hallo,
ich finde die cmd-ref für structure irgendwie nicht ausreichend:
<struct_type> - was soll dieses teil beschrieben, gibt es vorgaben für typen? kann man sich was ausdenken? welchem zweg dient es?
danke!
Das Modul legt ein Attribut mit diesem Namen in jedem "Mitglied" an, mit dem eigenen Namen als Wert.
Wozu bzw. was ich dabei gedacht habe, weiss ich nicht mehr.
Vereinfachte suche vielleicht :)
Danke! :D
Ich habe mir erlaubt den Wikiartikel (https://wiki.fhem.de/wiki/Structure) im Abschnitt Define zu konkretisieren, nachdem ich auf der Suche nach Antworten auf dieselbe Frage war.
Ich haette gerne in der Wiki Structre durch Structure ersetzt.
Typos gefixt.
Hallo zusammen,
ich würde gerne alle Rollos über structure gemeinsam fahren lassen.
Ein Teil der Rollos hört aber auf "g1" und ein Teil der Rollos auf "pct" und der Status kommt über "state" und "target" wie kann ich das umsetzen?
gruß und danke
ZitatEin Teil der Rollos hört aber auf "g1" und ein Teil der Rollos auf "pct" und der Status kommt über "state" und "target" wie kann ich das umsetzen?
Indem man ueberall den gleichen Befehl ermoeglicht, und in jedem Geraet Status im state Reading meldet.
Ersteres kann man ueber cmdAlias bauen:
define RolloXcmd cmdalias set RolloX pct .* AS set RolloX pct $EVTPART2
oder "nativ", wenn das FHEM-Modul ein Befehlswahl zulaesst (wie z.Bsp. MQTT2_DEVICE ueber setList).
Letzteres kann man mit userReadings realisieren, in etwa so:
attr RolloX userReadings state { ReadingsVal($NAME, "target", 0) }
Zitat von: buchner51 am 26 Dezember 2019, 17:38:42
Hallo zusammen,
ich würde gerne alle Rollos über structure gemeinsam fahren lassen.
Ein Teil der Rollos hört aber auf "g1" und ein Teil der Rollos auf "pct" und der Status kommt über "state" und "target" wie kann ich das umsetzen?
gruß und danke
g1 klingt nach KNX und da kann man glaube selber entscheiden wie das Reading für die Position heißen soll. Zu mindest haben das einige KNX User für AutoShuttersControl so gesagt.