ich habe einen Bewegungsmelder vom Typ HM-Sen-MDIR-O-2. Grundsätzlich funktioniert dieser, aber ich möchte etwas mit den Werten testen. Leider funktioniert folgendes nicht:
set Bewegungsmelder_223 regSet minInterval 240
Meldung: cannot calculate value. Please issue set Bewegungsmelder_223 getConfig first - invalid
leicht geänderte Befehle führen zu korrekten Fehlermeldungen.
set Bewegungsmelder_223 regSet minInterval 239
set Bewegungsmelder_223 regSet minInterval "240"
Meldung: invalid value. use:120,15,240,30,60
Andere Befehle wie reg all regList oder getConfig laufen ohne Probleme durch.
Ich habe obige Fehlermeldung hier im Forum zwar gefunden, konnte dort aber keine Lösung finden.
fhem läuft auf einem rpi mit raspian. Beides habe gerade nochmal aktualisiert, was aber keine Veränderung brachte.
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung.
Zitat von: defa am 02 Dezember 2016, 15:14:10
set Bewegungsmelder_223 regSet minInterval 240
Sollte funktionieren....wenn die Meldung "getConfig first" ist dein getConfig nicht vollständig ausgeführt worden.
Warte mal ein wenig ab....ich habe beobachtet, dass der BW nicht der schnellste ist und manchmal etwas Zeit benötigt.
Stefan
Hallo defa,
getConfig ist nicht damit getan es abzusetzen, es muss auch verarbeitet werden!
Bei protState muss irgendwann CMDs_done stehen.
Der PIR überträgt nicht von allein. Du musst entweder den Configtaster drücken oder einen Event auslösen .
Gruß Otto