Hi all,
für mein neues Haus habe ich vor ein Wärmebedarfsrelais zu simulieren,
und zwar in der Gestalt, dass ich einen Funkschalter (FS20SU) immer
dann ausschalte, wenn ALLE Ventile der FHT80b's auf 0% sind.
Nun dazu die Frage:
Wie kann ich einen Notify schreiben, der auf ALLE Ventile hört und
eben schaltet, wenn ALLE auf 0% sind, und die Funkschalter wieder
einschaltet, sobald auch nur EINER von denen Werte über 0% annimmt.
Meine Vaillant Brennwert-Therme hat einen 230 Schalteingang für
Wärmebedarf, den ich hervorragend dafür nutzen kann.
Hat jemand ein paar Zeilen Perl parat, mit denen sowas realisierbar
wäre ? Es geht um ca 6-7 FHT-Ventile
Danke,
Gruß,
Olaf
--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Originally posted by: <email address deleted>
Moin Olaf,
Am 13.02.2011 18:44, schrieb Olaf:
> Hi all,
>
> für mein neues Haus habe ich vor ein Wärmebedarfsrelais zu simulieren,
> und zwar in der Gestalt, dass ich einen Funkschalter (FS20SU) immer
> dann ausschalte, wenn ALLE Ventile der FHT80b's auf 0% sind.
das gibts schon, und zwar findest Du das in 99_PRIV.pm.
Einfach 99_PRIV.pm vom contrib-Verzeichniss ins fhem-Verzeichniss
kopieren und ins fhem.cfg folgenden notify:
> define at_1 at +*00:05 { fhem "set heater " . (sumactuator()?"on":"off") };
hth,
Manfred
--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.