Originally posted by: <email address deleted>
Hallo Zusammen,
habe als Monitor für den Stromverbrauch das Energy Control 3000 von
Conrad im Einsatz. Der Zähler hat eine kWh-Konstante von 75. Wenn ich
in der FHEM.CFG den CUL_EM mit CUL_EM 1 75 12 hinterlege sind die
angzeigten Daten genauso hoch, als wenn ich mit CUL_EM 1 parametriere,
also die Defaultkonstante von 150 gilt. Wo liegt mein Denkfehler?
Herzliche Grüße
Jörg
--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
> habe als Monitor für den Stromverbrauch das Energy Control 3000 von
> Conrad im Einsatz. Der Zähler hat eine kWh-Konstante von 75. Wenn ich
> in der FHEM.CFG den CUL_EM mit CUL_EM 1 75 12 hinterlege sind die
> angzeigten Daten genauso hoch, als wenn ich mit CUL_EM 1 parametriere,
> also die Defaultkonstante von 150 gilt. Wo liegt mein Denkfehler?
Wenn das Geraet baugleich mit dem EM1000WZ ist, dann ist das letzte Wert
komisch: meine Parameter sind "1 75 900". Das berechnete "corr1" ist 0.16,
und corr2 0.0133333. Beide sieht man im Detailansicht.
--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Originally posted by: <email address deleted>
On 11 Apr., 18:23, Rudolf Koenig wrote:
> > habe als Monitor f r den Stromverbrauch das Energy Control 3000 von
> > Conrad im Einsatz. Der Z hler hat eine kWh-Konstante von 75. Wenn ich
> > in der FHEM.CFG den CUL_EM mit CUL_EM 1 75 12 hinterlege sind die
> > angzeigten Daten genauso hoch, als wenn ich mit CUL_EM 1 parametriere,
> > also die Defaultkonstante von 150 gilt. Wo liegt mein Denkfehler?
>
> Wenn das Geraet baugleich mit dem EM1000WZ ist, dann ist das letzte Wert
> komisch: meine Parameter sind "1 75 900". Das berechnete "corr1" ist 0.16,
> und corr2 0.0133333. Beide sieht man im Detailansicht.
Ich hätte gern eine Beschreibung der Parameter für "Dummy's", damit
ich die Parameter verstehe. Danke Euch.
Jörg
--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
> Ich hätte gern eine Beschreibung der Parameter für "Dummy's", damit
> ich die Parameter verstehe. Danke Euch.
http://fhem.de/commandref.html#CUL_EM
Sogar mit Beispiel.
--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.