FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: George_Best am 24 Dezember 2016, 12:09:25

Titel: LOGO! 230 RCEO 0BA8 - LSS fällt
Beitrag von: George_Best am 24 Dezember 2016, 12:09:25
Hallo zusammen,

ich wollte die ersten Geh-Versuche in FHEM mit einer Logo! machen.
Hierzu wollte ich eine  LOGO! 230 RCEO 0BA8 (6ED1052-2FB00-0BA8) in Betrieb nehmen.D.h. ich habe L1 und N mit jeweils
L1 mit einem freien Leitungsschutzschalter (16A) und
N mit der N-Reihenklemme
in der Haus(unter)verteilung angklemmt. Am LSS  hängt nichts außer die Logo!.

Sobald ich den LSS jedoch einschalte, löst dieser sofort, zusammen mit der übergeordneten 3-phasigen FI+LS-Kombination (40A !), aus! Die LED an der Logo! leuchtet sogar kurz auf.

Die Logo! wurde bereits vom Händler durch eine neue getauscht. Widerstandmessung zwischen L1 und N an der Logo liefert, wie erwartet, hochohmiges Ergebnis.

Hat jemand eine Idee?! Was mache ich denn falsch?

Schöne Feiertage!
Titel: Antw:LOGO! 230 RCEO 0BA8 - LSS fällt
Beitrag von: Bjoernar am 24 Dezember 2016, 14:44:32
Da würde ich Mal sagen das du den falschen N verwendest. Der muss schon vom gleichen RCD kommen wie die Phase. Ansonsten jemanden machen lassen der es kann und darf!


Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk

Titel: Antw:LOGO! 230 RCEO 0BA8 - LSS fällt
Beitrag von: George_Best am 24 Dezember 2016, 21:45:51
Oh Gott wie peinlich....

Ja - genau das war's. Ich will mit der Logo die Außenbeleuchtung schalten und habe sie deshalb in die "Hälfte" der Außenbeleuchtung in der UV gehängt. Versorgt habe ich sie von der N-Klemme diese "Hälfte" (d.h. der RCD für den Außenbereich); Den L habe ich aber vom RCD für den Innenbereich versorgt....
Titel: Antw:LOGO! 230 RCEO 0BA8 - LSS fällt
Beitrag von: Bjoernar am 24 Dezember 2016, 21:49:00
bist du dir sicher was du da machst?
Klingt für mich ehr so als ob du die Finger davon lassen solltest.

Gruß
Mulit

Titel: Antw:LOGO! 230 RCEO 0BA8 - LSS fällt
Beitrag von: George_Best am 25 Dezember 2016, 19:21:11
Guter Hinweis.
Ich lasse zur Sicherheit die Tage einen Elektriker (Meisterbetrieb etc.) drüber schauen lassen. Dieser hat mir die gesamte Hausinstallation umgesetzt.

Aus Neugier: Wo genau siehst du hier Fehlerquellen? Ich habe bisher "nur" die Logo! an L1 und N und einen Ausgang auf ein (vorhandenes und bereits verdrahtetes) Relais gelegt.
Abgesehen von offensichtlichen Fehlern wie Arbeiten unter Spannung (ohne Freischalten, Spannung prüfen etc.), FI überbrücken etc.