FHEM Forum

FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Tobias am 03 Juli 2011, 13:19:09

Titel: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Tobias am 03 Juli 2011, 13:19:09
                                                   

Hi,
eigentlich habe ich hier auch das Thema: Gartenbewässerung", aber die
Fragestellung des anderen Postings  ( http://groups.google.com/group/fhem-users/t/80eba5f24f1c44f3
) ist doch eine andere als meine, deswegen ein neuer Thread ;)

Also, ich möchte mittels FHEM die Gardena Magnetventile steuern und
somit die Gartenbewässerung realisieren. Die Magnetventile gibt es in
9V und in 24V Ausführung. Ich denke mal die 24V Ausführung ist besser
da es für 24V mehr fertige Hardware zu kaufen gibt..??

Also, was ich schon gefunden hab ist ein FS20 steckbares 8-Kanal
Schaltmodul ( http://www.elv.de/FS20-einfach-integrieren-Steckbares-8-Kanal-Schaltmodul-FS20-SM8/x.aspx/cid_726/detail_30750
) (dank dem Posting von pahenning)

1. Frage: Hier sollte man doch mittels zusätzlicher Relais die 24V
Magnetventile direkt steuern können, oder??
2. Frage: falls ja, welche Relaisplatinen kann ich hierfür nutzen? Ich
habe zb. 4 verschiedene Ausführungen gefunden:
http://www.voelkner.de/products/37162/Relaisplatine-mit-Relais-24vdc-Rel-Pcb4.html
-> die kommt mir am besten vor...
http://www.voelkner.de/products/37155/Relaisplatine-mit-Relais-24vdc-Rel-Pcb3.html
http://www.voelkner.de/products/37151/Relaisplatine-mit-Relais-24vdc-Rel-Pcb2.html
http://www.voelkner.de/products/37145/Relaisplatine-mit-Relais-24vdc-Rel-Pcb1.html

Bin kein Elektronikfachmann, kann aber mit einem Lötkolben umgehen und
notfalls Minischaltungen auf einer Lochrasterplatine zusammenlöten.

Hoffe auf Antwort ;)

gruss
tobias

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 03 Juli 2011, 14:17:36
                                             

Am 03.07.2011 13:19, schrieb tobias.faust:
> Also, ich möchte mittels FHEM die Gardena Magnetventile steuern und
> somit die Gartenbewässerung realisieren. Die Magnetventile gibt es in
> 9V und in 24V Ausführung. Ich denke mal die 24V Ausführung ist besser
> da es für 24V mehr fertige Hardware zu kaufen gibt..??

das SM8FS20  braucht genauso wie das SM4, das ich nutze, eine
Eingangsspannung von 5-12VDC. Die Open-Drain-Ausgänge können nur bis
12VDC schalten. Das Relais in der Völkner-Schaltung ist ein 24V-Relais
mit bis zu 110V-Schaltspannung. Außerdem zu berücksichtigen: brauchen
die Gardena-Magnetventile 24VAC (9VAC) oder DC?

Meine Schaltung sieht wie folgt aus:

Die 12VAC aus einem Print-Trafo (230V primär, 12V-12V/24V sekundär)
werden mit einem Brückengleichrichter gleichgerichtet und mit einem Elko
geglättet. Sie dienen zur Versorgung des FS20 SM4. Die 24VAC aus dem
Trafo dienen zur Versorgung dreier Magnetventile (24VAC!), die über drei
Relais (12VDC, Schaltspannung bis zu 230V) vom FS20 SM4 geschaltet
werden. Das vierte Relais dient dazu, die Pumpe ein- und auszuschalten.
Nicht zu vergessen die Löschdioden. Das Ganze ist auf einer
Lochrasterplatine leicht aufzubauen. Mit ein paar Leuchtdioden und
externen Tastern, einem Sicherungshalter und Kaltgerätestecker-/buchse
findet alles in einem Kunststoffgehäuse Platz, das bei mir im
Gartenhäuschen hängt. Ich habe das später noch um stabilisierte 3,3VDC-
und 5VDC-Versorgungen ergänzt, die meinen CPM-BS, Füllstandssensor und
Bodenfeuchtesensor mit Strom versorgen.

Wenn Du 9V-Ventile zur Auswahl hast, würde ich an Deiner Stelle alles in
9V-Technik aufbauen.

Viele Grüße
Boris

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 03 Juli 2011, 18:34:01
Originally posted by: <email address deleted>

> Wenn Du 9V-Ventile zur Auswahl hast, würde ich an Deiner Stelle alles in
> 9V-Technik aufbauen.
>

Vorsicht: Die 9V Magnetventile von Gardena funktionieren ein wenig
anders als die 24V Ventile.
Bei den 9V Ventile benötigen sie eine spezielle Frequenz, damit sie
umschalten. Es ist nicht so, dass man Spanung drauf schaltet und los
geht.
Also für Steuerung mit Relais ist die 24V Variante die richtige Wahl.

Cu
Maz

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: rudolfkoenig am 03 Juli 2011, 19:29:12
                                                   

> Also, ich möchte mittels FHEM die Gardena Magnetventile steuern und
> somit die Gartenbewässerung realisieren.

Ich steuere mit mehreren FS20AS4 die 24-Volt Magnetventile, die Spannung kommt
von einem Universal-Notebook-Netzteil. Funktioniert gut seit Jahren, und loeten
musste ich gar nicht. Ist aber wahrscheinlich deutlich teurer als die Loesung
mit der FS20SM8. Ein Problem hat die Loesung doch: Die FS20AS4 moegen nicht
nebeneinander gestellt werden, ein Abstand von mind. 0.5m steht sogar im
Handbuch.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Aw: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 03 Juli 2011, 19:29:58
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Tobias,
für die Ansteuerung würde ich dir diese Relais in betracht ziehen.
 
http://www.voelkner.de/products/37144/Relaisplatine-mit-Relais-12vdc-Rel-Pcb1.html
 
Diese haben die richtige Spulenspannung und die Kontaktbelasbarkeit dürfte
auch kein Problem werden.
Sind deine Magnetventile aussen oder innen? Falls du alles aussen aufbauen
willst/must, solltest du deine komplette Elektronik gegen Feuntigkeit
schützen.
Falls möglich würde ich die Elektronik in einem Gebäude montieren und nur
die Zuleitungen zu den Magnetventilen nach aussen bringen.
Falls die Magnetventile mit Gleichspannung arbeiten, sollte hier der
Leiterqueschnitt entsprechend dimensioniert werden.
 
Volker

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 03 Juli 2011, 21:30:21
Originally posted by: <email address deleted>

Hi,
falls es 'nur' ums Schalten geht: FS20WS1 haben zwar 230V
Versorgungsspannung, die mit dem FS20WS1-internen Relais geschalteten
Kontakte sind jedoch unabhängig, man kann darüber also zB auch 12V
oder 24V schalten. Hab extra beim ELV-Service nachgefragt, haben sie
bestätigt.
Das Ding hat sogar Schrabuklemmen - Du bräuchtest also noch nicht mal
löten :-)
Gruß, Uli

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Tobias am 04 Juli 2011, 09:29:30
                                                   

Hi zusammen,

> für die Ansteuerung würde ich dir diese Relais in betracht ziehen.
> http://www.voelkner.de/products/37144/Relaisplatine-mit-Relais-12vdc-Rel-Pcb1.html

und warum nicht dieses??
http://www.voelkner.de/products/37161/Relaisplatine-mit-Relais-12vdc-Rel-Pcb4.html
hat zwar nur bis 50W / 110V, ich brauch aber nur 24V und außerdem ist
´s billiger ;)
Allerdings steht zwar in der Beschreibung das da ein Relais mit drauf
ist, dem Foto nach zu urteilen ist da aber keins drauf, oder so klein
das man es nicht sieht ;)

Mal zu den 9V Magnetventilen: wenn ich das richtig gelesen habe kann
ich ja die 9V Magnetventile direkt(!) an die SM8-Platine anschalten,
also ohne Relais dazwischen. Was mich allerdings stutzig macht, das
Maz meint, diese nicht einfach mit "Strom an" / "Strom aus" schalten
zu können..... Gibts da weitere Erfahrungen?

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Tobias am 04 Juli 2011, 13:05:25
                                                   

nochmal bzgl der 9V Magnetventile: Habe eine Mail an Gardena
geschrieben und ziemlich schnell eine Antwort bekommen. So richtig
werde ich noch nicht schlau, kann ich diese nun an das SM8 direkt
ansteuern oder nicht??

------------------------ Original Nachricht
----------------------------
Hallo Gardena Service-Team,

mit einer externen und sehr einfachen 24V Schaltung schalte ich ein
Gardena 24V Magnetventil.
Strom fließt -> Magnetventil öffnet, Strom aus -> Ventil schließt.
Ist diese einfache Logik auch auf die 9V Magnetventile anwendbar? Ich
möchte alles auf die 9V Technik umbauen bzw erweitern.

Mit freundlichen Grüßen
Tobias Faust

------------------------ Antwort ----------------------------

Guten Tag, sehr geehrter Herr Faust,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 04.07.2011
Die GARDENA Bewässerungsventile 9 V verfügen über folgende Technik:
es handelt sich um bistabile Magnetventile.

Spulenwiderstand: ca. 33 Ohm.
Öffnungsimpuls: positiv, 9 V, + 300 mA, 250 ms.
Schließimpuls: negativ, 9 V, - 50 mA, 62,5 ms.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Freundliche Grüße
GARDENA Manufacturing GmbH
Central Service
Member of the Husqvarna Group

-------------------------------------------------------------------------------------

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 04 Juli 2011, 13:27:24
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Tobias,

Habe ebenfalls die 24V Ventile genommen, in Kombination
mit einem Universalnetzteil.

Eines solltest Du noch beachten. Die Anbindung der Relais
via FS20 Funk, kann zu Problemen führen. Du kennst den
Zustand nicht. Signale kommen nicht an etc. Obwohl
ich mit einem Abstand von einer Minute 5 mal OFF gesendet
habe, kam es mal vor, dass eben nicht abgestellt wurde.

Ich habe die Ventilsteuerung aktuell via Ethernet-TCP/IP
angebunden. Dazu habe ich für die Allnet Relaybox ein
FHEM Modul geschrieben. Wenn Du aber "nur" die
Ventile steuern willst, macht es keinen Sinn, sich einen
Allnet Steuerungscomupter mit Relaybox anzuschaffen.

Für ein anderes Projekt werde ich in Kürze ein FHEM
Modul für die ITACH Geräte schreiben. Dies ist eine
relativ preiswerte Angelegenheit. Mit einem
Itach IP2CC kannst du 3 Relais / Ventile schalten:

http://www.globalcache.com/products/itach/ip2ccspecs/

Die Wireless Variante käme ebenfalls in Frage:

http://www.globalcache.com/products/itach/wf2ccspecs/

Somit sind die Ventile wie gewünscht mit FHEM zu schalten,
jedoch nicht via FS20.

Gruss

Sacha

tobias.faust wrote:
> nochmal bzgl der 9V Magnetventile: Habe eine Mail an Gardena
> geschrieben und ziemlich schnell eine Antwort bekommen. So richtig
> werde ich noch nicht schlau, kann ich diese nun an das SM8 direkt
> ansteuern oder nicht??
>
> ------------------------ Original Nachricht
> ----------------------------
> Hallo Gardena Service-Team,
>
> mit einer externen und sehr einfachen 24V Schaltung schalte ich ein
> Gardena 24V Magnetventil.
> Strom fließt -> Magnetventil öffnet, Strom aus -> Ventil schließt.
> Ist diese einfache Logik auch auf die 9V Magnetventile anwendbar? Ich
> möchte alles auf die 9V Technik umbauen bzw erweitern.
>
> Mit freundlichen Grüßen
> Tobias Faust
>
> ------------------------ Antwort ----------------------------
>
> Guten Tag, sehr geehrter Herr Faust,
> vielen Dank für Ihr Schreiben vom 04.07.2011
> Die GARDENA Bewässerungsventile 9 V verfügen über folgende Technik:
> es handelt sich um bistabile Magnetventile.
>
> Spulenwiderstand: ca. 33 Ohm.
> Öffnungsimpuls: positiv, 9 V, + 300 mA, 250 ms.
> Schließimpuls: negativ, 9 V, - 50 mA, 62,5 ms.
>
> Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
> Freundliche Grüße
> GARDENA Manufacturing GmbH
> Central Service
> Member of the Husqvarna Group
>
> -------------------------------------------------------------------------------------
>
>  

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: jorge am 04 Juli 2011, 13:41:41
                                         

>F r ein anderes Projekt werde ich in K rze ein FHEM
>Modul f r die ITACH Ger te schreiben. Dies ist eine
>relativ preiswerte Angelegenheit.

Relativ preiswert ist wirklich relativ. Um die 200 € für einen TCP/IP
Dreifachschalter...

Sonst eine tolle Idee. FS20 ist für solche Anwendungen wohldoch zu
unsicher.

JWK

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 04 Juli 2011, 13:51:39
Originally posted by: <email address deleted>

Hi,
sende doch ein 'on-for-timer' - entweder gehen die Ventile wegen
verpasstem Befehl gar nicht erst auf, oder sie machen nach dem
definierten Zeitraum gesichert wieder zu.
Erspart Dir hftl Überschwemmungen :-)
=8-)

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 04 Juli 2011, 16:06:37
Originally posted by: <email address deleted>

Relativ Preiswert:

http://www.automatedoutlet.com/s.nl/it.A/id.29621/.f

97$ => 67 Euro

ok, + Versand und Mwst.

Gruss

Sacha


jwk wrote:
>> F r ein anderes Projekt werde ich in K rze ein FHEM
>> Modul f r die ITACH Ger te schreiben. Dies ist eine
>> relativ preiswerte Angelegenheit.
>>    
>
> Relativ preiswert ist wirklich relativ. Um die 200 € für einen TCP/IP
> Dreifachschalter...
>
> Sonst eine tolle Idee. FS20 ist für solche Anwendungen wohldoch zu
> unsicher.
>
> JWK
>
>  

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Tobias am 04 Juli 2011, 19:39:32
                                                   

ich möchte nochmal auf die Frage nach den 9V Ventilen zurückkommen....
ja oder nein?

On 4 Jul., 13:05, "tobias.faust" wrote:
> nochmal bzgl der 9V Magnetventile: Habe eine Mail an Gardena
> geschrieben und ziemlich schnell eine Antwort bekommen. So richtig
> werde ich noch nicht schlau, kann ich diese nun an das SM8 direkt
> ansteuern oder nicht??
>
> ------------------------ Original Nachricht
> ----------------------------
> Hallo Gardena Service-Team,
>
> mit einer externen und sehr einfachen 24V Schaltung schalte ich ein
> Gardena 24V Magnetventil.
> Strom fließt -> Magnetventil öffnet, Strom aus -> Ventil schließt.
> Ist diese einfache Logik auch auf die 9V Magnetventile anwendbar? Ich
> möchte alles auf die 9V Technik umbauen bzw erweitern.
>
> Mit freundlichen Grüßen
> Tobias Faust
>
> ------------------------ Antwort ----------------------------
>
> Guten Tag, sehr geehrter Herr Faust,
> vielen Dank für Ihr Schreiben vom 04.07.2011
> Die GARDENA Bewässerungsventile 9 V verfügen über folgende Technik:
> es handelt sich um bistabile Magnetventile.
>
> Spulenwiderstand: ca. 33 Ohm.
> Öffnungsimpuls: positiv, 9 V, + 300 mA, 250 ms.
> Schließimpuls: negativ, 9 V, - 50 mA, 62,5 ms.
>
> Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
> Freundliche Grüße
> GARDENA Manufacturing GmbH
> Central Service
> Member of the Husqvarna Group
>
> -------------------------------------------------------------------------------------

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 04 Juli 2011, 20:40:52
Originally posted by: <email address deleted>

Am 04.07.2011 19:39, schrieb tobias.faust:
> ich möchte nochmal auf die Frage nach den 9V Ventilen zurückkommen....
> ja oder nein?

nein. Die sind bi-stabil und werden nur mit einem Impuls betätigt. Man
muss die Polung der Steuerspannung umdrehen, um den Zustand zu ändern.
Also plus 9 auf A1 und Minus auf A2 für 250ms => Ventil öffnet. Minus
auf A1 und A2 auf plus für 62,5ms => Ventil schließt. Die Impulszeiten
sind wahrscheinlich min Angaben, etwas länger schadet sicher nicht. Aber
Dauerstrom könnte die Ventile beschädigen. Die 24V Ventile kannst Du per
Relais ein/aus schalten...

-Manfred

>
> On 4 Jul., 13:05, "tobias.faust" wrote:
>> nochmal bzgl der 9V Magnetventile: Habe eine Mail an Gardena
>> geschrieben und ziemlich schnell eine Antwort bekommen. So richtig
>> werde ich noch nicht schlau, kann ich diese nun an das SM8 direkt
>> ansteuern oder nicht??
>>
>> ------------------------ Original Nachricht
>> ----------------------------
>> Hallo Gardena Service-Team,
>>
>> mit einer externen und sehr einfachen 24V Schaltung schalte ich ein
>> Gardena 24V Magnetventil.
>> Strom fließt -> Magnetventil öffnet, Strom aus -> Ventil schließt.
>> Ist diese einfache Logik auch auf die 9V Magnetventile anwendbar? Ich
>> möchte alles auf die 9V Technik umbauen bzw erweitern.
>>
>> Mit freundlichen Grüßen
>> Tobias Faust
>>
>> ------------------------ Antwort ----------------------------
>>
>> Guten Tag, sehr geehrter Herr Faust,
>> vielen Dank für Ihr Schreiben vom 04.07.2011
>> Die GARDENA Bewässerungsventile 9 V verfügen über folgende Technik:
>> es handelt sich um bistabile Magnetventile.
>>
>> Spulenwiderstand: ca. 33 Ohm.
>> Öffnungsimpuls: positiv, 9 V, + 300 mA, 250 ms.
>> Schließimpuls: negativ, 9 V, - 50 mA, 62,5 ms.
>>
>> Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
>> Freundliche Grüße
>> GARDENA Manufacturing GmbH
>> Central Service
>> Member of the Husqvarna Group
>>
>> -------------------------------------------------------------------------------------
>



--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 04 Juli 2011, 20:50:40
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo,

ich habe seit 2 Jahren bei mir bei meinem Gartenbewässerungssystem 6
Gardena 24V-Ventile (Art. 1278, 24V-Wechselstrom) im Einsatz.

Diese werden über Pollins (siehe www.pollin.de) avr-net-io (Ethernet-
Platine mit ATMega und Netzwerkcontroller ENC28J60) mit direkt
angesteckter Relaisplatine Pollin K8IO geschaltet. Statt des Atmega32
verwende ich einen Atmega644P und als Software Ethersex.

Der avr-net-io hat ein Ethernet-Interface. So kann ich diesen per TCP/
IP steuern.

Als Netzteil für die Gardena-Ventile verwende ich ein altes 24V-AC-
Steckernetzteil einer alten Weihnachtsbeleuchtung (aus der Umrüstung
auf LED-Lichterketten übrig geblieben).

Bisher habe ich das nur insoweit in FHEM integriert, dass man über die
FS20-Funkfernbedienung steuern kann.
Eine vollständige Integration in FHEM mittels ECMD-Modul ist aber bei
avr-net-io kein Problem. Habe ich bisher aber nicht gebraucht, da mit
einer Steuerung per Shell-Skripte auch aus FHEM reicht.

Anfangs hatte ich Stabiltätsprobleme (avr-net-io hing). Seit mehreren
Monaten läuft es aber stabil.

MfG Willi

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Tobias am 04 Juli 2011, 21:35:36
                                                   

Willi, danke für den Tip mit dem avr-net-io. Das sieht wirklich gut
aus. Hätte ich auch ev. genommen wenn Netzwerk verfügbar wäre ;)
Danke auch Manfreds Antwort, werde also die 24V Ventile nehmen müssen.

Also wird's das FS20 SM8 sowie 8  Relaisplatinen mit Relais 12vdc Rel-
Pcb4 ( http://www.voelkner.de/products/37161/Relaisplatine-mit-Relais-12vdc-Rel-Pcb4.html
)
Entgegen der Mail von Volker das PcB4 anstatt Pcb1 weil ich ja nur 24V
und nicht 230V brauche. Oder spricht noch etwas anderes gegen Pcb4??

Habe auch schon eine Anfrage bei ELV gestartet und gefragt ob man dem
SM8 eine externe Antenne verpassen kann. Dann muss ich das SM8 nur
noch in ein Gehäuse mit Hutschieneneinsatz auf einen Grundträger
bekommen.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 06 Juli 2011, 09:00:14
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Liste,

1. Ich steuere meine 24V Gardena-Ventile mit dieser Relaisplatine an:
http://www.conrad.de/ce/de/product/503329/RELAISPLATINE-MIT-RELAIS-12VDC-REL-PCB4
   Sechs von denen sowie zwei mit einer größeren Schaltleistung sitzen
in einem Hutschienengehäuse, was über eine abgesetzte mehradrige
Leitung mit dem FS20-SM8-Empfänger verbunden ist (des besseren
Empfanges wegen höher angebracht, in einem eigenen Gehäuse)
   Zwei kleine Hutschienennetzteile (12 V für Funkempfänger und
Relais, 24 V für Ventile (und meine Garagetnorelektronik) sitzen auch
noch in dem Kasten.

2. Aus Sicherheitsgründen werden die Ventile natürlich als Timer-
Aktoren betrieben. Zusätzlich habe ich noch einen Tür-Fenster-Kontakt
FHTTK auseinandergebaut, seine Elektronik sitzt huckepack auf der FS20-
SM8 und sendet ein Signal "Fenster offen", sobald meine
Bewässerunspumpe läuft.

3. Für die Schlatung der 9V-ventile von Gardena wäre Folgendes
vorzusehen: a.) Verwendung des SM8 im Modus "nur ein Ausgang aktiv".
b.) je zwei Ausgänge paaren: Der eine liefert +9 V an das Ventil, der
andere -9 V (jewels über Relaisplatine mit 2 Umschaltern). Nachteil:
Wenn der 2. Impul sausfällt, läuft das Ding durch....

Gruß

Peter A. Henning

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Tobias am 06 Juli 2011, 12:56:53
                                                   

Hallo Peter,

das wollte ich dich sowiso noch fragen: wie hast du den FHTTK an das
Schaltrelais des Hauswasserwerkes angeschlossen?
Und da das FHTTK einen eigenen Sender hat, hast du also 2
Sendeeinheiten (SM8 + FHTTK)?
Ich möchte nämlich die Antenne des SM8 aus dem Schaltschrank über
einen RP-SMA Anschluss nach außen führen. Demnach müsste ich also 2
Antennen nach außen führen....??

On 6 Jul., 09:00, pahenning wrote:
> Zusätzlich habe ich noch einen Tür-Fenster-Kontakt
> FHTTK auseinandergebaut, seine Elektronik sitzt huckepack auf der FS20-
> SM8 und sendet ein Signal "Fenster offen", sobald meine
> Bewässerunspumpe läuft.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 06 Juli 2011, 14:56:25
Originally posted by: <email address deleted>

Am 06.07.2011 08:00, schrieb pahenning:
> 3. Für die Schlatung der 9V-ventile von Gardena wäre Folgendes
> vorzusehen: a.) Verwendung des SM8 im Modus "nur ein Ausgang aktiv".
> b.) je zwei Ausgänge paaren: Der eine liefert +9 V an das Ventil, der
> andere -9 V (jewels über Relaisplatine mit 2 Umschaltern). Nachteil:
> Wenn der 2. Impul sausfällt, läuft das Ding durch....

man könnte das natürlich "over-engineered" mit einer H-Brücke lösen ;-)

-Manfred


--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Tobias am 07 Juli 2011, 08:59:06
                                                   

zur Info: alternativ zur Pumpenüberwachung habe ich "FS20 FMS Funk-
Master-Slave" gefunden. Das sendet ein Einschaltsignal. Sollte
hoffentlich auch funzen....

On 6 Jul., 09:00, pahenning wrote:
> Aktoren betrieben. Zusätzlich habe ich noch einen Tür-Fenster-Kontakt
> FHTTK auseinandergebaut, seine Elektronik sitzt huckepack auf der FS20-
> SM8 und sendet ein Signal "Fenster offen", sobald meine
> Bewässerunspumpe läuft.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 07 Juli 2011, 10:17:41
Originally posted by: <email address deleted>

SM8 ist ja kein Sender, sondern der 8-fach-Empfänger.

Und, ja: In einem separaten Gehäuse, das innen oben an meiner
Garagenwand sitzt, ist der SM8-Empfänger und der FHTTK-Sender (die
gesamte Bewässerungsanlage ist in der Garage untergebracht).

Beides ist über ein ca. 5 m langes abgeschirmtes mehradriges Kabel mit
dem Schaltschrank  verbunden, in welchem auf einer Hutschiene die
Relaisplatinen sitzen. Funktioniert störungsfrei, ibs. stören sich
FHTTK-Sender und SM8-Empfänger _nicht_.

Aus hochfrequenztechnischer Sicht rate ich davon ab, die
Empfangsantenne des SM8 herauszuführen und abgesetzt zu betreiben. Aus
gutem Grund sitzt auch beim Satellitenempfang die erste
Verstärkerstufe möglichst dicht an der Antenne - zuviel Müll würde
sonst auf der Antennenzuleitung eingesammelt. Lieber das ganze SM8
abgesetzt betreiben, das hat sogar geringeren Platzbedarf als eine
ordentliche Antenne.

Ich habe somit meine 8 Empfangskanäle. 3 davon sind für Beleuchtung
verwendet (Rückmeldung nicht nötig, sind LED-Scheinwerfer), 1 wird
demnächst meine alte Garagentorsteuerung ersetzen - und 4 sind für die
Bewässerung. Sowohl für das Garagentor als auch für die Bewässerung
verwende ich FHTTK als Rückmeldung - denn das sind beides
sicherheitsrelevante Systeme. Der Rückmeldesender für das Garagentor
wird aber direkt an diesem sitzen.

Gruß

Peter A. Henning

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Aw: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 13 Juli 2011, 08:05:57
Originally posted by: <email address deleted>

zu dem Beitrag von Boris: "Die 24VAC aus dem
Trafo dienen zur Versorgung dreier Magnetventile (24VAC!), die über
drei
Relais (12VDC, Schaltspannung bis zu 230V) vom FS20 SM4 geschaltet
werden."

Ich beabsichtige meine Gartenbewässerung auch über ein FS20 SM8 Modul
zu steuern.
Dazu möchte ich gerne Magnetventile von Hunter benutzen (24VAC).

Ich bin in Bezug auf Elektronik nicht so ganz auf der Höhe.

Boris N. schreibt, dass er die 24VAC mit 12VDC-Relais schaltet (ich
würde auch die von Voelkner nehmen)...geht denn das ??????
Danke !!!

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Tobias am 13 Juli 2011, 08:20:55
                                                   

kleine anmerkung zur Auswahl der Magnetventile:

Hunter:
 - 24VAC
 - Stromaufnahme im Anzug: 475 mA,
 - Stromaufnahme im Betrieb: 230 mA
 - gute Ersatzteilmöglichkeit

Gardena 1278-20
 - 24VDC
 - Stromaufnahme 130-150mA
 - Ventilbreite beträgt 85 mm
 - gute Ersatzteilmöglichkeit

Beide sind perfekt geeignet für den Einsatz an einem Ventilverteiler
(Anschluss-zu-Anschluss = 95mm)
https://eshop.t-online.de/epages/Store4_Shop38315.sf/sec5c22a3ea34/?ObjectPath=/Shops/Shop38315/Products/10-5

Von den Gardena Magnetventilen habe ich gestern 8 Stück bestellt,
Einzelpreis 22.71€. Dazu 8 Relaisplatinen PCB4 von Conrad sowie ein
15W 12VDC Hutschienennetzteil (damit kann man max 4 Ventile
gleichzeitig offen halten)

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 13 Juli 2011, 08:36:34
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo !!!

Vielen Dank für die Rückmeldung ..... das mit den Gardena Ventilen auf
VDC-Basis würde die ganze Sache natürlich vereinfachen (wenn man die günstig
bekommt).... beim Netzteil muss ich mal gucken, da ich die Technik in einem
(IP44 oder höher) Kasten in meinem kleinen selbst gemauerten "Pumpenkasten"
unterbringen muss/will !!!!!



Am 13. Juli 2011 08:20 schrieb tobias.faust :

> kleine anmerkung zur Auswahl der Magnetventile:
>
> Hunter:
>  - 24VAC
>  - Stromaufnahme im Anzug: 475 mA,
>  - Stromaufnahme im Betrieb: 230 mA
>  - gute Ersatzteilmöglichkeit
>
> Gardena 1278-20
>  - 24VDC
>  - Stromaufnahme 130-150mA
>  - Ventilbreite beträgt 85 mm
>  - gute Ersatzteilmöglichkeit
>
> Beide sind perfekt geeignet für den Einsatz an einem Ventilverteiler
> (Anschluss-zu-Anschluss = 95mm)
>
> https://eshop.t-online.de/epages/Store4_Shop38315.sf/sec5c22a3ea34/?ObjectPath=/Shops/Shop38315/Products/10-5
>
> Von den Gardena Magnetventilen habe ich gestern 8 Stück bestellt,
> Einzelpreis 22.71€. Dazu 8 Relaisplatinen PCB4 von Conrad sowie ein
> 15W 12VDC Hutschienennetzteil (damit kann man max 4 Ventile
> gleichzeitig offen halten)
>
> --
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 18 Juli 2011, 12:36:20
Originally posted by: <email address deleted>

Hi ! Ich habe gerade mal in die Ableitung von den Gardena Magnetventilen
geschaut ! Da steht, das es sich um 24 V AC handelt und nicht DC !
Am 13.07.2011 08:20 schrieb "tobias.faust" :
> kleine anmerkung zur Auswahl der Magnetventile:
>
> Hunter:
> - 24VAC
> - Stromaufnahme im Anzug: 475 mA,
> - Stromaufnahme im Betrieb: 230 mA
> - gute Ersatzteilmöglichkeit
>
> Gardena 1278-20
> - 24VDC
> - Stromaufnahme 130-150mA
> - Ventilbreite beträgt 85 mm
> - gute Ersatzteilmöglichkeit
>
> Beide sind perfekt geeignet für den Einsatz an einem Ventilverteiler
> (Anschluss-zu-Anschluss = 95mm)
>
https://eshop.t-online.de/epages/Store4_Shop38315.sf/sec5c22a3ea34/?ObjectPath=/Shops/Shop38315/Products/10-5
>
> Von den Gardena Magnetventilen habe ich gestern 8 Stück bestellt,
> Einzelpreis 22.71€. Dazu 8 Relaisplatinen PCB4 von Conrad sowie ein
> 15W 12VDC Hutschienennetzteil (damit kann man max 4 Ventile
> gleichzeitig offen halten)
>
> --
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 18 Juli 2011, 12:49:31
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo,

Kann ich bestätigen, 24V AC.

Gruss
Sacha

Roger Stark wrote:
>
> Hi ! Ich habe gerade mal in die Ableitung von den Gardena
> Magnetventilen geschaut ! Da steht, das es sich um 24 V AC handelt und
> nicht DC !
>
> Am 13.07.2011 08:20 schrieb "tobias.faust" > >:
> > kleine anmerkung zur Auswahl der Magnetventile:
> >
> > Hunter:
> > - 24VAC
> > - Stromaufnahme im Anzug: 475 mA,
> > - Stromaufnahme im Betrieb: 230 mA
> > - gute Ersatzteilmöglichkeit
> >
> > Gardena 1278-20
> > - 24VDC
> > - Stromaufnahme 130-150mA
> > - Ventilbreite beträgt 85 mm
> > - gute Ersatzteilmöglichkeit
> >
> > Beide sind perfekt geeignet für den Einsatz an einem Ventilverteiler
> > (Anschluss-zu-Anschluss = 95mm)
> >
> https://eshop.t-online.de/epages/Store4_Shop38315.sf/sec5c22a3ea34/?ObjectPath=/Shops/Shop38315/Products/10-5
> >
> > Von den Gardena Magnetventilen habe ich gestern 8 Stück bestellt,
> > Einzelpreis 22.71€. Dazu 8 Relaisplatinen PCB4 von Conrad sowie ein
> > 15W 12VDC Hutschienennetzteil (damit kann man max 4 Ventile
> > gleichzeitig offen halten)
> >
> > --
> > To unsubscribe from this group, send email to
> > fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
>
> --
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 18 Juli 2011, 12:54:28
Originally posted by: <email address deleted>

Hast du da eine Idee für ein netzteil ? Sprich ne Quelle ? Für Max. 4-5
ventile !
Am 18.07.2011 12:49 schrieb "Sacha Gloor" :
> Hallo,
>
> Kann ich bestätigen, 24V AC.
>
> Gruss
> Sacha
>
> Roger Stark wrote:
>>
>> Hi ! Ich habe gerade mal in die Ableitung von den Gardena
>> Magnetventilen geschaut ! Da steht, das es sich um 24 V AC handelt und
>> nicht DC !
>>
>> Am 13.07.2011 08:20 schrieb "tobias.faust" >> >:
>> > kleine anmerkung zur Auswahl der Magnetventile:
>> >
>> > Hunter:
>> > - 24VAC
>> > - Stromaufnahme im Anzug: 475 mA,
>> > - Stromaufnahme im Betrieb: 230 mA
>> > - gute Ersatzteilmöglichkeit
>> >
>> > Gardena 1278-20
>> > - 24VDC
>> > - Stromaufnahme 130-150mA
>> > - Ventilbreite beträgt 85 mm
>> > - gute Ersatzteilmöglichkeit
>> >
>> > Beide sind perfekt geeignet für den Einsatz an einem Ventilverteiler
>> > (Anschluss-zu-Anschluss = 95mm)
>> >
>>
https://eshop.t-online.de/epages/Store4_Shop38315.sf/sec5c22a3ea34/?ObjectPath=/Shops/Shop38315/Products/10-5
>> >
>> > Von den Gardena Magnetventilen habe ich gestern 8 Stück bestellt,
>> > Einzelpreis 22.71€. Dazu 8 Relaisplatinen PCB4 von Conrad sowie ein
>> > 15W 12VDC Hutschienennetzteil (damit kann man max 4 Ventile
>> > gleichzeitig offen halten)
>> >
>> > --
>> > To unsubscribe from this group, send email to
>> > fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
>>
>> --
>> To unsubscribe from this group, send email to
>> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
>
> --
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 Juli 2011, 12:57:10
                                                   

> Kann ich bestätigen, 24V AC.

Hmmm. Ich betreibe mehrere mit 24V DC seit 5 Jahren.
Gabs ein Modellwechsel von DC auf AC oder ist es egal?

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 18 Juli 2011, 12:58:41
Originally posted by: <email address deleted>

Ich habe meine nie mit DC versucht zu betrieben, da explizit
AC verlangt wird.

Rudolf Koenig wrote:
>> Kann ich bestätigen, 24V AC.
>>    
>
> Hmmm. Ich betreibe mehrere mit 24V DC seit 5 Jahren.
> Gabs ein Modellwechsel von DC auf AC oder ist es egal?
>
>  

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: rudolfkoenig am 18 Juli 2011, 13:08:41
                                                   

> Gabs ein Modellwechsel von DC auf AC oder ist es egal?

Meine Version (Gardena, Art. Nr. 1278) funktioniert laut Anleitung mit 24V DC.
Bin nun doch beruhigt.

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 18 Juli 2011, 13:11:30
Originally posted by: <email address deleted>

Das ist ja komisch ! Scheinbar doch ein modellwechsel. Leider finde ich
irgendwie kein entspr. Netzteil für AC !
Am 18.07.2011 13:08 schrieb "Rudolf Koenig" :
>> Gabs ein Modellwechsel von DC auf AC oder ist es egal?
>
> Meine Version (Gardena, Art. Nr. 1278) funktioniert laut Anleitung mit 24V
DC.
> Bin nun doch beruhigt.
>
> --
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 18 Juli 2011, 13:23:20
Originally posted by: <email address deleted>

Hmmm. Das wäre ja blöd. Dann bräuchte ich zus. DC, wenn ich eine weitere
verbauen will. Glaube kaum, dass es beide gibt.

Roger Stark wrote:
>
> Das ist ja komisch ! Scheinbar doch ein modellwechsel. Leider finde
> ich irgendwie kein entspr. Netzteil für AC !
>
> Am 18.07.2011 13:08 schrieb "Rudolf Koenig" > >:
> >> Gabs ein Modellwechsel von DC auf AC oder ist es egal?
> >
> > Meine Version (Gardena, Art. Nr. 1278) funktioniert laut Anleitung
> mit 24V DC.
> > Bin nun doch beruhigt.
> >
> > --
> > To unsubscribe from this group, send email to
> > fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
>
> --
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Tobias am 18 Juli 2011, 13:42:11
                                                   

@Roger, Danke für die Info... das hab ich glatt überlesen. war mir
ganz sicher... :(
Aber pahenning schrieb ja gott-sei-dank schon das er die Relaisplatine
auch für die 24V GardenaVentile einsetzt. Muss man eben nur ein 24VAC
Netzteil anstatt 24VDC kaufen...

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 18 Juli 2011, 14:02:45
Originally posted by: <email address deleted>

@Tobias das ist ja Problem, finde mal ein 24V AC !! Ich such mir schön nen
Wolf ;-)
Am 18.07.2011 13:42 schrieb "tobias.faust" :
> @Roger, Danke für die Info... das hab ich glatt überlesen. war mir
> ganz sicher... :(
> Aber pahenning schrieb ja gott-sei-dank schon das er die Relaisplatine
> auch für die 24V GardenaVentile einsetzt. Muss man eben nur ein 24VAC
> Netzteil anstatt 24VDC kaufen...
>
> --
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Aw: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 18 Juli 2011, 14:06:14
Originally posted by: <email address deleted>

Netzteil für AC = einfach ein Trafo ohne Gleichrichtung und Glättung.
Oder aus einem billigen Steckernetzteil die Gleichrichterdioden auslöten und
die zwei richtigen davon durch Drahtbrücken ersetzen...
 
Oder z.B. sowas kaufen:
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Netzgeraete/Steckernetzteile-AC-AC/Universal-Netzteil-9-12-15-18-24V-AC-max-1000mA-PSU10AC.html
 
 

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Tobias am 18 Juli 2011, 15:01:55
                                                   

na zb das hier...
http://www.elv.de/Noratel-Transformator-RDS12-2024-M2P,-24-VAC,-0,55-A/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_14070/flv_/bereich_/marke_

On 18 Jul., 14:02, Roger Stark wrote:
> @Tobias das ist ja Problem, finde mal ein 24V AC !! Ich such mir schön nen
> Wolf ;-)

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 18 Juli 2011, 15:47:54
Originally posted by: <email address deleted>

OK ! zum Glück gibt es das auch mit etwas mehr Leistung .... wenn mehrere
Ventile angesteuert werden müssen .....

jetzt muss ich nur noch sehen, ob ich ein geeignetes Gehäuse finde um die
ganze Technik in meinem kleinen "Pumpenhaus" zu installieren ;-)

Danke erstmal



Am 18. Juli 2011 15:01 schrieb tobias.faust :

> na zb das hier...
>
> http://www.elv.de/Noratel-Transformator-RDS12-2024-M2P,-24-VAC,-0,55-A/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_14070/flv_/bereich_/marke_
>
> On 18 Jul., 14:02, Roger Stark wrote:
> > @Tobias das ist ja Problem, finde mal ein 24V AC !! Ich such mir schön
> nen
> > Wolf ;-)
>
> --
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
>

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Neues Modul, WEBIO_12DIGITAL
Beitrag von: Guest am 18 Juli 2011, 16:21:32
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Zusammen,

Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterstützung der
WebIO Digital Geräte von W&T eingecheckt.

Hier die Beschreibung:

------------

WEBIO_12DIGITAL

Define
define WEBIO_12DIGITAL

Defines an Web-IO-Digital device (Box with up to 12 digital in/outputs,
www.wut.de) via ip address. The status of the device is also pooled
(delay interval).

Examples:
define motor1 WEBIO_12DIGITAL 192.168.8.200 1 60

Set
set

where value is one of:
       on off
   
Examples:
set motor1 on

----------

Gruss

Sacha

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Neues Modul, WEBIO_12DIGITAL
Beitrag von: Guest am 18 Juli 2011, 23:32:31
Originally posted by: <email address deleted>

Hi,
klingt sehr interessant - ist das das Teil für 398EUR zzgl
Merkelsteuer? Wäre dann leider etas teuer, zumal die Relais keine 230V
schalten können.
Vorteil ist sicher das Schalten über LAN statt FS20 - klappt das so
zuverlässig wie es klingt?
Hast Du auch das Einlesen der Eingänge mit aufgenommen, oder v.a. das
Schaten der Relais?
Gruß, Uli

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Neues Modul, WEBIO_12DIGITAL
Beitrag von: Guest am 19 Juli 2011, 09:50:28
Originally posted by: <email address deleted>

Hi Uli,

Ja, ist etwas teuer. Aktuell ist "nur" das Schalten der bis zu 12
Ausgänge (Outputs) implementiert. Unterstütztung für die
Eingange (Inputs) folgen.

Im FHEM Konfiguriert verhalten sich die Ausgänge wie FS20 Schalter.

> set meingerät on

Funktioniert zuverlässig, da kein Funk, dafür IP verwendet wird.

Ich verwende das Modell ohne Relais, also 12 Digitale Ausgänge.
Denn daran lassen sich 230V Relais schalten:

http://www.wut.de/e-57015-10-dade-000.php

Gruss
Sacha

UliM wrote:
> Hi,
> klingt sehr interessant - ist das das Teil für 398EUR zzgl
> Merkelsteuer? Wäre dann leider etas teuer, zumal die Relais keine 230V
> schalten können.
> Vorteil ist sicher das Schalten über LAN statt FS20 - klappt das so
> zuverlässig wie es klingt?
> Hast Du auch das Einlesen der Eingänge mit aufgenommen, oder v.a. das
> Schaten der Relais?
> Gruß, Uli
>
>  

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Hardware fr 24V schalten?
Beitrag von: Guest am 25 Juli 2011, 21:55:32
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo,

> F r ein anderes Projekt werde ich in K rze ein FHEM
> Modul f r dieITACHGer te schreiben. Dies ist eine
> relativ preiswerte Angelegenheit. Mit einemItachIP2CC kannst du 3 Relais / Ventile schalten

Ich möchte mit dem iTach 3x IR-Modul meine fernbedienbaren Geräte
integrieren. Bedanke mich deshalb schon mal im voraus für das iTach-
Modul.

Heiermann

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Neues Modul, WEBCOUNT
Beitrag von: Guest am 13 September 2011, 14:34:33
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Zusammen,

Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterstützung des
WEBCOUNT Gerätes von W&T eingecheckt.

Hier die Beschreibung:

------------
WEBCOUNT

Note: this module needs the HTTP::Request and LWP::UserAgent perl modules.

Define
define WEBCOUNT

Defines an WEBCOUNT device (Box with 6 count pulses, www.wut.de) via ip
address. The device is pooled (delay interval).

Examples:
define pump WEBCOUNT 192.168.8.200 1 60


----------

Gruss

Sacha

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Neues Modul, ITACH_RELAY
Beitrag von: Guest am 19 September 2011, 15:01:54
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Zusammen,

Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterstützung des
ITACH Relay Gerätes von Global Cache eingecheckt.

Hier die Beschreibung:

------------
ITACH_RELAY

Note: this module needs the Net::Telnet module.

Define
define ITACH_RELAY

Defines an Global Cache iTach Relay device (Box with 3 relays) via its
ip address.

Examples:
define motor1 ITACH_RELAY 192.168.8.200 1

Set
set

where value is one of:
    off
    on
    toggle

Examples:
set motor1 on

Notes:
Toggle is special implemented. List name returns "on" or "off" even
after a toggle command
----------

Gruss

Sacha


--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Neues Modul, ITACH_RELAY
Beitrag von: Guest am 20 September 2011, 11:51:01
Originally posted by: <email address deleted>

Hallos Sascha,

vielen Dank für Deine Arbeit in dieser Community.
Da ich nun nicht das von Dir beschriebene iTach - Relay Gerät
einsetzen möchte, sondern das iTach IP2IR-Gerät mit 3x IR-
Schnittstelle, würde ich gerne wissen, ob das Modul dafür angepasst
werden kann.

-Heiermann

On 19 Sep., 15:01, Sacha Gloor wrote:
> Hallo Zusammen,
>
> Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterst tzung des
> ITACH Relay Ger tes von Global Cache eingecheckt.
>
> Hier die Beschreibung:
>
> ------------
> ITACH_RELAY
>
> Note: this module needs the Net::Telnet module.
>
> Define
> define ITACH_RELAY
>
> Defines an Global Cache iTach Relay device (Box with 3 relays) via its
> ip address.
>
> Examples:
> define motor1 ITACH_RELAY 192.168.8.200 1
>
> Set
> set
>
> where value is one of:
>     off
>     on
>     toggle
>
> Examples:
> set motor1 on
>
> Notes:
> Toggle is special implemented. List name returns "on" or "off" even
> after a toggle command
> ----------
>
> Gruss
>
> Sacha

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Re: Neues Modul, ITACH_RELAY
Beitrag von: Guest am 20 September 2011, 11:56:57
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo Heiermann,

Danke, kein Thema, ich profitiere von der Community ebenfalls.
Das Modul unterstützt ausschliesslich das Relay Gerät. Ich habe
mir aber ein IP2IR bestellt, da ich es ebenfalls einsetzten möchte.
Werde in ein paar Wochen ebenfalls ein Modul liefern. Du kannst
es dann gerne verwenden.

Gruss
Sacha

Heiermann wrote:
> Hallos Sascha,
>
> vielen Dank für Deine Arbeit in dieser Community.
> Da ich nun nicht das von Dir beschriebene iTach - Relay Gerät
> einsetzen möchte, sondern das iTach IP2IR-Gerät mit 3x IR-
> Schnittstelle, würde ich gerne wissen, ob das Modul dafür angepasst
> werden kann.
>
> -Heiermann
>
> On 19 Sep., 15:01, Sacha Gloor wrote:
>  
>> Hallo Zusammen,
>>
>> Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterst tzung des
>> ITACH Relay Ger tes von Global Cache eingecheckt.
>>
>> Hier die Beschreibung:
>>
>> ------------
>> ITACH_RELAY
>>
>> Note: this module needs the Net::Telnet module.
>>
>> Define
>> define ITACH_RELAY
>>
>> Defines an Global Cache iTach Relay device (Box with 3 relays) via its
>> ip address.
>>
>> Examples:
>> define motor1 ITACH_RELAY 192.168.8.200 1
>>
>> Set
>> set
>>
>> where value is one of:
>>     off
>>     on
>>     toggle
>>
>> Examples:
>> set motor1 on
>>
>> Notes:
>> Toggle is special implemented. List name returns "on" or "off" even
>> after a toggle command
>> ----------
>>
>> Gruss
>>
>> Sacha
>>    
>
>  

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Neues Modul, ITACH_RELAY
Beitrag von: Guest am 20 September 2011, 18:39:08
Originally posted by: <email address deleted>

Vielen Dank dafür ;-)
Dann schlage ich mal zu. Bei Smarthome ist das Gerät nämlich momentan
für $89,96 im Angebot.

-Heiermann

On 20 Sep., 11:56, Sacha Gloor wrote:
> Hallo Heiermann,
>
> Danke, kein Thema, ich profitiere von der Community ebenfalls.
> Das Modul unterst�tzt ausschliesslich das Relay Ger�t. Ich habe
> mir aber ein IP2IR bestellt, da ich es ebenfalls einsetzten m�chte.
> Werde in ein paar Wochen ebenfalls ein Modul liefern. Du kannst
> es dann gerne verwenden.
>
> Gruss
> Sacha
>
>
>
>
>
>
>
> Heiermann wrote:
> > Hallos Sascha,
>
> > vielen Dank f�r Deine Arbeit in dieser Community.
> > Da ich nun nicht das von Dir beschriebene iTach - Relay Ger�t
> > einsetzen m�chte, sondern das iTach IP2IR-Ger�t mit 3x IR-
> > Schnittstelle, w�rde ich gerne wissen, ob das Modul daf�r angepasst
> > werden kann.
>
> > -Heiermann
>
> > On 19 Sep., 15:01, Sacha Gloor wrote:
>
> >> Hallo Zusammen,
>
> >> Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterst tzung des
> >> ITACH Relay Ger tes von Global Cache eingecheckt.
>
> >> Hier die Beschreibung:
>
> >> ------------
> >> ITACH_RELAY
>
> >> Note: this module needs the Net::Telnet module.
>
> >> Define
> >> define ITACH_RELAY
>
> >> Defines an Global Cache iTach Relay device (Box with 3 relays) via its
> >> ip address.
>
> >> Examples:
> >> define motor1 ITACH_RELAY 192.168.8.200 1
>
> >> Set
> >> set
>
> >> where value is one of:
> >>     off
> >>     on
> >>     toggle
>
> >> Examples:
> >> set motor1 on
>
> >> Notes:
> >> Toggle is special implemented. List name returns "on" or "off" even
> >> after a toggle command
> >> ----------
>
> >> Gruss
>
> >> Sacha

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Neues Modul, ITACH_RELAY
Beitrag von: Guest am 25 September 2011, 14:50:24
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo sacha
Ich habe mit updatefhem Fhem auf de neuen Stand gebracht und wollte
soeben dein Modul aktivieren, leider bekomme ich einen fehler:

2011.09.25 11:18:25 1: configfile: Unknown module Itach_Relay, choose
one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM
CUL_HOERMANN CUL_RFR CUL_TX CUL_WS ECMD ECMDDevice EIB EM EMEM EMGZ
EMWZ ESA2000 EnOcean FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FS20 FileLog
HMLAN HMS IPWE KM271 KS300 LGTV LIRC M232 M232Counter M232Voltage
OREGON OWFS OWTEMP PID PachLog RFXCOM RFXELSE RFXMETER RFXX10REC SCIVT
SISPM SIS_PMS SVG TCM TUL USBWX USF1000 VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO
WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WS2000 WS300 WS3600 Weather X10 at autocreate
dummy holiday notify sequence structure watchdog weblink xxLG7000
2011.09.25 11:18:25 0: Server started (version =VERS= from =DATE=
($Id: fhem.pl,v 1.152 2011-09-23 11:52:00 rudolfkoenig Exp $), pid
21972)

in der fhem.cfg steht:
define motor1 ITACH_RELAY 192.168.1.230 1


hast du eine Idee?


gruss und danke

remo

On 19 Sep., 15:01, Sacha Gloor wrote:
> Hallo Zusammen,
>
> Soeben habe ich ein neues Modul, inkl. Doku zur Unterst tzung desITACHRelay Ger tes von Global Cache eingecheckt.
>
> Hier die Beschreibung:
>
> ------------
> ITACH_RELAY
>
> Note: this module needs the Net::Telnet module.
>
> Define
> define ITACH_RELAY
>
> Defines an Global CacheiTachRelay device (Box with 3 relays) via its
> ip address.
>
> Examples:
> define motor1 ITACH_RELAY 192.168.8.200 1
>
> Set
> set
>
> where value is one of:
>     off
>     on
>     toggle
>
> Examples:
> set motor1 on
>
> Notes:
> Toggle is special implemented. List name returns "on" or "off" even
> after a toggle command
> ----------
>
> Gruss
>
> Sacha

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com