor blinkt max. 3-4s, egal wie lange ich den Taster halte. Angeschlossen ist es folgendermassen:
230V ---- "L" ---> Tastereingang (L) - Tasterausgang (Pfeil nach unten) ----> "L" am Aktor
Den Nullleiter jeweils mit Taster N und Aktor N verbunden.
Alle 3 Aktoren sind neu, zeigen jedoch die gleichen Effekte kann also nur an mir liegen, weil ich das konsequent falsch mache ;D
Bin für jeden Hinweis dankbar
Gruss
Chris
PS: 2 dieser Aktoren habe ich bereits im Einsatz und vor einigen Monaten angelernt. Keine Ahnung was ich damals anders gemacht habe.
Moin Chris,
ich komme gerade leider mit deiner Beschreibung, wie du den Aktor angeschlossen hast nicht zurecht. Aber ich habe gerade vorhin einen HM-LC-SW2-FM (der mit zwei Schaltkanälen, sonst gleich) verbaut und angelernt. Die Verkabelund muss ja wie folgt sein:
230V (Außenleiter) -> L (Pfeil Richtung Device)
Nullleiter -> N
Dann musst du den S1 bestücken, denn da geht ja der Schaltimpuls in Form von 230V ein. Dort schließt man also einen Schalter oder Taster an und gibt dann 230V für 4s auf den S1, das versetzt den Aktor in den Anlern-Modus.
Vorher ein hmPairForSec und dann sollte das gut sein.
Gruß,
Stephan
Hallo Stephan,
S1 habe ich zum Abschluss (bei den bereits verbauten) auch angeschlossen. Funktioniert auch problemlos. Ich kann die Aktoren per FHEM oder per Taster schalten.
Nutzt du den S1 auch zum Anlernen?
Gruß
Chris
Zitat lt. beiliegender Bedienungsanleitung (die sich auch im Web finden lässt):
ZitatDie Unterputzaktoren besitzen keine spezielle Anlerntaste. Schließen Sie zum Anlernen geeignete
spannungsfeste Taster an die Tastereingänge an
(siehe Abschnitt Installation). Zum Anlernen an
einen bestimmten Kanal des Aktors halten Sie die
zugehörige Kanaltaste (beim Rollladenaktor eine der
beiden Tasten
▲ oder ▼
) für etwa 4s lang gedrückt
Also ja, S1 wird auch zum Anlernen benötigt.
Edith:
Zitat von: budy am 12 November 2016, 18:00:21
Dort schließt man also einen Schalter oder Taster an und gibt dann 230V für 4s auf den S1, das versetzt den Aktor in den Anlern-Modus.
Sollte S1 generell angeschlossen werden um den Aktor auch durch die vorhandene Installation schalten zu können würde ich Taster empfehlen.
Der WAF ist nicht zu unterschätzen ;)
Ok, hatte mir Stephan's Beschreibung nochmal durch den Kopf gehen lassen. Mein Problem war, dass ich entweder den L oder den S1 am Gerät verbunden hatte.
Habe jetzt wie beschrieben, sowohl den Aussenleiter als auch den S1 mit dem Schalter verbunden.
Jetzt geht's ;)
Danke euch beiden
Chris
Zitat von: oetti77 am 12 November 2016, 18:16:44
Habe jetzt wie beschrieben, sowohl den Aussenleiter als auch den S1 mit dem Schalter verbunden.
Bitte mein Edith noch lesen - danke.
S1 mit einem Schalter zu verbinden ist ziemlich schlecht.
Ist auch ein Taster - kein Schalter ;)
Und jetzt noch meinen angepinnten Beitrag lesen - danke.