Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mit helfen. Versuche gerade mein KNX-System über FHEM anzusteuern. Leider gelingt es mir nicht.
mein KNX-Projekt läuft alles wie es soll. In FHEM bekomme ich die Meldung knx = initialisiert. Ich möchte zum Test eine Lampe schalten.
ich habe einen IP-Router von MDT IP 192.168.1.15 und KNX 1/1/0
TestLampe = Gruppenadresse 4/2/30
folgendes habe ich gemacht:
Define TestLampe EIB 4/2/30
attr TestLampe model dpt 1
attr TestLampe IODev KNX
attr Typ EIB
leider reagiert die Lampe nicht. Ich weiß aber nicht was ich falsch mache.
gruß
torsten
Hi,
also bei mir läuft das so:
Define TestLampe KNX 4/2/30:dpt1
Klappt es eventuell so ? Ich glaube es muss ja alles von EIB auf KNX gewechselt werden.
Grüße,
Visionsurfer
hallo danke für deine schnelle Antwort
wenn ich dein Vorschlag eingebe dann kommt "unknown modul knx"
habe ich etwas anderes falsch?
kriegst du eine meldung in fhem (autocreate... oder event monitor) wenn du den lichtschalter betätigst? wenn nicht dann stimmt grundsätzlich was nicht.
nee bekomme keine Meldung und nun?
Hmmm, dann würde ich sagen, das grundsätzlich irgendwas falsch ist.
Wie hast du deinen KNX TUL definiert ?
Grüße,
Visionsurfer
Abend!
Unknown module KNX? Da stimmt mit der FHEM-Installation was nicht. Welche Version ist installiert, und wann war das letzte Update?
Grüße, Andi
mach gerade ein update
Version ist 5.7 update habe ich gerade gemacht. Sobald ich
Define TestLampe KNX 4/2/30:dpt1 eingebe kommt "unknown Modul KNX" nicht mehr. Danke
Die TestLampe läuft aber nicht. Ich kann sie nicht schalten
Der knxd läuft? Mit groupswrite kannst Du die Lampe schalten?
Wenn ich "knxtool groupswrite ip:localhost 4/2/30 0" ausführe kommt send request
aber es passiert nichts.
das ist der knxd.service
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
Active: active (running) since So 2017-01-01 18:37:34 CET; 2h 22min ago
Main PID: 868 (knxd)
CGroup: /system.slice/knxd.service
└─868 /usr/bin/knxd -e 1.1.0 -b ist:192.168.1.15
Bekomme folgende Fehlermeldung
knxtool groupswrite ip:192.168.1.15 4/2/30 1
Open failed: Connection timed out
Hi Torsten,
der KNXD ist nicht meine Stärke aber bei mir ist er so in fhem eingebunden:
############### KNXD ###############
define KNX TUL eibd:localhost 1.12.0
wenn ich das jetzt lese weis ich auch nicht mehr warum das ganze eibd heist, liegt wohl daran das ich vorher mit dem eibd unterwegs war.
Und so sehen die Lampen aus:
define Flur.unten KNX 0/1/6:dpt1
attr Flur.unten IODev KNX
attr Flur.unten eventMap /on:an/off:aus
attr Flur.unten room KNX
gruß und viel Erfolg
Hallo,
leider hat das auch nicht geklappt. Danke
es kommen keine Nachrichten über Ethernet vom Raspberry zum ip-Gateway. Ich sehe die Nachrichten auf dem Ethernet von meinem Rechner zum Raspberry. Dann sehe ich noch die zyklischen Nachrichten vom IP-Gateway als Sender.
Warum kommen keine Paket vom Rasp zum Gateway muss ich noch einen dienst starten?
Gruß
Torsten
Hallo zusammen,
habe das Problem gelöst. Ich musste die Multicast: "-b ip:224.0.23.12" Adresse nehmen. Danke
hier der passende Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,50189.0.html
Gruß