FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: micomat am 30 November 2016, 08:06:18

Titel: [GELÖST] HM-LC-Sw1PBU-FM mit HM-PB-2-FM immer togglen
Beitrag von: micomat am 30 November 2016, 08:06:18
Hallo,

ich habe einen HM-LC-Sw1PBU-FM so konfiguriert, dass er immer toggled. Er ist im Flur als einziger Funkschalter mit weiteren herkoemmlichen Schaltern verbaut. Funktioniert soweit gut.

Nun moechte ich einen HM-PB-2-FM dazu bringen, nicht ein On/Off sondern ebenfalls ein Toggle an den Aktor zu senden.
Gepeert ist er, aber ich weiß nicht wie ich es schaffe, dass der Aktor toggelt anstatt ein/aus zu schalten.

Ideen?

Danke und Gruß
Markus
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM mit HM-PB-2-FM immer togglen
Beitrag von: micomat am 30 November 2016, 08:21:04
Habs :)

set schalter_kanal_1 peerChan 0 schaltaktor single set
set schalter_kanal_2 peerChan 0 schaltaktor single set

Somit toggled der Aktor egal auf welchem Kanal der Sender sendet und in welchem zustand der Aktor ist