4 Kanal Aktor verbindung nur in eine Richtung
Ansteuern aus fhem über WebCmd mit on schaltet der Aktor z.B. Kanal 1 nicht.
Drücke ich am 4 Kanal Aktor HM-LC-SW4-DR die kleine Taste leuchtet in fhem die Lampe für Kanal 1 auf on!
Warum kommt der Schaltbefehl vom Aktor an aber ansteuern geht nicht?
hier ein Auszug aus Readings
Readings
D-firmware
2.8
2016-11-12 19:06:00
D-serialNr
NEQ0193623
2016-11-12 19:06:00
RegL_00:
2016-11-12 18:58:14
powerOn
2016-11-12 13:41:21
2016-11-12 13:41:21
state
CMDs_done
Und hier Auszug aus Event monitor wenn ich die Taste am 4 kanal Aktor drücke
Events (Filter:.*):
2016-11-12 19:21:40 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2016-11-12 19:21:43 CUL_HM Garage_Kanal_1 deviceMsg: on (to broadcast)
2016-11-12 19:21:43 CUL_HM Garage_Kanal_1 level: 100
2016-11-12 19:21:43 CUL_HM Garage_Kanal_1 pct: 100
2016-11-12 19:21:43 CUL_HM Garage_Kanal_1 on
2016-11-12 19:21:43 CUL_HM Garage_Kanal_1 timedOn: off
Hier noch ein Auszug aus dem Log File
2016-11-12_18:38:35 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:38:35 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:38:35 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:38:54 Relaisbox_Garage ResndFail
2016-11-12_18:38:54 Relaisbox_Garage CMDs_done_Errors:1
2016-11-12_18:38:54 Relaisbox_Garage RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-11-12_18:40:06 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:40:06 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:40:28 Relaisbox_Garage ResndFail
2016-11-12_18:40:28 Relaisbox_Garage CMDs_done_Errors:1
2016-11-12_18:40:28 Relaisbox_Garage RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-11-12_18:40:30 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:40:46 Relaisbox_Garage ResndFail
2016-11-12_18:40:46 Relaisbox_Garage CMDs_done_Errors:1
2016-11-12_18:40:46 Relaisbox_Garage MISSING ACK
2016-11-12_18:44:55 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:44:55 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:44:55 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:44:55 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:44:55 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:44:55 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:44:55 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:44:55 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:44:55 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:45:15 Relaisbox_Garage ResndFail
2016-11-12_18:45:15 Relaisbox_Garage CMDs_done_Errors:1
2016-11-12_18:45:15 Relaisbox_Garage RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2016-11-12_18:58:18 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:58:39 Relaisbox_Garage ResndFail
2016-11-12_18:58:39 Relaisbox_Garage CMDs_done_Errors:1
2016-11-12_18:58:39 Relaisbox_Garage MISSING ACK
2016-11-12_18:59:06 Relaisbox_Garage D-firmware: 2.8
2016-11-12_18:59:06 Relaisbox_Garage D-serialNr: NEQ0193623
2016-11-12_18:59:36 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_18:59:55 Relaisbox_Garage ResndFail
2016-11-12_18:59:55 Relaisbox_Garage CMDs_done_Errors:1
2016-11-12_18:59:55 Relaisbox_Garage MISSING ACK
2016-11-12_19:03:28 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_19:03:50 Relaisbox_Garage ResndFail
2016-11-12_19:03:50 Relaisbox_Garage CMDs_done_Errors:1
2016-11-12_19:03:50 Relaisbox_Garage RESPONSE TIMEOUT:SerialRead
2016-11-12_19:06:00 Relaisbox_Garage CMDs_pending
2016-11-12_19:06:00 Relaisbox_Garage CMDs_done
2016-11-12_19:06:00 Relaisbox_Garage D-firmware: 2.8
2016-11-12_19:06:00 Relaisbox_Garage D-serialNr: NEQ0193623
2016-11-12_19:23:51 Relaisbox_Garage CMDs_pending
Fhem spricht nicht mit dem Aktor aber der Aktor sendet an fhem wie der Schaltzustand ist !
Was kann das sein?
Screenshot
hast du versucht mit hmPairSerial zu Pairen?
muss/sollte gehen , deine rssi werte sind nicht berauschend, kann gehen muß aber nicht!!
musst du verbessern die Funkleistung
Danke für die Antwort
In meinem Netzwerk befinden sich zwei HMLAN1 und HMLAN2 für die Funkverbindung und die virtualCCU .
Ich habe das anlernen des 4Kanal-Aktors auf der virtualCCU gemacht die hatte ich schon für meine 8-fach Fernbedienung benutzt (siehe Screenschot)
Ist eventuell die Verbindung über virtualCCU nicht da? Aber warum bekomme ich den Schaltzustand in fhem angezeigt wenn ich den Taster auf dem Aktor drücke?
Im Event monitor steht on to broadcast (siehe Screenshot)
Event monitor beim drücken der Taste Kanal 1 am 4-fach Aktor
so sieht das aus wenn ich am Aktor die Taste gedrückt habe.
aber aus fhem schaltet der Aktor nicht!
So sieht der Kanal 1 aus