Moin!

Mir sind nach zwei Jahren im Betrieb zwei Homematic Aktioren (HM-LC-Dim1TPBU-FM und HM-LC-Sw1PBU-FM, beide kurz hintereinander gekauft) innerhalb einer Woche ausgefallen.

Der Schaltaktor ist per Funk ansprechbar, auch die Tasten werden wohl abgefragt. Nur das Ergebnis ist in beiden Fällen das selbe: die Lampe wird kurz eingeschaltet und geht gleich wieder aus. Das wird auch so an FHEM zurückgemeldet. Ein Reset auf Werkseinstellungen konnte ausgeführt werden, hat jedoch keine Änderung gebracht.
Hat jemand eine Idee, was da kaputt sein kann und ob man was dagegen tun kann?

Der Dimmer ist dagegen gar nicht mehr ansprechbar und presentiert beim Anlegen der Netzspannung nur Blink-Code: 1x ganz kurz, dann 9 (oder waren es 8?) mal etwas länger (dennoch recht schnelle Folge), dann kurze Pause und wieder von Neuem.
Hat jemand einen Tipp, wo ich die Bedeutung der Blinkcodes für diesen Aktor finden kann?


Titel: Antw:Aufall zweier Aktoren in einer Woche
Beitrag von: kumue am 30 November 2016, 13:49:39
vielleicht hilft der Link weiter...

https://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/generell/item/fehlercodes-und-ihre-bedeutungen (https://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/generell/item/fehlercodes-und-ihre-bedeutungen)
Titel: Antw:Aufall zweier Aktoren in einer Woche
Beitrag von: Intruder1956 am 30 November 2016, 13:51:49
schau mal hier

https://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/generell/item/fehlercodes-und-ihre-bedeutungen (https://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/generell/item/fehlercodes-und-ihre-bedeutungen)

Gruß Werner
Titel: Antw:Aufall zweier Aktoren in einer Woche
Beitrag von: hexenmeister am 30 November 2016, 13:56:48
Danke euch, den Link hatte ich auch schon gefunden, leider ist mein Fall da nicht beschrieben >:(
Titel: Antw:Aufall zweier Aktoren in einer Woche
Beitrag von: frank am 30 November 2016, 14:33:58
ZitatDer Schaltaktor ist per Funk ansprechbar, auch die Tasten werden wohl abgefragt. Nur das Ergebnis ist in beiden Fällen das selbe: die Lampe wird kurz eingeschaltet und geht gleich wieder aus. Das wird auch so an FHEM zurückgemeldet. Ein Reset auf Werkseinstellungen konnte ausgeführt werden, hat jedoch keine Änderung gebracht.
Hat jemand eine Idee, was da kaputt sein kann und ob man was dagegen tun kann?
ich denke, das sind defekte kondensatoren. da müsste es auch threads geben. vielleicht finde ich noch was.
Titel: Antw:Aufall zweier Aktoren in einer Woche
Beitrag von: hexenmeister am 30 November 2016, 14:56:00
ja, irgendwie so was...
wird die ursache so einfach sein, würde ich ihn ja reparieren können...
Titel: Antw:Aufall zweier Aktoren in einer Woche
Beitrag von: frank am 30 November 2016, 15:10:46
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52397.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,52397.0.html)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55149.msg468124.html#msg468124 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55149.msg468124.html#msg468124)
Titel: Antw:Aufall zweier Aktoren in einer Woche
Beitrag von: hexenmeister am 30 November 2016, 15:44:20
Genau danach habe ich gesucht! (und war wohl zu blöd selbst zu finden :().
Klingt nach meinem Problem. Ich werde berichten :)
Vielen Dank!
Titel: Antw:Aufall zweier Aktoren in einer Woche
Beitrag von: hexenmeister am 01 Dezember 2016, 18:39:48
Genau so war das auch :)
C26 bei dem Schalter und C7 beim Dimmer hatten eine Restkapazität von einigen Tausend nF.
Ausgetauscht und beide Aktoren leben wieder.