Hallo,
ich habe hier 2 HM-TC-IT-WM-W-EU und einen HM-LC-SW2-FM, dessen 1. Kanal bereits mit einem Thermostat richtig gepeert ist, und der auch schaltet wie der Thermostat es will.
Aber der 2. Kanal lässt sich vom 2. Thermostat nicht richtig schalten...
Im Log sehe ich, wie der erste Kanal immer wieder ein und aus geschalten wird vom Thermostat 1, der 2. Kanal soll auch geschalten werden, aber er reagiert nicht:
2016-12-17_22:05:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 0_138
2016-12-17_22:06:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trigLast: HzgVentilWohnzimmer.out:200
2016-12-17_22:06:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_55
2016-12-17_22:09:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 0_139
2016-12-17_22:10:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_56
2016-12-17_22:13:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 0_140
2016-12-17_22:14:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_57
2016-12-17_22:17:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 0_141
2016-12-17_22:18:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_58
2016-12-17_22:20:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trigLast: HzgVentilWohnzimmer.out:0
2016-12-17_22:20:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 0_59
2016-12-17_22:21:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 0_142
2016-12-17_22:21:50 HzgAktorWohnzimmer_2 set_on
2016-12-17_22:21:50 HzgAktorWohnzimmer_2 deviceMsg: an (to VCCU)
2016-12-17_22:21:50 HzgAktorWohnzimmer_2 level: 100
2016-12-17_22:21:50 HzgAktorWohnzimmer_2 pct: 100
2016-12-17_22:21:50 HzgAktorWohnzimmer_2 an
2016-12-17_22:21:51 HzgAktorWohnzimmer_2 set_off
2016-12-17_22:21:51 HzgAktorWohnzimmer_2 deviceMsg: aus (to VCCU)
2016-12-17_22:21:51 HzgAktorWohnzimmer_2 level: 0
2016-12-17_22:21:51 HzgAktorWohnzimmer_2 pct: 0
2016-12-17_22:21:51 HzgAktorWohnzimmer_2 aus
2016-12-17_22:24:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 0_60
2016-12-17_22:25:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 0_143
2016-12-17_22:26:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trigLast: HzgVentilWohnzimmer.out:200
2016-12-17_22:26:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_61
2016-12-17_22:27:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trigLast: HzgVentilWohnzimmer.out:0
2016-12-17_22:27:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 0_62
2016-12-17_22:29:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trigLast: HzgVentilWohnzimmer.out:200
2016-12-17_22:29:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_63
2016-12-17_22:29:41 HzgAktorBuero_1 trigLast: HzgVentilBuero.out:200
2016-12-17_22:29:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 200_144
2016-12-17_22:29:43 HzgAktorBuero_1 deviceMsg: an (to VCCU)
2016-12-17_22:29:43 HzgAktorBuero_1 level: 100
2016-12-17_22:29:43 HzgAktorBuero_1 pct: 100
2016-12-17_22:29:43 HzgAktorBuero_1 an
2016-12-17_22:32:05 HzgAktorWohnzimmer_2 set_on
2016-12-17_22:32:05 HzgAktorWohnzimmer_2 deviceMsg: an (to VCCU)
2016-12-17_22:32:05 HzgAktorWohnzimmer_2 level: 100
2016-12-17_22:32:05 HzgAktorWohnzimmer_2 pct: 100
2016-12-17_22:32:05 HzgAktorWohnzimmer_2 an
2016-12-17_22:32:06 HzgAktorWohnzimmer_2 set_off
2016-12-17_22:32:06 HzgAktorWohnzimmer_2 deviceMsg: aus (to VCCU)
2016-12-17_22:32:06 HzgAktorWohnzimmer_2 level: 0
2016-12-17_22:32:06 HzgAktorWohnzimmer_2 pct: 0
2016-12-17_22:32:06 HzgAktorWohnzimmer_2 aus
2016-12-17_22:33:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trigLast: HzgVentilWohnzimmer.out:0
2016-12-17_22:33:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 0_64
2016-12-17_22:33:41 HzgAktorBuero_1 trigLast: HzgVentilBuero.out:0
2016-12-17_22:33:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 0_145
2016-12-17_22:33:43 HzgAktorBuero_1 deviceMsg: aus (to VCCU)
2016-12-17_22:33:43 HzgAktorBuero_1 level: 0
2016-12-17_22:33:43 HzgAktorBuero_1 pct: 0
2016-12-17_22:33:43 HzgAktorBuero_1 aus
2016-12-17_22:34:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trigLast: HzgVentilWohnzimmer.out:200
2016-12-17_22:34:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_65
2016-12-17_22:34:41 HzgAktorBuero_1 trigLast: HzgVentilBuero.out:200
2016-12-17_22:34:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 200_146
2016-12-17_22:34:44 HzgAktorBuero_1 deviceMsg: an (to VCCU)
2016-12-17_22:34:44 HzgAktorBuero_1 level: 100
2016-12-17_22:34:44 HzgAktorBuero_1 pct: 100
2016-12-17_22:34:44 HzgAktorBuero_1 an
2016-12-17_22:38:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_66
2016-12-17_22:38:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 200_147
2016-12-17_22:42:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_67
2016-12-17_22:42:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 200_148
2016-12-17_22:46:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_68
2016-12-17_22:46:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 200_149
2016-12-17_22:48:41 HzgAktorBuero_1 trigLast: HzgVentilBuero.out:0
2016-12-17_22:48:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 0_150
2016-12-17_22:48:43 HzgAktorBuero_1 deviceMsg: aus (to VCCU)
2016-12-17_22:48:43 HzgAktorBuero_1 level: 0
2016-12-17_22:48:43 HzgAktorBuero_1 pct: 0
2016-12-17_22:48:43 HzgAktorBuero_1 aus
2016-12-17_22:49:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trigLast: HzgVentilWohnzimmer.out:0
2016-12-17_22:49:24 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 0_69
2016-12-17_22:52:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 0_151
2016-12-17_22:54:05 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 0_1
2016-12-17_22:54:41 HzgAktorBuero_1 trigLast: HzgVentilBuero.out:200
2016-12-17_22:54:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 200_152
2016-12-17_22:54:43 HzgAktorBuero_1 deviceMsg: an (to VCCU)
2016-12-17_22:54:43 HzgAktorBuero_1 level: 100
2016-12-17_22:54:43 HzgAktorBuero_1 pct: 100
2016-12-17_22:54:43 HzgAktorBuero_1 an
2016-12-17_22:57:05 HzgAktorWohnzimmer_2 trigLast: HzgVentilWohnzimmer.out:200
2016-12-17_22:57:05 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_2
2016-12-17_22:58:41 HzgAktorBuero_1 trigLast: HzgVentilBuero.out:0
2016-12-17_22:58:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 0_153
2016-12-17_22:58:44 HzgAktorBuero_1 deviceMsg: aus (to VCCU)
2016-12-17_22:58:44 HzgAktorBuero_1 level: 0
2016-12-17_22:58:44 HzgAktorBuero_1 pct: 0
2016-12-17_22:58:44 HzgAktorBuero_1 aus
2016-12-17_23:01:05 HzgAktorWohnzimmer_2 trig_HzgVentilWohnzimmer.out: 200_3
2016-12-17_23:02:41 HzgAktorBuero_1 trig_HzgVentilBuero.out: 0_154
Wonach muss ich da suchen, dass es geht?
Es gibt keine offenen Cmds, das Peering und Pairing ist inzwischen auch sauber bis auf:
missing register list
HzgAktorWohnzimmer_2: RegL_01.,RegL_03.HzgVentilWohnzimmer.out
templist mismatch
HzgSetBuero: file: ././tempList.cfg for HzgSetBuero does not exist
HzgSetWohnzimmer: file: ././tempList.cfg for HzgSetWohnzimmer does not exist
Langsam bringt mich homematic und FHEM noch zur Verzweiflung. Das erste Thermostat / Aktor-Paar ging eigentlich super, aber an dem zweiten Paar fummel ich schon 2 Tage lang rum.
Viele Grüße
Wolfgang
Edit:
Ein List HzgAktorWohnzimmer_2sagt:
Internals:
CFGFN HzgAktorWohnzimmer.cfg
CHANGED
DEF 33CFAF02
NAME HzgAktorWohnzimmer_2
NOTIFYDEV global
NR 108
NTFY_ORDER 50-HzgAktorWohnzimmer_2
STATE aus
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device HzgAktorBuero
peerList HzgVentilWohnzimmer.out,
Readings:
2016-12-17 22:32:06 CommandAccepted yes
2016-12-17 23:09:07 deviceMsg off (to VCCU)
2016-12-17 23:09:07 level 0
2016-12-17 23:09:07 pct 0
2016-12-17 22:15:07 peerList HzgVentilWohnzimmer.out,
2016-12-17 23:09:07 recentStateType info
2016-12-17 23:09:07 state off
2016-12-17 23:09:07 timedOn off
2016-12-17 23:09:05 trigLast HzgVentilWohnzimmer.out:200
2016-12-17 22:02:24 trig_HM_4596B9_SwitchTr 200_54
2016-12-17 23:09:05 trig_HzgVentilWohnzimmer.out 200_5
Helper:
dlvlCmd ++A011F1103433CFAF0202000000
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Tmpl:
Attributes:
alias Wohnzimmer
devStateIcon an:Restart:aus aus:Shutdown:an
event-on-change-reading .*
eventMap off:aus on:an
expert 2_defReg+raw
group Heizung
model HM-LC-SW2-FM
peerIDs 00000000,4596B907,
room Heizung,Wohnzimmer
verbose 5
webCmd statusRequest:toggle:an:aus
Die Liste vom zweiten Device:
Internals:
CFGFN HzgThermostatWohnzimmer.cfg
DEF 4596B907
NAME HzgVentilWohnzimmer.out
NOTIFYDEV global
NR 165
NTFY_ORDER 50-HzgVentilWohnzimmer.out
STATE peered
TYPE CUL_HM
chanNo 07
device HzgThermostatWohnzimmer
peerList HzgAktorWohnzimmer_2,
Readings:
2016-12-17 21:56:29 R-HzgAktorWohnzimmer_2-hyst2pointRead 0.4 C
2016-12-17 21:17:43 R-sign off
2016-12-17 21:56:24 RegL_01. 08:00 00:00
2016-12-17 21:56:29 RegL_07.HzgAktorWohnzimmer_2 15:04 00:00
2016-12-17 23:13:05 level 100
2016-12-17 22:15:07 peerList HzgAktorWohnzimmer_2,
2016-12-17 22:15:07 state peered
2016-12-17 23:13:05 trigger_cnt 6
Helper:
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Role:
chn 1
Tmpl:
Attributes:
event-on-change-reading .*
expert 2_defReg+raw
group Heizung
model HM-TC-IT-WM-W-EU
peerIDs 00000000,33CFAF02,
room System
Hi Wolfgang,
da gab es den Verdacht die Firmware vom SW2 hat einen Bug.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62575.msg540127.html#lastPost
Gruß Otto
beseitige mal die "missing registerlist" fehler mit getconfig. danach bitte ein neues list posten, um die konfiguration der sh/lg register sehen zu können. eventuell muss attr expert noch höher gestellt werden.
Zitat von: Otto123 am 17 Dezember 2016, 23:13:46
Hi Wolfgang,
da gab es den Verdacht die Firmware vom SW2 hat einen Bug.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62575.msg540127.html#lastPost
Gruß Otto
Ich hab jetzt umgebaut. verwende nur den 1. Kanal. Der 2. Kanal ist jetzt auf einem einfachaktor. Aber auch da, so scheint es. geht's nicht. Muss heute abend noch mal testen.
Macht es eigentlich was aus, wenn ich bei meinem testaufbau den einen Aktor immer wieder vom Strom trenne, wenn ich nicht zu hause bin?
vg Wolfgang
gesendet mit tapatalk von meinem smartphone
Zitat von: wowogiengen am 19 Dezember 2016, 12:46:49
Ich hab jetzt umgebaut. verwende nur den 1. Kanal. Der 2. Kanal ist jetzt auf einem einfachaktor. Aber auch da, so scheint es. geht's nicht. Muss heute abend noch mal testen.
Macht es eigentlich was aus, wenn ich bei meinem testaufbau den einen Aktor immer wieder vom Strom trenne, wenn ich nicht zu hause bin?
Hallo Wolfgang,
also ersteres muss aber gehen, da ist was anderes faul.
Zur zweiten Frage: Außer das FHEM irgendwann erkennt dass er tot ist nicht.
Gruß Otto
Zitat von: Otto123 am 19 Dezember 2016, 12:57:47
Hallo Wolfgang,
also ersteres muss aber gehen, da ist was anderes faul.
Zur zweiten Frage: Außer das FHEM irgendwann erkennt dass er tot ist nicht.
Gruß Otto
Hallo Otto,
also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Die Kombination Thermostat/Aktor vom Büro scheint zu funktionieren - nur dass es da viele Schaltzyklen in relativ kurzer Zeit gibt, obwohl meiner Meinung nach gar nicht notwendig. Da kann ich bei Bedarf mal das SVG mit Soll-/Isttemperatur und 0% / 100% des Alktors anfügen.
Da der Aktor vom Wohnzimmer zu meinem Versuchsaufbau gehört, habe ich da keine Rückmeldung, was den Aktor angeht. Aber wenn der Thermostat und der Aktor im Büro sind, sollte ja eigentlich ungefähr das gleiche Bild wie beim SVG vom Büro rauskommen.
Viele Grüße
Wolfgang