Hallo,
ich habe ein HC-SR501 über GPIO in Fhem eingebunden. Funktioniert einwandfrei.
Notify definiert:
define n_GPIOBewegung notify GPIOBewegung {if ("$EVENT" eq "on") {set st_1 on}}
allerdings schaltet der HC-SR501 bei jeder Bewegung.
Wie kann ich eine Pause von 5 min integrieren.
Hi,
ich bin mir noch nicht sicher was Du mit der Pause erreichen willst. Aber ich zeige Dir mal mein DOIF fürs Flurlicht:
define d_GPIOBewegung ([GPIOBewegung:"on"] ) (set st_1 on)(set st_1 off)
attr d_GPIOBewegung do resetwait
attr d_GPIOBewegung wait 0,300
Gruß Otto
Danke Otto du hast mich auf den richtigen Weg gebracht.
DOIF ist die Lösung, mit cmdpause könnte ich meine Anforderungen lösen.
;) :)