Hallo,

ich habe schon seit längerem die Fehler missing register list RegL_xx
Die beschrieben Vorgehensweise in den Beiträgen
https://forum.fhem.de/index.php?topic=50918.0
(https://forum.fhem.de/index.php?topic=50918.0)oder
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo)
hilft nicht weiter. Auch ein mehrmalige configcheck mit betätigen Anlerntaste bring nichts.

missing register list
    Bewegungsmelder_EG: RegL_00.,RegL_01.
    Bewegungsmelder_UG: RegL_00.,RegL_01.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_383FB5: RegL_00.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_383FB5_Sw_01: RegL_01.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_383FB5_Sw_02: RegL_01.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_383FB5_Sw_03: RegL_01.
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_383FB5_Sw_04: RegL_01.
    HM_381468: RegL_00.
    HM_381468_Btn_04: RegL_01.
    HM_381468_Btn_05: RegL_01.
    HM_381468_Btn_06: RegL_01.
    HM_381468_Btn_07: RegL_01.
    HM_381468_Btn_08: RegL_01.
    Schalter_Haustuer_aussen: RegL_01.
    Schalter_Haustuer_innen: RegL_01.
    Schalter_Keller: RegL_01.
    Schalter_Korbinian: RegL_00.
    Schalter_Korbinian_an: RegL_01.
    Schalter_Korbinian_aus: RegL_01.

Hat jemand einen Rat was ich falsch mache?
Eigentlich funktioniert alles wie es soll, nur der configcheck bringt dauernd diese Fehler.
Ich benutze den Selbstbau nanoCUL und habe keine VCCU.
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: Benni am 25 Dezember 2016, 18:43:40
Setze mal das Attribut autoReadReg (http://fhem.de/commandref_DE.html#autoReadReg) für die betroffenen Devices auf 5 und warte mal eine Weile (paar Stunden bis Tag) ob sich das dann nicht von alleine erledigt.
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: martinp876 am 27 Dezember 2016, 06:40:40
Fehlende register kann es auch nach Neustart geben. Fhem hat Schwierigkeiten diese automatisch zu lesen, wenn es batteriedevices sind. Daher sollte man a) Register readings archivieren ( hminfo Attribute setzen) und b) diese nach Neustart einlesen um Lücken zu stopfen ( auch Attribute in hminfo setzen)
Natürlich muessen die Register und Wettingen irgendwann einmal gelesen werden! Sonst kann man sie nicht archivieren.
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: Maxl am 27 Dezember 2016, 12:19:04
Hallo,

ich habe denke ich alle Vorschläge probiert, immer das selbe Ergebnis.
In HMInfo ist folgendes eingestellt:
Internals:
   NAME       hm
   NR         11
   STATE      updated:2016-12-25 10:15:43
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   Readings:
     2016-12-25 10:15:43   CRIT__protocol  -
     2016-12-23 18:36:08   C_sumDefined    entities:95,device:23,channel:81,virtual:2
     2016-12-25 10:15:43   ERR__protocol   -
     2016-12-23 18:36:08   ERR__unreachable 4
     2016-12-23 18:36:08   I_actTotal      alive:16,dead:0,unkn:0,off:0
     2016-12-23 18:36:08   I_autoReadPend  0
     2016-12-23 18:36:08   I_rssiMinLevel  59<:0 60>:0 80>:0 99>:0
     2016-12-23 18:36:08   I_sum_battery   ok:18,
     2016-12-24 11:06:56   I_sum_motor     stop:on:1,
     2016-12-25 10:15:43   W__protocol     -
   Helper:
     weekplanList:
       Thermostat_Zimmer_Schlafen_Clima
       Thermostat_Kilian_Clima
       Thermostat_Zimmer_Haushalt_Clima
       Thermostat_Zimmer_Bad_Clima
       Thermostat_Zimmer_Buero_Clima
       Thermostat_Zimmer_Sebastian_Clima
       Thermostat_Zimmer_Korbinian_Clima
       Thermostat_Zimmer_Wohnen_Clima
   Nb:
     cnt        3
Attributes:
   configDir  setup
   configTempFile myWeekplan.cfg
   room       CUL_HM
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models


das AutoreadReg ist auf 5 wie beispielsweise beim Bewegungsmelder
Internals:
   DEF        461413
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     460
   NAME       Bewegungsmelder_EG
   NOTIFYDEV  global
   NR         410
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0B - t:10 s:461413 d:F11234 0601AF00
   nanoCUL_MSGCNT 460
   nanoCUL_RAWMSG A0D0B8410461413F112340601AF00::-74.5:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -74.5
   nanoCUL_TIME 2016-12-27 12:12:32
   protLastRcv 2016-12-27 12:12:32
   protSnd    52 last_at:2016-12-27 08:51:10
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL avg:-76.59 min:-84.5 max:-71.5 lst:-74.5 cnt:460
   Readings:
     2016-12-25 19:51:06   Activity        alive
     2016-12-22 14:27:35   CommandAccepted yes
     2016-12-22 14:27:34   D-firmware      1.6
     2016-12-22 14:27:34   D-serialNr      NEQ0118064
     2016-12-22 14:23:55   PairedTo        0xF11234
     2016-12-22 13:38:39   R-brightFilter  7
     2016-12-22 13:38:39   R-captInInterval off
     2016-11-20 18:15:56   R-evtFltrNum    1
     2016-11-20 18:15:56   R-evtFltrPeriod 1 s
     2016-12-22 13:38:39   R-minInterval   15
     2016-12-22 14:24:30   R-pairCentral   set_0xF11234
     2016-11-20 18:15:56   R-sign          off
     2016-12-25 19:48:12   RegL_00.
     2016-12-27 12:12:32   battery         ok
     2016-12-27 12:12:32   brightness      175
     2016-12-27 12:12:32   cover           closed
     2016-12-27 08:51:27   motion          off
     2016-12-27 08:51:10   motionCount     115_next:15s
     2016-12-27 08:51:27   motionDuration  17
     2016-12-22 13:14:17   powerOn         2016-12-22 13:14:17
     2016-12-27 12:12:32   recentStateType info
     2016-12-27 08:51:27   state           noMotion
     2016-12-27 08:51:10   trigDst_F11234  noConfig
     2016-12-27 08:51:10   trigger_cnt     115
   Helper:
     HM_CMDNR   11
     mId        005D
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       dwoCAA     116
       lRcTm      145394652
       lstRecType 10
       lstSndTgd  240
       newChn     +461413,00,00,00
       nextSend   1482837153.09709
       nxtSndMcnt 0B
       prefIO
       rxt        2
       tgtDly     120
       vccu
       p:
         461413
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0B
       Io:
         nanoCUL    -72.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_nanocul:
         avg        -76.5978260869565
         cnt        460
         lst        -74.5
         max        -71.5
         min        -84.5
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      nanoCUL
   actCycle   000:30
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-Sen-MDIR-O
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0118064
   subType    motionDetector


der Configcheck liefert aber immer noch
configCheck done:

missing register list
    Bewegungsmelder_EG: RegL_00.,RegL_01.
    Bewegungsmelder_UG: RegL_00.,RegL_01.
    HM_381468: RegL_00.
    HM_381468_Btn_04: RegL_01.
    HM_381468_Btn_05: RegL_01.
    HM_381468_Btn_06: RegL_01.
    HM_381468_Btn_07: RegL_01.
    HM_381468_Btn_08: RegL_01.
    Schalter_Haustuer_aussen: RegL_01.
    Schalter_Haustuer_innen: RegL_01.
    Schalter_Keller: RegL_01.
    Schalter_Korbinian: RegL_00.
    Schalter_Korbinian_an: RegL_01.
    Schalter_Korbinian_aus: RegL_01.

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Schalter_Korbinian_an:
    incomplete: Schalter_Korbinian_aus:

trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: Bewegungsmelder_EG:F11234
    triggerUndefined: Bewegungsmelder_UG:F11234
    triggerUndefined: Schalter_Haustuer_aussen:F11234
    triggerUndefined: Schalter_Haustuer_innen:F11234
    triggerUndefined: Schalter_Keller:F11234

PairedTo missing/unknown
     HM_381468
    Schalter_Korbinian


Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: Benni am 27 Dezember 2016, 12:55:46
Zitat von: Maxl am 27 Dezember 2016, 12:19:04
das AutoreadReg ist auf 5 wie beispielsweise beim Bewegungsmelder

Aber nicht bei hminfo.
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: martinp876 am 27 Dezember 2016, 20:50:33
Dann manuell. Ein getconfig an den devices . Prüfen dass alles bearbeitet wurde. Cmds_ done.
Wenn es nicht funktioniert muss es gelöst werden.
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: raspklaus am 28 Dezember 2016, 11:01:56
AutoreadReg gibt es doch gar nicht bei HMINFO ???????????
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: Benni am 28 Dezember 2016, 11:05:43
Zitat von: raspklaus am 28 Dezember 2016, 11:01:56
AutoreadReg gibt es doch gar nicht bei HMINFO ???????????
Wo du recht hast!   :-[

Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: raspklaus am 28 Dezember 2016, 14:43:04
Ich habe auch lauter Registerfehler:

configCheck done:

missing register list
    Alarmgong: RegL_00.
    BM_Bewegungsmelder_1: RegL_00.,RegL_01.
    BM_Bewegungsmelder_2: RegL_00.,RegL_01.
    Blitzerkennung: RegL_01.
    Dachfenster: RegL_00.,RegL_01.
    Garagentor146_offen: RegL_00.,RegL_01.
    Garagentor146a_offen: RegL_00.
    Gewitterentwarnung: RegL_01.
    Gewittersensor: RegL_00.
    Gewitterwarnung: RegL_01.
    HM_2A82AF_Pwr: RegL_01.
    HM_2A82AF_SenF: RegL_01.
    HM_2A82AF_SenI: RegL_01.
    HM_2A82AF_SenPwr: RegL_01.
    HM_2A82AF_SenU: RegL_01.
    Rauchmelder_4: RegL_00.
    Tuer1: RegL_01.,RegL_04.virtueller_Aktor1_Btn1
    Tuer2: RegL_01.,RegL_04.virtueller_Aktor1_Btn2
    Vordereingang: RegL_00.,RegL_01.
    WaschmaschineOn: RegL_01.
    Waschmaschineswitch: RegL_00.

incomplete register list
    Adventskranz: RegL_00.
    Wandbild: RegL_00.

PairedTo missing/unknown
    Gewittersensor


trotz getConfig und Anlerntaste  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[

Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: Maxl am 28 Dezember 2016, 15:23:53
Hi,

trotz wiederholten configcheck mit Anlerntaste gehen die "missing register list"-Fehler
des HM-MOD-Em-8 und HM-MOD-Re-8 nicht weg. Den Rest verstehe ich auch nicht recht,
zumindest sind nun die ersten Einträge verschwunden.

missing register list
    HM_381468_Btn_04: RegL_01.
    HM_381468_Btn_05: RegL_01.
    HM_381468_Btn_06: RegL_01.
    HM_381468_Btn_07: RegL_01.
    HM_381468_Btn_08: RegL_01.
    Schalter_Haustuer_aussen: RegL_01.
    Schalter_Haustuer_innen: RegL_01.
    Schalter_Keller: RegL_01.
    Schalter_Korbinian: RegL_00.
    Schalter_Korbinian_an: RegL_01.
    Schalter_Korbinian_aus: RegL_01.

peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Schalter_Keller:
    incomplete: Schalter_Korbinian_an:
    incomplete: Schalter_Korbinian_aus:

trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: Bewegungsmelder_EG:F11234
    triggerUndefined: Bewegungsmelder_UG:F11234
    triggerUndefined: Schalter_Haustuer_aussen:F11234
    triggerUndefined: Schalter_Haustuer_innen:F11234
    triggerUndefined: Schalter_Keller:F11234

PairedTo missing/unknown
    Schalter_Korbinian
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: frank am 28 Dezember 2016, 16:26:55
nimm die ts_fw für den cul aus dem angepinnten thread. den links folgen. oder hast du schon?
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: raspklaus am 28 Dezember 2016, 17:01:35
ts_fw aus welchem Threat ?
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: theophilou85 am 28 Dezember 2016, 17:08:07
Willkommen im Club, habe das exakt gleiche Problem. Welchen CULv3 mit der 1.67iger Firmware?

Kann diese ts_fw slowRF für Intertechno?
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: Maxl am 28 Dezember 2016, 19:11:02
Hallo,

ich benutze gerade die
TS-CUL SW Version VTS 0.05 nanoCUL868
von Ansgar, wenn du die meinst, die läuft.
Nur wie besagt die HM-MOD-Em-8 und HM-MOD-Re-8
wollen einfach nicht.

Gruß
Mario
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: frank am 29 Dezember 2016, 10:53:25
PairedTo missing/unknown
    Schalter_Korbinian

dieser ist eventuell nicht gepaired. also mal drüber pairen. wenn es nicht funktioniert, das pairen mal sniffen und ein list vom device posten. das device muss viel senden bei 8 channel, also bestimmt musst du öfter am taster drücken, bis alles abgearbeitet ist.

die anlerntaste drückst du auch so, wie in der bedienungsanleitung unter anlernen beschrieben? das ist nämlich bei jedem device etwas anders.

batterien sind frisch? funk vielleicht noch verbessern.
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: theophilou85 am 29 Dezember 2016, 12:56:40
Gibt es eigentlich irgend eine Form des Ausschlussverfahrens a'la: Funktioniert ein pair, funktioniert auch ein peer (rein funktechnisch)? Oder wird der peer bei einem Device eingetragen, müsste er auch zwangsläufig beim anderen Device eingetragen werden? Wenn ein Register ausgelesen wurde, auch die anderen Register ausgelesen werden müssten?
Ich habe interessante Effekt mit Stellantrieben/Wandthermostaten, wo die DeviceID nach dem peer, zwar im Wandthermostat eingetragen ist, aber im Stellantrieb nicht.
Gewisse Register werden eingetragen aber nicht alle usw.
Titel: Antw:HMinfo: missing register list RegL_xx
Beitrag von: frank am 29 Dezember 2016, 13:34:57
jegliche konfiguration muss zuerst in die devices geschrieben werden.
danach muss die konfiguration immer zurückgelesen werden, damit fhem immer auf dem selben stand ist.

ZitatIch habe interessante Effekt mit Stellantrieben/Wandthermostaten, wo die DeviceID nach dem peer, zwar im Wandthermostat eingetragen ist, aber im Stellantrieb nicht.
beim peeren werden mindestens 2 devices beschrieben, also müssen auch immer 2 devices zurückgelesen werden.
von diesen 4 vorgängen hat also mindestens einer nicht funktioniert.