Hallo zusammen,
ich betreibe das Fhem in einer EIB/KNX Anlage.
Jetzt habe ich alles konfiguriert und eingerichtet. Das klappt in dem Rahmen auch perfekt.
Nun habe ich aber mit update Fhem aktualisiert.
Nun funktioniert Fhem aber nicht mehr da anscheinend alle Devices nicht mehr als EIB reinkommen sondern als KNX.
Auch wenn ich versuche das neue Element einzubinden, fehlt das atrib model komplett und läßt sich auch nicht eintragen attr KNX_01001245 model ist nicht da.
Wie kann ich nun ohne die ganze Konfiguration neu zu machen, die Devices umändern?
Ich brauche dringend hier eine Lösung, da ich über kurz oder Lang nicht um eine Aktualisierung herum komme.
Vielen Dank
hey
Probiere doch mal einfach dein KNX divces das Modul_NOT_Defined durch dem entsprechenden dpt zu ersetzen. Bei EIN / AUS wäre es zb KNX0101245:dpt1
die unterstützen dpt findest du am ende der com ref des KNX divces.
mfg
Hallo Black7king
attr KNX_0101245 model dpt1
bringt die Fehlermeldung:
KNX_0101245: unknown attribute model. Type 'attr KNX_0101245 ?' for a detailed list.
Gruß Ottifant
ohne modul nur so in die DEF KNX0101245:dpt1
Hallo
habe es hinbekommen, so funktioniert es wieder.
DEF 1/1/245:dpt1
Ich muss also alles neu machen, ich hoffe das die Umstellung auf KNX nun die letzte ist.
Danke Black7king