Hallo Forengemeinde,
nachdem ich hier fleißig mitgelesen habe bis jetzt und dadurch auch einige meiner Probleme lösen konnte brauch jetzt mal direkt hilfe.
Ich Will mein Comet Zwave Thermostat mit einem PID20 Modul steuern. Das einzige was nicht klappt ist die Übermittlung des IstWertes des Badezimmersensors. Anbei die list´s meiner Geräte.
Mit freundlichen Grüßen
EnforcerDo
nternals:
DEF ef40f97a 19
IMAGE /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-16045050
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 3726
NAME Sensor.Bad
NR 46
STATE Temp. in °C:19.35 C Luftfeuchtigkeit:72.10 % TP in °C:14.2
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 3726
ZWAVE1_RAWMSG 00040013028407
ZWAVE1_TIME 2016-12-12 17:31:31
ZWaveSubDevice no
homeId ef40f97a
isWakeUp 1
lastMsgSent 1481560293.84552
nodeIdHex 13
Readings:
2016-11-11 21:13:48 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-12-12 16:20:17 Taupunkt 14.2
2016-12-12 16:21:14 alarm HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 010800
2016-12-12 16:21:14 basicSet 0
2016-11-11 21:08:04 battery 60 %
2016-11-11 21:13:48 configLEDMode 1
2016-11-29 11:23:36 dewpoint 7.7
2016-12-12 16:20:17 humidity 72.10 %
2016-12-12 16:20:17 luminance 1.39 %
2016-11-07 13:36:15 model Vision ZP3111 Multisensor 4in1
2016-11-07 13:36:15 modelConfig vision/zp3111.xml
2016-11-07 13:36:15 modelId 0109-2021-2101
2016-11-20 11:28:08 neighborList ZWAVE1 Dimmer.Wohnzimmer Kueche.Zwischenstecker
2016-11-07 13:36:13 state wakeupInterval 86400 1
2016-12-12 16:20:17 temperature 19.35 C
2016-12-12 17:31:33 timeToAck 0.023
2016-12-12 17:31:33 transmit OK
2016-12-12 17:31:31 wakeup notification
2016-11-11 21:10:15 wakeupReport interval 3600 target 1
Attributes:
IODev ZWAVE1
classes ZWAVEPLUS_INFO SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL BATTERY ALARM SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION WAKE_UP FIRMWARE_UPDATE_MD BASIC
group Sensoren
neighborListPos 276.799982318989,432.93886797967514
room Bad
stateFormat Temp. in °C:temperature Luftfeuchtigkeit:humidity TP in °C:Taupunkt
vclasses ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:7 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Internals:
CFGFN
DEF Sensor.Bad:temperature Thermostat.BAD:dim
NAME PidHeizungBad
NR 3910
NTFY_ORDER 50-PidHeizungBad
STATE alarm - dead sensor
TYPE PID20
VERSION 1.0.0.9
Readings:
2016-12-12 12:47:49 Ist-Wert 0
2016-12-12 17:41:16 actuation 100
2016-12-12 17:41:16 actuationCalc 1255
2016-12-12 17:41:16 delta 25
2016-12-12 17:41:16 desired 25
2016-12-12 17:41:16 measured 0
2016-12-12 17:41:16 p_d 0
2016-12-12 17:41:16 p_i 5
2016-12-12 17:41:16 p_p 1250
2016-12-12 12:47:34 soll-wert 22
2016-12-12 17:41:16 state alarm - dead sensor
Helper:
actor Thermostat.BAD
actorCommand dim
actorErrorAction freeze
actorErrorPos 0
actorInterval 300
actorKeepAlive 1800
actorLimitLower 0
actorLimitUpper 100
actorThreshold 5
actorTimestamp 2016-12-12 17:21:15
actorValueDecPlaces 0
adjust
calcInterval 60
deltaGradient 0
deltaOld 25
deltaOldTS 2016-12-12 16:20:17
deltaTreshold 0
desiredName desired
disable 0
factor_D 0
factor_I 0.2
factor_P 50
isWindUP 1
measuredName measured
reading temperature
regexp ^([\+,\-]?\d+\.?\d*$)
reverseAction 0
sensor Sensor.Bad
sensorTimeout 3600
stopped 0
updateInterval 600
Attributes:
pidActorInterval 300
pidActorTreshold 5
pidActorValueDecPlaces 0
pidFactor_I 0.2
pidFactor_P 50