Moin Forum,
Die Aufgabenstellung: Eine elektrisch gesteuerte Fussbodenheizung erhält einen Messfühler (HM-WDS30-OT2-SM) im Estrich. Dieser sollte seinen Messwert als IST-Temperatur an das Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU) weitergeben. Dieser schaltet dann über seinen Kanal 7 (SwitchTR) letzten Endes die Fussbodenheizung an und aus.
Den IST-Wert aus dem Thermostat selbst zu nehmen, würde das ganze System zu träge machen. Deshalb der externe Messpunkt.
Das Problem:
Die Kanäle Weather und Climate lassen sich zwar an den Temperaturfühler peeren, dieser übernimmt die IST-Temperatur aber nicht.
Listing vom Messkanal 1 des Fühlers:
Internals:
DEF 4B44B001
NAME HM_4B44B0_T1
NOTIFYDEV global
NR 524
STATE T: 21.4
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_4B44B0
peerList HM_40B614_Weather,HM_40B614_Climate,
Helper:
Dblog:
Temperature:
Logdb:
TIME 1481641387.4035
VALUE 21.4
Readings:
2016-12-13 07:55:34 peerList HM_40B614_Weather,HM_40B614_Climate,
2016-12-13 16:03:07 state T: 21.4
2016-12-13 16:03:07 temperature 21.4
Helper:
peerIDsRaw ,40B61401,40B61402,00000000
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Tmpl:
Attributes:
model HM-WDS30-OT2-SM
peerIDs 00000000,40B61401,40B61402,
Weather-Kanal des Thermostats:
Internals:
CFGFN
DEF 40B61401
NAME HM_40B614_Weather
NOTIFYDEV global
NR 557
STATE T: 21.6 H: 45
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_40B614
peerList HM_4B44B0_T1,
Helper:
Dblog:
Humidity:
Logdb:
TIME 1481641575.00596
VALUE 45
Temperature:
Logdb:
TIME 1481641575.00596
VALUE 21.6
Readings:
2016-12-13 07:53:03 R-sign off
2016-12-13 07:58:08 RegL_01. 08:00 00:00
2016-12-13 16:06:14 humidity 45
2016-12-13 07:58:07 peerList HM_4B44B0_T1,
2016-12-13 16:06:14 state T: 21.6 H: 45
2016-12-13 16:06:14 temperature 21.6
Helper:
peerIDsRaw ,4B44B001,00000000
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,4B44B001,
und der Climate-Kanal des Thermostats:
Internals:
CFGFN
DEF 40B61402
NAME HM_40B614_Climate
NOTIFYDEV global
NR 558
STATE T: 21.6 desired: 20.0
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device HM_40B614
peerList HM_4B44B0_T2,
Helper:
Dblog:
Desired-temp:
Logdb:
TIME 1481641555.00746
VALUE 20.0
Humidity:
Logdb:
TIME 1481641555.00746
VALUE 45
Measured-temp:
Logdb:
TIME 1481641555.00746
VALUE 21.6
Readings:
2016-12-13 07:53:08 R-dayTemp 21 C
2016-12-13 07:53:08 R-daylightSaveTime on
2016-12-13 07:53:08 R-heatCool heating
2016-12-13 07:53:08 R-modePrioManu all
2016-12-13 07:53:08 R-modePrioParty all
2016-12-13 07:53:08 R-nightTemp 17 C
2016-12-13 07:53:08 R-noMinMax4Manu off
2016-12-13 07:53:08 R-sendWeatherData on
2016-12-13 07:53:08 R-showHumidity temp
2016-12-13 07:53:08 R-showInfo time
2016-12-13 07:53:08 R-showSetTemp actTemp
2016-12-13 07:53:04 R-sign off
2016-12-13 07:53:08 R-tempOffset 0.0K
2016-12-13 07:53:08 R-weekPrgSel prog1
2016-12-13 07:53:08 R-winOpnBoost off
2016-12-13 07:58:13 R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:13 R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:13 R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:13 R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:13 R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:13 R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:13 R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:13 R_P1_tempList_State verified
2016-12-13 07:58:16 R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:16 R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:16 R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:16 R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:16 R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:16 R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:16 R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:16 R_P2_tempList_State verified
2016-12-13 07:58:20 R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:20 R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:20 R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:20 R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:20 R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:20 R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:20 R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
2016-12-13 07:58:20 R_P3_tempList_State verified
2016-12-13 07:58:08 RegL_01. 08:00 00:00
2016-12-13 07:58:12 RegL_07. 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
2016-12-13 07:58:16 RegL_08. 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
2016-12-13 07:58:20 RegL_09. 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
2016-12-13 16:03:36 boostTime -
2016-12-13 16:03:36 commReporting off
2016-12-13 16:03:36 controlMode manual
2016-12-13 16:05:55 desired-temp 20.0
2016-12-13 16:05:55 humidity 45
2016-12-13 16:05:55 measured-temp 21.6
2016-12-13 07:58:08 peerList HM_4B44B0_T2,
2016-12-13 16:05:55 state T: 21.6 desired: 20.0
2016-12-13 16:03:36 winOpenReporting off
Helper:
peerIDsRaw ,4B44B002,00000000
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Shregr:
07 00
Shadowreg:
Tmpl:
Attributes:
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,4B44B002,
Anscheinend funktioniert es leider nicht, dass das Wandthermostat die Temperaur des Sensors übernimmt.
Im Display steht jedenfalls nur die Temperatur des Wandthermostats.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee?
gruß
klinki
Hi,
leider habe ich keine Idee, ob und wie das gehen könnte. Ich frage mich aber, ob Du wirklich die Temperatur des Bodens regeln willst. Normalerweise regelt man doch die Raumtemperatur.
Gruß,
Thorsten
Hi Thorsten,
Klar, normalerweise macht man das ;)
In diesem Raum(Terasse) darf die Temperatur des Bodens aber nicht zu hoch werden, da Setzrisse drohen. Außerdem ist nicht gewärleistet, dass Türen und Fenster immer zu sind. Häufig bleibt die Tür offen und es soll nur der Boden etwas geheizt werden. Im Winter nur gegen den Frost.
Ich kriege die Temperatur-Messung am Boden meinem Auftraggeber auch nicht ausgeredet ...
Hi,
ich habe mir gerade mal das XML vom HM-TC-IT-WM-W-EU angeschaut und ich würde sagen, sowohl der Weather- als auch der Climate-Channel sind nur als Source, aber nicht als Target für Peerings möglich. D.h. Du kannst das eigentlich nur über eine Zentrale machen, wie z.B. FHEM.
Gruß,
Thorsten
Danke! Das ist doch mal eine Aussage!
leider nicht die, die ich hören wollte ;)
Ich dachte mir schon so etwas in dieser Richtung. Kannst Du mir 'nen Tipp geben wie bist Du an diese Information gekommen bist? Dann finde ich solche Dinge hoffentlich das nächste Mal alleine raus.
gruß
klinki
Zitat von: Klinki am 14 Dezember 2016, 06:41:30Ich dachte mir schon so etwas in dieser Richtung. Kannst Du mir 'nen Tipp geben wie bist Du an diese Information gekommen bist? Dann finde ich solche Dinge hoffentlich das nächste Mal alleine raus.
Tja, also man holt sich die Firmware einer CCU. Ich glaube die für die CCU1 ist zumindest frei verfügbar. Im Pfad /root_fs/firmware/rftypes liegen die XML-Dateien zu den Funk-Geräten. ...dann braucht man noch ein bisschen Phantasie.
Gruß,
Thorsten
für den Raspi hatte eq3 eine komplette Anleitung für eine CCU2 mit der GPIO-Aufsteckplatine veröffentlicht. Das habe ich schon mal gemacht - war nicht so schwierig. Leider habe ich die SD mit dem Image nicht mehr.
Das werde ich aber noch mal in Angriff nehmen!
Das müsste die Anleitung sein: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=56&t=26917 (http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=56&t=26917)
Hi Klinki,
nimm doch für diese Regelung einen autarken Regler z.B. Devi.
Was brauchst Du denn für eine Anbindung an FHEM?
Oder bau Dir einen Zweipunktregler Regler mit ESP (Wemos D1 mini) und ESPEasy einem Relais und einem DS1820.
Aber das Wort Auftraggeber stört mich dabei ein wenig :-[
Gruß Otto
...keine Ahnung, was das jetzt damit zu tun hat.
Du brauchst da nichts zu installieren.
Hier ist ein .zip mit den XMLs. Vielleicht ist das nicht ganz der neuste Stand, sollte aber für das meiste reichen.
Gruß,
Thorsten
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 14 Dezember 2016, 09:47:31
...keine Ahnung, was das jetzt damit zu tun hat.
Du brauchst da nichts zu installieren.
mir war nicht klar, dass man da auch so dran kommt. Danke Dir nochmal!
Zitat von: Otto123 am 14 Dezember 2016, 09:43:22
nimm doch für diese Regelung einen autarken Regler z.B. Devi.
Was brauchst Du denn für eine Anbindung an FHEM?
Oder bau Dir einen Zweipunktregler Regler mit ESP (Wemos D1 mini) und ESPEasy einem Relais und einem DS1820.
Aber das Wort Auftraggeber stört mich dabei ein wenig :-[
Das Ganze in Fhem abzubilden, oder eine andere Art Steuerung zu nehmen, ist kein Problem. Es ging darum, ob sich die Kanäle in dieser Richtung direkt peeren lassen (also auch ohne fhem funktionieren). Es wäre halt komfortabel die Wunsch-Temperatur mit dem HM-Thermostat einzustellen, ohne eine fhem-Installation.
"Auftraggeber" ist ein Freund... er hat Angst um seinen Bodenbelag ;)
Das die Regelung ohne FHEM prinzipiell gehen muss ist mir klar. Deswegen bin ich der Meinung, das wird mit HM leider etwas Krampf, genau wegen dem Punkt den Du hier "ermittelt" hast.
Ich habe bei mir Dewi Regler und damit eine bescheidene Bedienung und fast keine Anbindung an FHEM.
Ich schalte über FHEM einfach die Stromzuführung, damit habe ich wenigsten eine Zeitkontrolle und die FB Temperatur wird einmalig eingestellt und eigentlich nie geändert. Das ist ein ganz guter Kompromiss.
Aber ich bin dabei die Dewi Regler durch simple Zweipunktregler wie schon beschrieben zu ersetzen. ich bin aber gerade am probieren, noch nichts wirklich realisiert. Dabei will ich die im Fußboden liegenden Fühler weiterverwenden, da ich nicht sicher bin ob der Austausch wirklich funktioniert. Ziehen sicher aber wieder reinschieben :-[
Gruß Otto
Hi Otto,
Keine dummen Ideen!
Hab grad mal in die Datenblätter der wemos Geräte angeschaut. Nicht uninteressant. Mit Arduino & Co habe ich mich bisher (aus Zeitgründen) nur rudimentär beschäftigt.
Die Devi-Geräte scheinen ebenfalls sehr spannend zu sein. Preislich auch im Rahmen. Wenn das damit geht, sicherlich die einfachste und schnellste Lösung.
werde mich mal schlauer lesen