FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: reibuehl am 10 Dezember 2016, 14:35:46

Titel: Tastensperre für HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung?
Beitrag von: reibuehl am 10 Dezember 2016, 14:35:46
Hallo,

ist es möglich, den physischen Taster am HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung irgendwie zu sperren? Ich hab das Problem, das meiner immer wieder unbeabsichtigt durch berühren des Tasters ausgeschaltet wird und dann das angeschlossene Gerät, von dem die Leistung gemessen werden soll, nicht mehr funktioniert.

Gruß,
Reiner
Titel: Antw:Tastensperre für HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung?
Beitrag von: budy am 10 Dezember 2016, 15:57:29
Ich glaube nicht, dass das geht, denn das ist ja auch der Anlern-Taster. Wenn du den abschaltest und dann das Teil mal neu konfigurieren wolltest - wie sollte das dann funktionieren... ;)

Gruß,
Stephan
Titel: Antw:Tastensperre für HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung?
Beitrag von: frank am 10 Dezember 2016, 16:01:18
schalte die short events im aktor für self01 aus. vielleicht auch lg.
R-self01-shActionType     off
Titel: Antw:Tastensperre für HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung?
Beitrag von: Pfriemler am 10 Dezember 2016, 20:30:28
Zitat von: frank am 10 Dezember 2016, 16:01:18
schalte die short events im aktor für self01 aus. vielleicht auch lg.
R-self01-shActionType     off
Das macht den Taster komplett tot. Dann lässt sich der Aktor nach dem Einstromen nur noch per Funk einschalten.
Ich glaub, die Long-Actions sind bei diesem Gerät obsolet, wie bei vielen reinen Schaltern auch.

Wenn Du möchtest, dass sich der Aktor nach dem Einstromen automatisch einschaltet, setze im Kanal 1 des Gerätes das Register "powerUpAction" auf "on" (ist ohne peer).

Möchtest Du nur das versehentliche Ausschalten unterbinden, aber das lokale Einschalten weiter manuell nutzen, dann empfehle ich Dir "shSwJtOn" von "dlyOff" (bspw.) auf "dlyOn" zu ändern (für den peer self01).

Den internen peer self01 must Du zuvor sichtbar machen, wenn nicht bereits geschehen.
Titel: Antw:Tastensperre für HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung?
Beitrag von: reibuehl am 10 Dezember 2016, 21:45:48
Zitat von: Pfriemler am 10 Dezember 2016, 20:30:28
Wenn Du möchtest, dass sich der Aktor nach dem Einstromen automatisch einschaltet, setze im Kanal 1 des Gerätes das Register "powerUpAction" auf "on" (ist ohne peer).

Möchtest Du nur das versehentliche Ausschalten unterbinden, aber das lokale Einschalten weiter manuell nutzen, dann empfehle ich Dir "shSwJtOn" von "dlyOff" (bspw.) auf "dlyOn" zu ändern (für den peer self01).

Den internen peer self01 must Du zuvor sichtbar machen, wenn nicht bereits geschehen.

Das probiere ich mal, danke!

Gruß,
Reiner
Titel: Antw:Tastensperre für HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung?
Beitrag von: reibuehl am 11 Dezember 2016, 12:11:02
Hat funktioniert! Vielen Dank für den Tipp!

Gruß,