Hallo liebe Leute,
hat jemand Erfahrung mit dem Bewegungsmelder TF-BSB von Eltako?
Ich habe das Problem, dass der kein "off" sendet bei keiner Bewegung?!
Der Melder hat einfach immer motion on.
Aktualisiert dies allerdings bei Bewegung nach ca. einer Minute. Ein off wird aber nie gesendet... Der Melder hält dann halt solange still, bis wieder einer durch rennt und das Ding wieder das Reading aktualisiert.
Ist das nen Bug oder nen feature?
Wir biege ich dem Reading ein off nach ca. einer abgelaufenen Minute bei? Ich habe keine Ahnung, wie ich sonst mit dem Teil triggern könnte.
Kann da jemand helfen?
vielen Dank
Bis denn
SouzA
Laut Anleitung http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/TF-BSB_30000506-1_dtsch.pdf verschickt der Sensor nur "on"-Telegramme; und dies alle 60 Sekunden, wenn Bewegung erkannt wird.
-> Mehr als 60sek ohne "on"-Telegramm = keine Bewegung
Ob die Anleitung richtig/vollstaendig ist, kann ich Dir nicht schreiben. Anhand von "list <device>", Log mit verbose 5 und Angabe zur Jumper-Konfiguration des Geraetes könnte man evtl. mehr erkennen. Getippt aber nicht mit anderem Ergebnis. :)
Gruß, Christian
Hi,
Vielen Dank für deine Antwort!
Is schon spät... Aber das list habe ich noch gemacht:
Internals:
DEF 019FD37C
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 29
NAME flur_Bew_Melder
NR 180
NTFY_ORDER 50-flur_Bew_Melder
STATE M: on B: low
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 29
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -61
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 6
TCM_ESP3_0_TIME 2016-11-15 22:19:28
TYPE EnOcean
Readings:
2016-11-15 22:19:28 battery low
2016-11-15 22:19:28 motion on
2016-11-15 22:19:28 state on
2016-11-15 19:29:14 teach 4BS teach-in accepted EEP A5-07-01 Manufacturer: Eltako
Helper:
Attributes:
IODev TCM_ESP3_0
alias Bewegungsmelder
eep A5-07-01
group Beleuchtung
icon message_presence
manufID 00D
room EnOcean,Flur
stateFormat M: motion B: battery
subType occupSensor.01
teachMethod 4BS
Den log mit verbose5 versuche ich morgen zu erledigen!
(wobei ich noch nicht weiß wie das geht, deswegen versuche...)
Die Jumperstellung ist egal, kommt bei beiden das Gleiche bei raus - -> on und nie wieder off!
Bis denn
SouzA
ZitatDen log mit verbose5 versuche ich morgen zu erledigen!
Habe -wie geschrieben- keine Hoffnung...
ZitatWir biege ich dem Reading ein off nach ca. einer abgelaufenen Minute bei? Ich habe keine Ahnung, wie ich sonst mit dem Teil triggern könnte.
Das http://www.fhemwiki.de/wiki/Bewegungsmelder:_Status_zur%C3%BCcksetzen kannst Du für Deine Zwecke anpassen. Alternativ sollte auch ein watchdog-Lösung machbar sein.
Danke! :)
Hier aber trotzdem noch der log:
2016.11.15 22:58:17 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA500
2016.11.15 22:58:17 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50000FF08019FD37C00
2016.11.15 22:58:17 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EBA50000FF08019FD37C0003FFFFFFFF3D0080
2016.11.15 22:58:17 5: TCM_ESP3_0 dispatch EnOcean:1:A5:0000FF08:019FD37C:00:03FFFFFFFF3D00
2016.11.15 22:58:17 4: EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:A5:0000FF08:019FD37C:00:03FFFFFFFF3D00
2016.11.15 22:58:17 4: EnOcean flur_Bew_Melder received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0000FF08 SenderID: 019FD37C STATUS: 00
2016.11.15 22:58:17 5: Triggering flur_Bew_Melder (3 changes)
2016.11.15 22:58:17 5: Starting notify loop for flur_Bew_Melder, first event battery: low
Tja, dann muss man um diesen Elektroschrott wieder was drumrum basteln, damit es vernünftig funktioniert.
Aber vielen Dank für deine Hilfe!
Bis denn
SouzA
Hi hab da nen DOIF dran gehängt:
([flur_Bew_Melder:motion] eq "on")
(setreading flur_Bew_Melder motion off)
do resetwait
wait 65
Bis denn
SouzA
Hallo Souza,
generelle Frage: bist du im Allgemeinen mit dem Bewegungsmelder zufrieden? Ich bin mir am Überlegen einen solchen anzuschaffen.
Lg c
Hi,
Sorry. Hatten diesen Threat nicht mehr auf der Liste...
Also, das Teil tut, was es soll... Halt eben kein "off" senden.
Durch die relativ geringe Bauhöhe lässt sich der Bwm unauffällig an der Decke platzieren.
Das Gerät lässt sich schlecht öffnen. Wenn der Deckel eingerastet ist, muss man mit einem kleinen Schraubendreher und etwas Gewalt den Deckel wieder aufhebeln. Da bleiben kleine Verformungen nicht aus. Sieht man in meinem Fall nicht vom Boden aus.
Die Ansprechzeit und Abdeckradius sind gut.
Das Gerät wird mit einer CR2032 betrieben.
Im Lieferzustand sendet der Bwm schon die ganze Zeit "low" als Batteriestatus. Bin bisher nicht dazu gekommen, die Batterie mal zu tauschen, ob sich dies bei einer neuen Batterie ändert. Wenn dem so sein sollte, dann vertreibt Eltako die Geräte mit Batterien, die den Zustand "low" erzeugen... ;)
Ansonsten ist das Teil nun verbaut und tut seinen Dienst.
Falls weitere Fragen auftauchen, einfach melden!
Setz den Threat wieder auf die Watchlist...
Bis denn
SouzA
Der Thread ist reichlich alt, aber der Vollständigkeit halber: Auch bei mir wird immer battery low angezeigt und dies auch, wenn ich eine komplett frische Batterie einsetze. Ansonsten erfüllt das Teil seinen Zweck. Danke auch für das DOIF oben, sehr praktisch.
Gerne :D
A new problem but it is link with this thread
I have EnOcean Occupancy Sensor Wall Mounted
Learn in in FHEM as
CFGFN
DEF 050142BD
IODev TCM_ESP3
LASTInputDev TCM_ESP3
MSGCNT 12
NAME EnO_050142BD
NR 967
NTFY_ORDER 50-EnO_050142BD
STATE on
TCM_ESP3_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_MSGCNT 12
TCM_ESP3_PacketType 1
TCM_ESP3_RSSI -61
TCM_ESP3_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_SubTelNum 3
TCM_ESP3_TIME 2018-09-11 10:49:20
TYPE EnOcean
Readings
battery ok 2018-09-11 10:38:23
current 0.0 2018-09-11 10:49:20
motion on 2018-09-11 10:49:20
sensorType wall 2018-09-11 10:49:20
state on 2018-09-11 10:49:20
teach 4BS teach-in accepted EEP A5-07-01 Manufacturer: EnOcean GmbH 2018-09-11 06:54:20
voltage 3.8
MY Problem is
************
when motion is detected state update instantlly and change to on
and if person have moved from room. Motion should be off
but i get this telegram in FHEM after 6-10 mins
and if same state is preseist I get telegram in 10- 30 mins
Issue is I need to have telegram in FHEM when motion is off at the time when it takes places
not after 6-10 mins
can any one guide
Hi,
my english is bad. But we'll try ;)
Which type of occupancy sensor do you have?
Perhaps this helps too, like @our problems?
Make a DOIF with:
defmod di_your_DOIF DOIF ([youroccupancy:motion] eq "on")\
(setreading youroccupancy motion off)
attr youroccupancy do resetwait
attr youroccupancy wait 65
If there is no new motion telegram from the sensor, the reading motion is set to off after 65 sec.
Perhaps you can change the time in an attribute. I don't know, because of no type.
cu
SouzA
@imranm: seems indeed that you need the solution from SouzA as explained.
By the way: I just got the TF-BHSB / TF-BHSB55. This one perfectly sends a non-motion telegram after 2 minutes. So no need to buy the TF-BSB anymore.