FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: wendeling am 01 Januar 2017, 00:58:17

Titel: Notify oder doch anders ?
Beitrag von: wendeling am 01 Januar 2017, 00:58:17
Hallo,
Ich habe mit ein hm 8 Kanal schaltausgang besorgt.
Das klappt auch ganz toll.
Ich habe mir jetzt pro Kanal einen Time Schalter definiert dh für 0.5 sec einschalten
Ich möchte jetzt eine Anzeige so haben dass ich nach dem ersten drücken ein on habe und nach dem zweiten drücken ein off und so weiter . Es geht dabei nur um die Anzeige .

Titel: Antw:Notify oder doch anders ?
Beitrag von: Pfriemler am 01 Januar 2017, 15:14:09
Moinmoin und willkommen im Forum.
Lass uns teilhaben, unsere Glaskugeln sind zur Reparatur  ;)
a) HM 8-Kanal-Schaltausgang > HM-MOD-Re-8?
b) Wo und wie ist der Timer definiert? Gehört das zum Problem?
c) Wo wird "gedrückt"?
Der Status der Schaltausgänge wird - unabhängig von der Auslösung per lokalem Taster, Direktverknüpfungen oder Schaltung über FHEM - bei jeder Änderung von diesem Modul und von FHEM empfangen und dargestellt. Wenn Du statt der leuchtenden und dunklen Lampe ein anderes Symbol in der Anzeige haben möchtest, hilft Dir das Attribut devStateIcon weiter - dort kannst Du für einen Zustand sogar ein eigenes Symbol definieren, bei ungültiger Angabe wird der klarschriftliche Status eingeblendet.
attr <devchannel> deviceStateIcon on off
attr <devchannel> webCmd :

bewirkt etwa, dass in FHEM neben dem Namen bzw. Alias des <devchannel> nur ein on oder off angezeigt wird statt der Lampe und ein Klick auf "on" bzw. "off" eine Umschaltung des Kanals bewirkt. Bedarfsweise kann das Schalten über diese Stelle sogar ganz unterbunden werden.

Hoffe, das hat Dich ein wenig auf die richtige Fährte gebracht ...

edit ... ah nein ... ich ahne anderes: Du möchtest mit dem Re-8 ein anderes Gerät über einen Impuls ein- und ausschalten und suchst nach einer Möglichkeit, den Status dieses Gerätes in FHEM "vorauszusagen".
Dann hilft Dir in der Tat ein notify (oder DOIF) auf den Schaltkanal, welches den Zustand eines Dummys "kippt" (also zwischen on  und off wechselt). Für die Ausgabe des Schaltzustands des Dummys (statt der obligaten Lampe) wiederum kannst die obigen Tipps verwenden.
Titel: Antw:Notify oder doch anders ?
Beitrag von: wendeling am 02 Januar 2017, 01:16:18
Hallo
Ja es war die zweite Annahme richtig.

Es hat mit DOIF funktioniert

DANKE