Hallo,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist bei einem Homematic-Aktor der mit gesetztem OnTime-Wert gestartet wurde (Treppenhauslicht), mit fhem die Restlaufzeit auszulesen (für eine Statusanzeige)?
Gruß, Sascha
Hallo Sascha,
meines Wissens wird das nicht als Status übertragen.
Aber es gab die Möglichkeit der Anzeige https://forum.fhem.de/index.php/topic,60628.0/nowap.html
Gruß Otto
Danke für den Hinweis, aber das Reading timedOn mit dem Wert "running" habe ich schon entdeckt. Das bringt mir aber leider keine Zeitangabe :(
scheint wohl wirklich nicht direkt auslesbar zu sein :(
Hatte schon die Idee über Aktor-Parameter trigLast indirekt die Laufzeit zu ermitteln, aber trigLast wird leider nicht verändert über die interne Schalttaste (self01) und Befehle direkt von fhem...
Hat niemand 'ne Idee?
notify auf set_on-for-timer.* und das event parsen.
das geht aber nur wenn aus fhem geschaltet wird.
Zitat von: justme1968 am 02 Dezember 2016, 13:24:51
das geht aber nur wenn aus fhem geschaltet wird.
Ja das ist aber das Problem. Bei peer to peer steht die Laufzeit eben nur im sh/lgOnTime...