Hallo zusammen,
Ich habe einen HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schaltaktor, der im ausgeschalteten Zustand in Fhem als ein angezeigt wird und umgekehrt.
Schalte ich via Fhem ist es auch verdreht.
Habe den schon gelöscht und neu angelernt. Hat nicht geholfen.
Jemand ne Idee?
ZitatJemand ne Idee?
Falsch angeklemmt? Klemme 2 statt 1 am Schalter benutzen.
An, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Hab das Problem auch erst seit ich den mal ausgebaut hab. Teste ich morgen mal. Danke!
So, läuft wieder. War die falsche Klemme. Danke noch mal!
Ich hänge mich hier mal ran... Ich hab' gestern offensichtlich auch falsch geklemmt... keine Ahnung wieso das beim 10. Schalter (oder so) passiert... Punkt ist: Es war ein Riesengefummel den ganzen Mist wieder in die UP Dose zu bekommen und deshalb möchte ich den jetzt äußerst ungern wieder rausholen... Habe mir mit evenrmap erstmal beholfen, schöner wäre es aber wenn ich es über die Register umbiegen könnte. Gibt's da Möglichkeiten?
Danke,
Oli
hallo,
attr <schalter> param levelInverse
könnte funtionieren.
Gruß Rolf
Perfekt. Problem gelöst :-) Danke!