Hi all,
ich betreibe 2x S300TH Temp-Sensoren.
Mit nur einem CUL/CUN werden diese sauber empfangen und die Logs sind
normal.
Wenn ich nen 2. CUL/CUN dazu hänge werden unknnw S300THs gemeldet
(wahrscheinlich wegen unterschiedlichem RSSI).
Wie kann ich dies verhindern / abbiegen ?
Normalen Doppel-Empfang habe ich schon eleminiert.
Danke
Gruß,
Olaf
--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
> Wie kann ich dies verhindern / abbiegen ?
Indem man dem S300TH nicht explicit per attr ein IODev zuordnet. Ich habe eine
aehnliche Konfiguration, laeuft ohne Probleme.
--
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.