FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Fredi69 am 02 Dezember 2016, 21:30:13

Titel: Homematic 076789 Funk-Fenster-Drehgriffkontakt direkt mit Homematic 103038 Funk-Rollladenaktor paire
Beitrag von: Fredi69 am 02 Dezember 2016, 21:30:13
Kann man den Homematic 076789 Funk-Fenster-Drehgriffkontakt direkt mit Homematic 103038 Funk-Rollladenaktor pairen.
Ich möchte damit gerne erreichen, das egal mit was der Rolladenaktor aktiviert wird, er nie bei geöffnetem Fenster runterfährt.
Titel: Antw:Homematic 076789 Funk-Fenster-Drehgriffkontakt direkt mit Homematic 103038 Funk-Rollladenaktor
Beitrag von: Otto123 am 02 Dezember 2016, 21:54:16
Zitat von: Fredi69 am 02 Dezember 2016, 21:30:13
Kann man den Homematic 076789 Funk-Fenster-Drehgriffkontakt direkt mit Homematic 103038 Funk-Rollladenaktor pairen.
Ich möchte damit gerne erreichen, das egal mit was der Rolladenaktor aktiviert wird, er nie bei geöffnetem Fenster runterfährt.
Hallo Fredi69,

pairen kannst Du nur mit einem HM IO.

Du könntest ihn mit dem Aktor peeren. Aber die Funktion die Du willst kann ich mir so nicht vorstellen. Das wirst Du mit FHEM machen müssen. Du willst ihn sperren, das geht meines Wissens mit peeren nicht.
Jeder Sensor wird im Aktor hinterlegt mit dem was passieren soll. Der Sensor löst im Aktor eine Aktion aus, fahr hoch z.B.
Aber Du willst die Bedienung sperren.

Gruß Otto
Titel: Antw:Homematic 076789 Funk-Fenster-Drehgriffkontakt direkt mit Homematic 103038 Funk-Rollladenaktor
Beitrag von: Bennemannc am 02 Dezember 2016, 22:04:05
Hallo,

das sehe ich auch so wie Otto. Wenn der Handgriff ein Signal an den Rolloaktor sendet, macht der Rolloactor das, was bei diesem peering in seinen Registern eingestellt ist. Ich habe auch so etwas gemacht, allerdings nur für das automatische fahren. Das ist ein "at" mit der Bedingung dass das Fenster zu ist - sonst wird nicht gefahren. Das fahren über den Handtaster wirst Du nicht unterbinden können, da das interne peerings sind (Taster Sensor, Actor Relais) in die man nicht eingreifen kann. Auch den Befehl vom Taster selber bekommt man nicht mit, das  "vor Ort" geschaltet wurde erfährt man erst, wenn der Actor "zu" meldet.

Gruß Christoph
Titel: Antw:Homematic 076789 Funk-Fenster-Drehgriffkontakt direkt mit Homematic 103038 Funk-Rollladenaktor
Beitrag von: Fredi69 am 02 Dezember 2016, 22:07:59
Das am Taster schalten will ich nicht unterbinden, das macht man ja bewusst. Es gibt aber mehrere Aktionen in fhem, bei denen ich nicht immer wieder den Fenstergriff abfragen wollte.
Titel: Antw:Homematic 076789 Funk-Fenster-Drehgriffkontakt direkt mit Homematic 103038 Funk-Rollladenaktor
Beitrag von: Otto123 am 02 Dezember 2016, 22:12:17
Hi nochmal,

sowas in der Art als Vorschlag:
define nty_SW81 notify SW81_._Tor.*:on sleep 1;; set $NAME off
Ich bewirke damit, dass ein Aktor egal von wo er "on" bedient wird, immer wieder nach 1 Sekunde "off" geht.

Für Deinen zweck eventuell on und off getauscht.

Dann fährt er immer wieder hoch wenn er einen Trigger für runter bekommt.
Zitat von: Fredi69 am 02 Dezember 2016, 22:07:59
Das am Taster schalten will ich nicht unterbinden, das macht man ja bewusst. Es gibt aber mehrere Aktionen in fhem, bei denen ich nicht immer wieder den Fenstergriff abfragen wollte.
Mehrere oder Alle?
Gruß Otto