FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: Smacer am 18 Dezember 2016, 21:57:04

Titel: INFO für MAX! zum 17° Problem
Beitrag von: Smacer am 18 Dezember 2016, 21:57:04
Hallo Leute,

Ich hatte meine MAX! System auf Fhem umgestellt und meine Thermostate neu Programmiert. Mir ist dann aufgefallen das einige Thermostate beim Schalten von Manuel auf Auto oder Eco oder beim Fester schließen nicht in das eingestellte Automatikprogramm zurückspringen sondern auf 17°.

Die Lösung ist einfach:

Das letzte Programm darf nur bis 23:55 gehen, man kann dann bei gleicher Temperatur ein Programm von 23:55 - 00:00 Uhr machen allerdings wird man in der Zeit vermutlich den 17° BUG haben muss ich erst noch Testen.  ;) 

Hier mal ein Beispiel Programm.

weekprofile-6-Fri-temp 21.0 °C / 11.0 °C / 11.0 °C / 21.0 °C / 21.0 °C / 21.0 °C
weekprofile-6-Fri-time 00:00-01:00 / 01:00-09:00 / 09:00-14:00 / 14:00-18:00 / 18:00-23:55 / 23:55-00:00

Es wäre schön wenn es jemand bei sich testet und es nach erfolgreichen Test im WIKI ergänzt wird.

Bei mir war nach dem ergänzen der Programme der 17° Bug bei allen Thermostaten verschwunden und das Max! system lief wieder wie früher als der Cube noch kein CUNO war. 8)

Ich habe die HeatingThermostatPlus mit Firmware 1.0.