Ich hab hier ein kleines Problem mit meiner Heizungssteuerung in Abhängigkeit von Uhrzeit und Anwesenheit.

Das DOIF sollte so funktionieren:
Wenn von 07:00-21Uhr der Homestatus länger als 1h auf Abwesend ist und das Thermostat nicht auf manuell steht , stelle die Raumtemperatur auf 17 Grad, außer wenn in dieser Zeit der Status auf Zuhause ist, dann stelle auf 20,5 Grad.

So sieht mein DOIF aus:
([?Homestate] eq "absent" and [07:00-21:00] and [EG_Thermostat_Climate:controlMode] ne "manual") (set EG_Thermostat_Climate desired-temp 17.0) DOELSEIF ([?Homestate] eq "home" and [06:30-21:00] and [EG_Thermostat_Climate:controlMode] ne "manual") (set EG_Thermostat_Climate desired-temp 20.5) DOELSE (set EG_Thermostat_Climate controlMode auto)
attr wait 3600:0:0


Leider finde ich den Fehler nicht.
Die Temperatur wird nicht zuverlässig gesetzt.

Danke für eure Hilfe
Titel: Antw:Raumtemperatur in Abhängigkeit von Uhrzeit und Anwesenheit
Beitrag von: CBSnake am 13 Dezember 2016, 17:26:18
Hi,
das "wait" sollte ein attr sein, kein define evtl hast du das schon so und nur falsch gepostet?  Das Attribut "do" steht auf always?
Grüße
Achim

Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk

Titel: Antw:Raumtemperatur in Abhängigkeit von Uhrzeit und Anwesenheit
Beitrag von: oli82 am 13 Dezember 2016, 20:13:44
Sorry und Danke CBSnake.
Habe das falsch gepostet. Sollte natürlich "attr" lauten.
attr do always teste ich gleich mal.
Titel: Antw:Raumtemperatur in Abhängigkeit von Uhrzeit und Anwesenheit
Beitrag von: tim.michel am 04 Januar 2017, 09:51:02
Hallo Oli,

hattest du schon Gelegenheit es zu testen?

Grüße
Tim
Titel: Antw:Raumtemperatur in Abhängigkeit von Uhrzeit und Anwesenheit
Beitrag von: oli82 am 04 Januar 2017, 11:20:26
Ja, aber hänge gerade an einem anderen Fehler...
Wenn das DOIF aktiv ist, müllt es meine Thermostate so zu, dass ich teilweise 140++ Kommandos an ihnen anstehen habe.
Das führt natürlich dazu, dass ich Overload an meinem IO Device bekomme.
Titel: Antw:Raumtemperatur in Abhängigkeit von Uhrzeit und Anwesenheit
Beitrag von: Morgennebel am 04 Januar 2017, 11:23:52
Ist das ein Homematic Wandthermostat?

In dem Fall würde ich prog1 (Profil1) für Anwesenheit und prog2 (Profil2) für Abwesenheit definieren und nur zwischen den Programmen wechseln.

Bei mir ist prog1 = Anwesenheit, Normalbetrieb, prog2 = Anwesenheit, Schulferien/Krankheit und prog3 = Abwesenheit.

Das umschalten über DOIFs macht kaum Funklast und kann super über die FILTER= gelöst werden.

Ciao, -MN
Titel: Antw:Raumtemperatur in Abhängigkeit von Uhrzeit und Anwesenheit
Beitrag von: oli82 am 04 Januar 2017, 11:28:30
Danke Morgennebel für den Hinweis.
Ja, ist ein Wandthermostat.
Begebe mich dann mal direkt ins Wiki und schaue mir das an.
Titel: Antw:Raumtemperatur in Abhängigkeit von Uhrzeit und Anwesenheit
Beitrag von: Morgennebel am 04 Januar 2017, 11:53:24
So in etwa sieht es bei mir aus:


([15:00] and [?SH:tomorrow] eq "none")
    ## CMD1: Setze Wochenprogram prog1 - Normaler Arbeits/Schultag
    (set TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02 regSet weekPrgSel prog1)
DOELSEIF ([15:00] and [?SH:tomorrow] ne "none")
    ## CMD2: Setze Wochenprogram prog2 - Morgen ist Wochenende/Ferien
    (set TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02 regSet weekPrgSel prog2)
DOELSEIF ([23:00] and [?D_VacationStatus] eq "off")
    ## CMD3: Setze alle Wandthermostaten bei Anwesenheit in auto-Modus
(set TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02 controlMode auto)
DOELSEIF ([23:00] and [?D_VacationStatus] eq "on")
    ## CMD4: Setze alle Wandthermostaten bei Abwesenheit (Urlaub) auf 16.0 desired-temp
(set TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02 controlManu 16.0)

## DOELSEIF ([03:07])
    ## CMD5: Pushe die Systemzeit zu den Wandthermostaten
## (set TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=DEF=...... sysTime)


SH ist dabei der Ferienkalender.

Ciao, -MN
Titel: Antw:Raumtemperatur in Abhängigkeit von Uhrzeit und Anwesenheit
Beitrag von: oli82 am 04 Januar 2017, 12:12:07
Muss die Templist für das Thermostat wie folgt definiert werden?
entities:EG_Thermostat
R_P1_0_tempListSat>06:00 17.0 10:00 20.0 20:00 17.0 23:00 20.0 24:00 17.0
R_P1_1_tempListSun>09:00 17.0 20:00 20.0 23:00 21.0 24:00 18.0
.....
R_P2_0_tempListSat>06:00 17.0 10:00 18.0 20:00 17.0 24:00 17.0
R_P2_1_tempListSun>09:00 17.0 20:00 18.0 23:00 21.0 24:00 18.0
...
R_P3_0_tempListSat>xxxxx
Titel: Antw:Raumtemperatur in Abhängigkeit von Uhrzeit und Anwesenheit
Beitrag von: Morgennebel am 04 Januar 2017, 14:49:17
Ja, _P1_ kennzeichnet prog1, _P2_ prog2 und _P3_ prog3.

Ciao, -MN