FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: AndyMu am 05 Dezember 2016, 07:31:50

Titel: Frage zu HM-LC-Bl1PBU-FM Ansteuerung Rolladenmotor
Beitrag von: AndyMu am 05 Dezember 2016, 07:31:50
Hallo *,

ich habe da mal eine Verständnisfrage:
Wenn ich durch eine Schaltung dem Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM z.B. den "Schließen"-Befehl schicke, der Rolladen aber bereits geschlossen ist, dann klickt der Aktor kurz aber der Rolladen bewegt sich nicht (wie auch der Motor), da der Rolladen ja bereits in Endstellung ist.

Meine Frage: bis auf das vielleicht störende "Klicken" des Aktors, hat das irgendeine negative Auswirkung z.B. für den Motor? Ich möchte ungern jedesmal eine Abfrage "wenn noch nicht geschlossen, dann schließen... ansonst nix machen" bei jeder einzelnen Aktion programmieren (zu faul  ;D)

Danke!
Titel: Antw:Frage zu HM-LC-Bl1PBU-FM Ansteuerung Rolladenmotor
Beitrag von: justme1968 am 05 Dezember 2016, 08:12:56
das sind die relais die klicken und das ist ok.

falls dich das stört musst du auch nichts programmieren sondern kannst FILTER=... verwenden. siehe devspec in der commandref.

gruss
  andre
Titel: Antw:Frage zu HM-LC-Bl1PBU-FM Ansteuerung Rolladenmotor
Beitrag von: Otto123 am 05 Dezember 2016, 21:58:30
Hallo AndyMu,

set Rollo.*:FILTER=STATE=auf zu
Hilft nicht nur gegen klacken sondern auch gegen "Funk Feinstaub"

Gruß Otto
Titel: Antw:Frage zu HM-LC-Bl1PBU-FM Ansteuerung Rolladenmotor
Beitrag von: Bastel-Frank am 06 Dezember 2016, 07:22:49
Toller Tipp, wieder was gelernt  :D
Titel: Antw:Frage zu HM-LC-Bl1PBU-FM Ansteuerung Rolladenmotor
Beitrag von: AndyMu am 08 Dezember 2016, 21:07:08
Super, vielen Dank dafür... das macht es deutlich einfacher!