Hallo,
Wenn von LUXTRONIK2 alle Readings mit DbLog gelogt werden werden aus dem Reading state falsche Readings erzeugt und die 'current' Tabelle wird im DbLog aufgeblasen. Es werden unzählige "Waermepumpe laeuft..." Einträge im Log erzeugt.
Was ist da falsch?
Gruss, Xcoder
Internals:
DEF 10.76.1.159 20
HOST 10.76.1.159
INTERVAL 30
NAME SWC_170
NOTIFYDEV global
NR 178
PORT 8888
STATE Waermepumpe laeuft seit 00:40:42 - Heizbetrieb (18.3 kW, COP: 4.80)
TYPE LUXTRONIK2
Helper:
Dblog:
Cop:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 4.80
Waermepumpe laeuft seit 00:00:01 - heizbetrieb (0.3 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483128838.02713
VALUE 0.11)
Waermepumpe laeuft seit 00:00:14 - brauchwasser (15.6 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483120811.02123
VALUE 4.31)
Waermepumpe laeuft seit 00:00:16 - heizbetrieb (7.5 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483116575.49561
VALUE 2.44)
Waermepumpe laeuft seit 00:00:31 - heizbetrieb (17.3 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483128868.02246
VALUE 5.14)
Waermepumpe laeuft seit 00:00:44 - brauchwasser (19.0 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483120840.93911
VALUE 4.18)
....
Waermepumpe laeuft seit 00:50:55 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483123851.94515
VALUE 5.03)
Waermepumpe laeuft seit 00:51:25 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483123881.94358
VALUE 5.03)
Waermepumpe laeuft seit 00:51:55 - heizbetrieb (18.7 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483123911.94262
VALUE 5.03)
Waermepumpe laeuft seit 00:52:25 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483123942.11503
VALUE 5.09)
Waermepumpe laeuft seit 00:52:55 - heizbetrieb (18.5 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483123971.94641
VALUE 4.97)
Waermepumpe laeuft seit 00:53:25 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124001.94486
VALUE 5.00)
Waermepumpe laeuft seit 00:53:55 - heizbetrieb (19.0 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124031.94407
VALUE 5.08)
Waermepumpe laeuft seit 00:54:25 - heizbetrieb (19.0 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124061.94103
VALUE 5.07)
Waermepumpe laeuft seit 00:54:55 - heizbetrieb (18.8 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124091.95418
VALUE 5.04)
Waermepumpe laeuft seit 00:55:25 - heizbetrieb (19.0 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124121.95384
VALUE 5.07)
Waermepumpe laeuft seit 00:55:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124151.95655
VALUE 5.03)
Waermepumpe laeuft seit 00:56:25 - heizbetrieb (19.2 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124181.95319
VALUE 5.12)
Waermepumpe laeuft seit 00:56:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124211.95681
VALUE 5.04)
Waermepumpe laeuft seit 00:57:25 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124241.95295
VALUE 4.97)
Waermepumpe laeuft seit 00:57:55 - heizbetrieb (18.7 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124271.95234
VALUE 4.97)
Waermepumpe laeuft seit 00:58:25 - heizbetrieb (18.5 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124301.95426
VALUE 4.92)
Waermepumpe laeuft seit 00:58:55 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124331.96424
VALUE 4.93)
Waermepumpe laeuft seit 00:59:25 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124361.96261
VALUE 4.95)
Waermepumpe laeuft seit 00:59:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124391.96327
VALUE 5.01)
Waermepumpe laeuft seit 01:00:25 - heizbetrieb (18.5 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124421.96573
VALUE 4.91)
Waermepumpe laeuft seit 01:00:55 - heizbetrieb (19.0 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124451.96418
VALUE 5.03)
Waermepumpe laeuft seit 01:01:25 - heizbetrieb (19.0 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124481.96305
VALUE 5.04)
Waermepumpe laeuft seit 01:01:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124511.9624
VALUE 5.00)
Waermepumpe laeuft seit 01:02:25 - heizbetrieb (18.6 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124541.97215
VALUE 4.95)
Waermepumpe laeuft seit 01:02:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124571.97246
VALUE 5.01)
Waermepumpe laeuft seit 01:03:25 - heizbetrieb (18.5 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124601.97199
VALUE 4.92)
Waermepumpe laeuft seit 01:03:55 - heizbetrieb (18.3 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124631.9727
VALUE 4.86)
Waermepumpe laeuft seit 01:04:25 - heizbetrieb (18.3 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124661.97172
VALUE 4.85)
Waermepumpe laeuft seit 01:04:55 - heizbetrieb (18.4 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124691.972
VALUE 4.84)
Waermepumpe laeuft seit 01:05:25 - heizbetrieb (18.2 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124721.97224
VALUE 4.79)
Waermepumpe laeuft seit 01:05:55 - heizbetrieb (18.2 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124751.95962
VALUE 4.79)
Waermepumpe laeuft seit 01:06:25 - heizbetrieb (17.9 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124781.98231
VALUE 4.68)
Waermepumpe laeuft seit 01:06:55 - heizbetrieb (18.3 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124811.97038
VALUE 4.78)
Waermepumpe laeuft seit 01:07:25 - heizbetrieb (18.3 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124841.97002
VALUE 4.78)
Waermepumpe laeuft seit 01:07:55 - heizbetrieb (18.9 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124871.96949
VALUE 4.91)
Waermepumpe laeuft seit 01:08:25 - heizbetrieb (18.7 kw, cop:
Logdb_core:
TIME 1483124901.97009
VALUE 4.86)
Ambienttemperature:
Logdb_core:
TIME 1483129803.29079
VALUE -0.2
Averageambienttemperature:
Logdb_core:
TIME 1483129353.07964
VALUE 1.6
Bivalentlevel:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE 1
Counterheatqheating:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 62454.9
Counterheatqhotwater:
Logdb_core:
TIME 1483129893.15881
VALUE 21178.2
Counterheatqtotal:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 83633.1
Counterhours2ndheatsource1:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE 781.6
Counterhoursheatpump:
Logdb_core:
TIME 1483130948.67605
VALUE 4250.6
Counterhoursheating:
Logdb_core:
TIME 1483131038.68598
VALUE 3001.4
Counterhourshotwater:
Logdb_core:
TIME 1483129833.15982
VALUE 1172.9
Delaydevicetimecalc:
Logdb_core:
TIME 1483130828.79395
VALUE -4
Devicetimecalc:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 2016-12-30 21:54:43
Durationfetchreadings:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 0.09
Firmware:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE V1.73
Flowrate:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 2836
Flowtemperature:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 37.1
Heatpumpelectricalpowerestimated:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 3821
Heatsourcein:
Logdb_core:
TIME 1483131218.6959
VALUE 7.2
Heatsourcemotor:
Logdb_core:
TIME 1483128778.01154
VALUE on
Heatsourceout:
Logdb_core:
TIME 1483131188.69659
VALUE 3.7
Heatingcycle:
Logdb_core:
TIME 1483128838.02713
VALUE running
Heatinglimit:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE on
Heatingsystemcircpump:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE on
Hotgastemperature:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 69.3
Hotwatercircpumpdeaerate:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE off
Hotwatercircpumpextern:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE on
Hotwaterswitchingvalve:
Logdb_core:
TIME 1483129923.16953
VALUE off
Hotwatertemperature:
Logdb_core:
TIME 1483131218.6959
VALUE 46.9
Hotwatertemperaturetarget:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE 50
Mixer2flowtemperature:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 31.7
Mixer2targettemperature:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE 20
Opmodeheating:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE Automatik
Opmodehotwater:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE Automatik
Opstateheatpump1:
Logdb_core:
TIME 1483128838.02713
VALUE Waermepumpe laeuft
Opstateheatpump2:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE seit 00:40:42
Opstateheatpump3:
Logdb_core:
TIME 1483128838.02713
VALUE Heizbetrieb
Opstateheating:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE Abgesenkt 0 C
Opstatehotwater:
Logdb_core:
TIME 1483129923.16953
VALUE Temp. OK
Returntemperature:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 31.5
Returntemperatureextern:
Logdb_core:
TIME 1483131278.70667
VALUE 32.2
Returntemperaturehyst:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE 3
Returntemperaturesetback:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE 0.5
Returntemperaturetarget:
Logdb_core:
TIME 1483128417.98288
VALUE 29.6
Solarbuffertemperature:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE 150
Solarcollectortemperature:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE 5
State:
Logdb_core:
TIME 1483128808.01321
VALUE Waermepumpe kommt in 00:00:28 - Pumpenvorlauf
Thermalpower:
Logdb_core:
TIME 1483131248.69635
VALUE 18.3
Thresholdheatinglimit:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE 16
Thresholdtemperaturesetback:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE -20
Typeheatpump:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE SWC
Typeserial:
Logdb_core:
TIME 1483129048.04176
VALUE xxxx/xx-xxx
Readings:
2016-12-30 21:54:38 COP 4.80
2016-12-30 21:54:38 ambientTemperature -0.2
2016-12-30 21:54:38 averageAmbientTemperature 1.6
2016-12-30 21:54:38 bivalentLevel 1
2016-12-30 21:54:38 counterHeatQHeating 62454.9
2016-12-30 21:54:38 counterHeatQHotWater 21178.2
2016-12-30 21:54:38 counterHeatQTotal 83633.1
2016-12-30 21:54:38 counterHours2ndHeatSource1 781.6
2016-12-30 21:54:38 counterHoursHeatPump 4250.6
2016-12-30 21:54:38 counterHoursHeating 3001.4
2016-12-30 21:54:38 counterHoursHotWater 1172.9
2016-12-30 21:54:38 delayDeviceTimeCalc -4
2016-12-30 21:54:38 deviceTimeCalc 2016-12-30 21:54:43
2016-12-02 22:54:13 deviceTimeLastSync 2016-12-02 22:54:13
2016-12-30 21:54:38 durationFetchReadings 0.09
2016-12-30 21:54:38 firmware V1.73
2016-12-30 21:54:38 flowRate 2836
2016-12-30 21:54:38 flowTemperature 37.1
2016-12-30 21:54:38 heatPumpElectricalPowerEstimated 3821
2016-12-30 21:54:38 heatSourceIN 7.2
2016-12-30 21:54:38 heatSourceMotor on
2016-12-30 21:54:38 heatSourceOUT 3.7
2016-12-30 21:54:38 heatingCycle running
2016-12-30 21:54:38 heatingLimit on
2016-12-30 21:54:38 heatingSystemCircPump on
2016-12-30 21:54:38 hotGasTemperature 69.3
2016-12-30 21:54:38 hotWaterCircPumpDeaerate off
2016-12-30 21:54:38 hotWaterCircPumpExtern on
2016-12-30 21:54:38 hotWaterSwitchingValve off
2016-12-30 21:54:38 hotWaterTemperature 46.9
2016-12-30 21:54:38 hotWaterTemperatureTarget 50
2016-12-30 21:54:38 mixer2FlowTemperature 31.7
2016-12-30 21:54:38 mixer2TargetTemperature 20
2016-12-30 21:54:38 opModeHeating Automatik
2016-12-30 21:54:38 opModeHotWater Automatik
2016-12-30 21:54:38 opStateHeatPump1 Waermepumpe laeuft
2016-12-30 21:54:38 opStateHeatPump2 seit 00:40:42
2016-12-30 21:54:38 opStateHeatPump3 Heizbetrieb
2016-12-30 21:54:38 opStateHeating Abgesenkt 0 C
2016-12-30 21:54:38 opStateHotWater Temp. OK
2016-12-30 21:54:38 returnTemperature 31.5
2016-12-30 21:54:38 returnTemperatureExtern 32.2
2016-12-30 21:54:38 returnTemperatureHyst 3
2016-12-30 21:54:38 returnTemperatureSetBack 0.5
2016-12-30 21:54:38 returnTemperatureTarget 29.6
2016-12-30 21:54:38 solarBufferTemperature 150
2016-12-30 21:54:38 solarCollectorTemperature 5
2016-12-30 21:54:38 state Waermepumpe laeuft seit 00:40:42 - Heizbetrieb (18.3 kW, COP: 4.80)
2016-12-30 21:54:38 thermalPower 18.3
2016-12-30 21:54:38 thresholdHeatingLimit 16
2016-12-30 21:54:38 thresholdTemperatureSetBack -20
2016-12-30 21:54:38 typeHeatpump SWC
2016-12-30 21:54:38 typeSerial xxxx/xx-xxx
Fhem:
alertFirmware 0
counterRetry 0
durationFetchReadingsMax 0.14
durationFetchReadingsMin 0.08
modulVersion $Date: 2016-11-15 19:03:56 +0100 (Tue, 15 Nov 2016) $
portDefined 0
statBoilerCoolDownStep 0
statBoilerHeatUpStep 0
Helper:
fetched_calc_values 183
fetched_parameters 1021
fetched_visib_attr 313
Attributes:
DbLogExclude .*:3600
autoSynchClock 10
heatPumpElectricalPowerFactor 0.025
heatPumpElectricalPowerWatt 3630
heatRodElectricalPowerWatt 9000
room Wärmepumpe,KNX
Hallo,
Offenbar passiert das nur wenn die Wärmepumpe läuft. Dann werden keine 'state' Readings gelogt, sondern der Text der in 'state' steht wird als Reading gelogt und VALUE ist der gleiche Text.
Sobald die Wärmepumpe steht, kommen wieder 'state' Readings mit dem richtigen VALUE, z.B. "Waermepumpe steht seit 00:28:13 - Keine Anforderung".
Kann es sein, dass der VALUE mit mehr als 60 Zeichen zu lang ist?
Gruss, Xcoder