Hallo,
ich verzweifle mittlerweile mit meinem zweiten HM-LC-SW1-FM.
Im Netz gibt es anscheinend einige, die damit das gleiche Problem der "Missing ACK" haben.
Aber leider habe ich nirgendwo eine wirkliche Lösung gefunden.
Ich habe alles mehrmals angelernt (jeweils an der VCCU mit hmPairForSec und mit hmPairSerial).
Immer das gleiche - der Schalter meldet nur "Missing ACK" bzw. "Response TimeOut".
Zum Glück kann ich zwei Schalter, da einer einwandfrei funktioniert .
Die Readings des einen funktionierenden Schalters sind:
CommandAccepted yes 2016-12-30 00:43:44
D-firmware 2.8 2016-12-29 23:49:00
D-serialNr MEQ0710354 2016-12-29 23:49:00
PairedTo 0x123456 2016-12-30 00:16:26
R-pairCentral 0x123456 2016-12-30 00:16:26
R-powerUpAction off 2016-12-30 00:16:27
R-sign off 2016-12-30 00:16:27
RegL_00. 02:01 0A:12 0B:34 0C:56 15:FF 18:00 00:00 2016-12-30 00:16:26
RegL_01. 08:00 30:06 57:24 56:00 00:00 2016-12-30 00:16:27
deviceMsg off (to VCCU) 2017-01-07 13:36:40
level 0 2017-01-07 13:36:40
pct 0 2017-01-07 13:36:40
recentStateType info 2017-01-07 13:36:40
state off 2017-01-07 13:36:40
timedOn off 2017-01-07 13:36:40
D-firmware 2.8 2017-01-07 13:51:13
D-serialNr MEQ1673587 2017-01-07 13:51:13
R-pairCentral set_0x123456 2017-01-07 13:51:13
RegL_00.
deviceMsg off (to 081547) 2017-01-07 13:54:02
level 0 2017-01-07 13:54:02
pct 0 2017-01-07 13:54:02
recentStateType info 2017-01-07 13:54:02
state MISSING ACK 2017-01-07 13:59:26
timedOn off 2017-01-07 13:54:02
Ich verstehe nicht, warum die Readings unterschiedlich sind.
Eigenartigerweise ist z.B. das Reading "deviceMsg" unterschiedlich.
Bei dem funktionierenden Schalter steht dort "(to VCCU)", beim fehlerhaften Schalter steht dort "(to 081547)".
Wobei ich nicht weiß, woher das "to 081547" kommt.
Kann mir da bitte irgend jemand helfen?
Oder ist der Schalter kaputt?
Danke im Voraus
liebe Grüße
Gerhard
Wobei der Zustand des Schalters in fhem richtig angezeigt wird, wenn ich ihn mit einem externen Taster schalte.
Hallo Gestein
ich habe bei solchen Problemen, immer die beste Erfahrung gemacht, wenn ich bei den Nichtfunktionierende Teilchen, zweimal hintereinander einen Werksreset durchgeführt habe, danach funktionierte in den meisten Fällen das pairen auf anhieb
gruss tagedieb
Meinst Du ein einfaches "Set xxxx reset"?
Und das zwei Mal hintereinander?
Oder soll ich was am Schalter selbst machen?
Hallo,
so wie ich es beurteilen kann, ist das "pairen" nicht vollständig, zu erkennen an
R-pair Central set... usw.
Hast du das entsprechende Wiki zum pairen von HM-Komponenten abgearbeitet, das hat mir immer geholfen.
VG
Pit
Hallo gestein
am schalter selbst , der taster den du auch drückst zum pairen, lange drücken bis er rot blinkt, dann ganz kurz loslassen und wieder drücken, dann blinkt er schneller . das ist ein werksreset - bitte noch einmal in der bedienungsanleitung unter rücksetzten schauen
und das zweimal
gruss tagedieb
hier der Link...
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
VG
Pit
ZitatWobei ich nicht weiß, woher das "to 081547" kommt.
Ich denke der war woanders schonmal gepairt.
Gruß Otto
Danke an alle für Eure Tips.
Endlich geht es.
Nach vielen Werkresets, etlichem Male pairen (per hmPairForSec und hmPairSerial) und wieder löschen, vielen GetConfig und was weiß ich alles noch, funktioniert der Schalter endlich.
Der Tipp von Otto war sicher auch richtig und die Seite zum Pairen war sehr hilfreich.
Ich weiß zwar nicht genau, was es schlußendlich war, aber ich bin froh, dass es geht.
Danke.
Lg, Gerhard
Dann versuch ich jetzt auch mal hier mein Glück. Habe den Aktor eingebunden in einer außenlampe und mit einem Taster gepairt. Funktionierte 1 Tag ohne Probleme. An/Aus per FHEM. Zeitschatung nachts, kein Problem.
Seit heute morgen bekomme ich Missing ACK. An/Aus nix geht.
Sicherung raus gemacht wieder rein.
Eingeschaltet per Fhem, Licht an,
ausgeschaltet, Licht aus.
Eingeschaltet: Missing ACK, nix geht mehr.
Noch mal Sicherung raus und wieder rein.
Missing Ack :(
Jmd noch eine IDee woran das liegen kann?
Hier ein list:
Internals:
.triggerUsed 1
CUL866_MSGCNT 4
CUL866_RAWMSG A0E02800250AFCAF14321010100005F::-93.5:CUL866
CUL866_RSSI -93.5
CUL866_TIME 2018-01-21 13:07:44
DEF 50AFCA
IODev CUL866
LASTInputDev CUL866
MSGCNT 4
NAME HM_50AFCA
NOTIFYDEV global
NR 338
STATE MISSING ACK
STILLDONETIME 0
TYPE CUL_HM
hmPairSerial NEQ1656533
protCmdDel 2
protResnd 6 last_at:2018-01-21 13:24:36
protResndFail 2 last_at:2018-01-21 13:24:41
protSnd 2 last_at:2018-01-21 13:24:24
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_CUL866 max:-95 cnt:2 min:-97 avg:-96 lst:-95
rssi_at_CUL866 lst:-93.5 avg:-94.75 min:-101 cnt:4 max:-91
Readings:
2018-01-20 12:27:33 .D-devInfo 010100
2018-01-20 12:27:33 .D-stc 10
2018-01-21 11:56:35 .R-confBtnTime permanent
2018-01-21 11:56:35 .R-intKeyVisib invisib
2018-01-21 11:56:35 .R-localResDis off
2018-01-21 11:56:41 .R-statusInfoMinDly 2 s
2018-01-21 11:56:41 .R-statusInfoRandom 1 s
2018-01-21 11:56:41 .R-transmitTryMax 6
2018-01-21 11:56:41 .peerListRDate 2018-01-21 11:56:41
2018-01-21 13:07:44 .protLastRcv 2018-01-21 13:07:44
2018-01-21 13:07:44 CommandAccepted yes
2018-01-20 12:27:33 D-firmware 2.8
2018-01-20 12:27:33 D-serialNr NEQ1656533
2018-01-21 11:56:35 PairedTo 0xF14321
2018-01-21 11:56:35 R-pairCentral 0xF14321
2018-01-21 11:56:41 R-powerUpAction off
2018-01-21 11:56:41 R-sign off
2018-01-20 15:14:09 battery 0
2018-01-21 13:07:44 deviceMsg off (to CUL866)
2018-01-21 13:07:44 level 0
2018-01-21 13:07:44 pct 0
2018-01-21 13:07:32 powerOn 2018-01-21 13:07:32
2018-01-21 13:07:44 recentStateType ack
2018-01-21 13:24:41 state MISSING ACK
2018-01-21 13:07:44 timedOn off
Regl_00.:
VAL
Helper:
HM_CMDNR 10
PONtest 0
cSnd 11F1432150AFCA0201C80000,11F1432150AFCA0201C80000
dlvl C8
dlvlCmd ++A011F1432150AFCA0201C80000
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 0004
rxType 1
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +50AFCA,00,00,00
nextSend 1516536465.07891
prefIO
rxt 0
vccu
p:
50AFCA
00
00
00
Mrssi:
mNo 02
Io:
CUL866 -91.5
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rssi:
Cul866:
avg -96
cnt 2
lst -95
max -95
min -97
At_cul866:
avg -94.75
cnt 4
lst -93.5
max -91
min -101
Tmpl:
Attributes:
IODev CUL866
alias Aussenlampe
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
model HM-LC-SW1-FM
room Homematic
serialNr NEQ1656533
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Zitat von: Andre0909 am 21 Januar 2018, 13:26:08
Dann versuch ich jetzt auch mal hier mein Glück. Habe den Aktor eingebunden in einer außenlampe und mit einem Taster gepairt.
Das glaube ich nicht. Einen Aktor kannst Du nie mit einem Taster pairen, sondern maximal peeren.
Und im Listing Deines Aktors ist von einem peering nichts zu erkennen. Entweder das peering existiert tatsächlich nicht oder Du hast noch kein getConfig ausgeführt.
Zitat von: betateilchen am 21 Januar 2018, 13:37:11
Das glaube ich nicht. Einen Aktor kannst Du nie mit einem Taster pairen, sondern maximal peeren.
Und im Listing Deines Aktors ist von einem peering nichts zu erkennen. Entweder das peering existiert tatsächlich nicht oder Du hast noch kein getConfig ausgeführt.
? Der Aktor wird am Anschluss S mit einem taster in den Pairing Modus versetzt. Steht auch so in der Homematic Anleitung und hat auch so geklappt.
PairedTo
0xF14321
2018-01-21 11:56:35
R-pairCentral
0xF14321
2018-01-21 11:56:35
zeigt doch das er verbunden war/ist. Schaltung ging doch auch? GetConfig hab ich natürlich gemacht. Check jetzt gar nix mehr
Ich wette mal eine Tüte Popcorn darauf, dass F14321 die ID Deines CUL868 ist und nicht die eines Tasters.
Ok - wir haben hier unterschiedliche Begrifflichkeiten:
pairen = Verbinden eines Homematic Gerätes mit einer "Zentrale" in Deinem Fall Dein FHEM.
peeren = Verbinden eines Homematic Gerätes (Aktor) mit einem anderen Homematic Gerät (Sensor, das kann auch eine Fernbedienung sein)
Insofern war die Beschreibung
Zitat von: Andre0909 am 21 Januar 2018, 13:26:08
Habe den Aktor eingebunden in einer außenlampe und mit einem Taster gepairt.
für mich irreführend. Du hast ihn nicht "mit einem Taster" sondern "durch Anschließen eines Tasters" gepairt - und das ist natürlich völlig korrekt.
Warum Deine Konfiguration aktuell Probleme macht, solltest Du am besten über ein entsprechendes Logging der Homematic Messages herausfinden können.
Zitat von: betateilchen am 21 Januar 2018, 13:51:27
Ich wette mal eine Tüte Popcorn darauf, dass F14321 die ID Deines CUL868 ist und nicht die eines Tasters.
Ok - wir haben hier unterschiedliche Begrifflichkeiten:
pairen = Verbinden eines Homematic Gerätes mit einer "Zentrale" in Deinem Fall Dein FHEM.
peeren = Verbinden eines Homematic Gerätes (Aktor) mit einem anderen Homematic Gerät (Sensor, das kann auch eine Fernbedienung sein)
Insofern war die Beschreibung
für mich irreführend. Du hast ihn nicht "mit einem Taster" sondern "durch Anschließen eines Tasters" gepairt - und das ist natürlich völlig korrekt.
Warum Deine Konfiguration aktuell Probleme macht, solltest Du am besten über ein entsprechendes Logging der Homematic Messages herausfinden können.
JA ich denke wir meinen das gleiche aber missverständlich beschrieben. Natürlich nicht mit dem Taster gepaired sondern mit der CUL durch den Taster ;) Ich logge mal mit. In einem anderen Thread zum Thema der Einrichtung (wegen Schwierigkeiten mit hmPairSerial) wurde auf das flashen mit TS_CUL verwiesen. Ich dachte eigentlich dass dies nur das Pairen betrifft. Meine 6,7 anderen Homematic Sensoren funktionieren seit 2 Jahren ohne Probleme. Nur dieser "doofe" Aktor macht solche Probleme.
Wenn ich logge kommt da nicht viel spannendes raus:
2018.01.21 13:58:09.786 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 13:58:09.806 3: CUL_HM set HM_50AFCA toggle
2018.01.21 13:58:09.818 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 13:58:12.754 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 2
2018.01.21 13:58:18.558 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 3
2018.01.21 13:58:23.065 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 4
2018.01.21 13:58:27.341 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done_Errors:1
und dann der ausführlichere Log :
2018-01-21_11:48:53 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_11:49:04 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_11:49:04 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_11:49:28 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_11:49:36 HM_50AFCA set_off
2018-01-21_11:49:50 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_11:49:50 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_11:50:34 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_11:50:34 HM_50AFCA deviceMsg: on (to CUL866)
2018-01-21_11:50:34 HM_50AFCA level: 100
2018-01-21_11:50:34 HM_50AFCA pct: 100
2018-01-21_11:50:34 HM_50AFCA on
2018-01-21_11:50:34 HM_50AFCA timedOn: off
2018-01-21_11:50:36 HM_50AFCA set_off
2018-01-21_11:50:37 HM_50AFCA deviceMsg: off (to CUL866)
2018-01-21_11:50:37 HM_50AFCA level: 0
2018-01-21_11:50:37 HM_50AFCA pct: 0
2018-01-21_11:50:37 HM_50AFCA off
2018-01-21_11:50:37 HM_50AFCA timedOn: off
2018-01-21_11:56:35 HM_50AFCA R-pairCentral: 0xF14321
2018-01-21_11:56:41 HM_50AFCA R-powerUpAction: off
2018-01-21_11:56:41 HM_50AFCA R-sign: off
2018-01-21_12:16:52 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_12:16:52 HM_50AFCA deviceMsg: on (to CUL866)
2018-01-21_12:16:52 HM_50AFCA level: 100
2018-01-21_12:16:52 HM_50AFCA pct: 100
2018-01-21_12:16:52 HM_50AFCA on
2018-01-21_12:16:52 HM_50AFCA timedOn: off
2018-01-21_12:16:54 HM_50AFCA set_off
2018-01-21_12:16:55 HM_50AFCA deviceMsg: off (to CUL866)
2018-01-21_12:16:55 HM_50AFCA level: 0
2018-01-21_12:16:55 HM_50AFCA pct: 0
2018-01-21_12:16:55 HM_50AFCA off
2018-01-21_12:16:55 HM_50AFCA timedOn: off
2018-01-21_13:01:28 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:01:46 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:01:46 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:02:33 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:02:45 HM_50AFCA set_off
2018-01-21_13:02:53 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:02:53 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:02:55 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:03:11 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:03:11 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:03:41 HM_50AFCA set_off
2018-01-21_13:03:42 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:03:59 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:03:59 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:04:55 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:05:04 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:05:04 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:05:29 HM_50AFCA set_toggle
2018-01-21_13:05:31 HM_50AFCA set_toggle
2018-01-21_13:05:34 HM_50AFCA set_off
2018-01-21_13:05:37 HM_50AFCA set_toggle
2018-01-21_13:05:40 HM_50AFCA set_off
2018-01-21_13:05:49 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:05:49 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:06:27 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:06:27 HM_50AFCA RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2018-01-21_13:07:32 HM_50AFCA deviceMsg: off (to CUL866)
2018-01-21_13:07:32 HM_50AFCA level: 0
2018-01-21_13:07:32 HM_50AFCA pct: 0
2018-01-21_13:07:32 HM_50AFCA powerOn: 2018-01-21 13:07:32
2018-01-21_13:07:32 HM_50AFCA off
2018-01-21_13:07:32 HM_50AFCA timedOn: off
2018-01-21_13:07:41 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:07:42 HM_50AFCA deviceMsg: on (to CUL866)
2018-01-21_13:07:42 HM_50AFCA level: 100
2018-01-21_13:07:42 HM_50AFCA pct: 100
2018-01-21_13:07:42 HM_50AFCA on
2018-01-21_13:07:42 HM_50AFCA timedOn: off
2018-01-21_13:07:44 HM_50AFCA set_off
2018-01-21_13:07:44 HM_50AFCA deviceMsg: off (to CUL866)
2018-01-21_13:07:44 HM_50AFCA level: 0
2018-01-21_13:07:44 HM_50AFCA pct: 0
2018-01-21_13:07:44 HM_50AFCA off
2018-01-21_13:07:44 HM_50AFCA timedOn: off
2018-01-21_13:08:11 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:08:27 HM_50AFCA set_off
2018-01-21_13:08:32 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:08:32 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:12:18 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:12:38 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:12:38 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:13:41 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:13:41 HM_50AFCA RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2018-01-21_13:14:16 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:14:23 HM_50AFCA set_off
2018-01-21_13:14:36 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:14:36 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:16:25 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:16:44 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:16:44 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:19:19 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:19:39 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:19:39 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:24:24 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:24:41 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:24:41 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:28:12 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:28:29 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:28:29 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:29:18 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:29:21 HM_50AFCA set_off
2018-01-21_13:29:24 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:29:26 HM_50AFCA set_toggle
2018-01-21_13:29:31 HM_50AFCA set_toggle
2018-01-21_13:29:36 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:29:36 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:35:32 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:35:32 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:36:32 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:36:49 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:36:49 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:41:46 HM_50AFCA set_on
2018-01-21_13:42:06 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:42:06 HM_50AFCA MISSING ACK
2018-01-21_13:58:09 HM_50AFCA set_toggle
2018-01-21_13:58:27 HM_50AFCA ResndFail
2018-01-21_13:58:27 HM_50AFCA MISSING ACK
Wenn es an der FW liegt frag ich mich warum es einen tag ohne Probleme geht, dann gar nicht mehr, dann einmal dann bei 20 Versuchen gar nicht mehr.
Hallo,
ich vermute jetzt mal, dass dein HM-LC-SW1-FM relativ neu ist, evtl. hat er ja einen Defekt. Hatte ich auch schon einmal und auch von einigen gehört.
Deshalb wenn das Teil noch umzutauschen ist, würde ich nicht lange fackeln...
viele Gruesse
Pit
Zitat von: piet_pit am 21 Januar 2018, 14:08:46
Hallo,
ich vermute jetzt mal, dass dein HM-LC-SW1-FM relativ neu ist, evtl. hat er ja einen Defekt. Hatte ich auch schon einmal und auch von einigen gehört.
Deshalb wenn das Teil noch umzutauschen ist, würde ich nicht lange fackeln...
viele Gruesse
Pit
Ja ist 1 Woche alt, aber da er ja einen tag lang ohne probleme funktionierte ist es schwer zu sagen, habe jetzt viel gehört von defekt, firmware flashen, reichweite, falsche einstellunge, falsches Pairing, dass ich jetzt total verunsichert bin.
Problem ist das ich jedesmal die Lampe auseinanderschrauben muss um manuell zu probieren. Ich denke wenn ich manuell mit nem Taster an und ausschalte wird es gehen, dann wäre es ja eher ein Kommunikationsproblem mit CUL/Fhem und die Frage ob das nun tatsächlich an der Hardware liegt
Hi,
Zitatrssi_CUL866 max:-95 cnt:2 min:-97 avg:-96 lst:-95
rssi_at_CUL866 lst:-93.5 avg:-94.75 min:-101 cnt:4 max:-91
RSSI kleiner als -80 kann gehen muss aber nicht - Du bist bei einem Bruchteil von dem was gehen "kann"
Du musst den Funkkontakt der Zentrale und Aktor verbessern - oder Pit hat Recht :D
Gruß Otto
Zitat von: Otto123 am 21 Januar 2018, 14:20:07
Hi,
RSSI kleiner als -80 kann gehen muss aber nicht - Du bist bei einem Bruchteil von dem was gehen "kann"
Du musst den Funkkontakt der Zentrale und Aktor verbessern - oder Pit hat Recht :D
Gruß Otto
Habe jetzt die Sicherung raus und wieder rein. Sofort geht der AN/AUS Befehl.
Wenn es ein Reichweiten Problem gebe, müsste nach meiner Verständnis ja bei 30 Schaltversuchen wenigstens mal einer durch kommen. Und nach Sicherung raus geht sofort die nächsten beiden?!.. Jetzt sogar die nächsten 4 ... Also muss es ja was mit Raus und Rein der Sicherung zu tun haben...
2018.01.21 13:58:09.818 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 13:58:12.754 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 2
2018.01.21 13:58:18.558 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 3
2018.01.21 13:58:23.065 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 4
2018.01.21 13:58:27.341 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done_Errors:1
2018.01.21 14:05:26.466 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:05:26.468 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:2
2018.01.21 14:05:26.472 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:3
2018.01.21 14:05:26.472 3: CUL_HM set HM_50AFCA getConfig
2018.01.21 14:05:26.485 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:2
2018.01.21 14:05:30.692 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 2
2018.01.21 14:05:35.847 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 3
2018.01.21 14:05:41.553 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 4
2018.01.21 14:05:47.506 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done_Errors:1
2018.01.21 14:06:12.904 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:06:12.926 3: CUL_HM set HM_50AFCA toggle
2018.01.21 14:06:12.938 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:06:16.635 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 2
2018.01.21 14:06:20.863 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 3
2018.01.21 14:06:26.099 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 4
2018.01.21 14:06:32.007 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done_Errors:1
2018.01.21 14:22:12.696 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:22:12.712 3: CUL_HM set HM_50AFCA on
2018.01.21 14:22:12.724 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:22:12.878 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done
2018.01.21 14:22:17.719 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:22:17.739 3: CUL_HM set HM_50AFCA off
2018.01.21 14:22:17.751 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:22:17.904 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done
2018.01.21 14:24:15.895 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:24:15.915 3: CUL_HM set HM_50AFCA on
2018.01.21 14:24:15.927 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:24:16.080 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done
2018.01.21 14:24:18.941 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:24:18.955 3: CUL_HM set HM_50AFCA off
2018.01.21 14:24:18.967 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:24:19.120 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done
14:15 Sicherung Raus/Rein
und kurze Zeit später geht wieder nichts mehr
2018.01.21 14:24:18.967 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:24:19.120 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done
2018.01.21 14:27:13.296 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:27:13.316 3: CUL_HM set HM_50AFCA on
2018.01.21 14:27:13.329 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:27:17.802 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 2
2018.01.21 14:27:21.896 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 3
2018.01.21 14:27:25.944 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 4
2018.01.21 14:27:30.233 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_done_Errors:1
2018.01.21 14:27:54.185 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.01.21 14:27:54.204 3: CUL_HM set HM_50AFCA toggle
2018.01.21 14:27:54.217 5: CUL_HM HM_50AFCA protEvent:CMDs_processing... pending:0
2018.01.21 14:27:56.076 3: CUL_HM set HM_50AFCA toggle
2018.01.21 14:27:57.480 4: CUL_HM_Resend: HM_50AFCA nr 2
Du musst der Theorie der Funkwellen und Erfahrungs rssi Werte nicht glauben. Du kannst auch bei Regen ohne Profil in den Reifen fahren ... :-X
Vielleicht hilft anstatt der Sicherung rein raus auch ein clear msgEvents.
Du bewegst Dich weit unterhalb des Grenzwertes, da spielt auch der Sonnenstand eine Rolle.
Wie weit ist der Aktor vom IO entfernt? Liegt einer von beiden in einer Blechdose? Geht nach der Sicherung rein irgendein Gerät in der Nähe verzögert los?
Zitat von: Otto123 am 21 Januar 2018, 14:33:56
Du musst der Theorie der Funkwellen und Erfahrungs rssi Werte nicht glauben. Du kannst auch bei Regen ohne Profil in den Reifen fahren ... :-X
Vielleicht hilft anstatt der Sicherung rein raus auch ein clear msgEvents.
Du bewegst Dich weit unterhalb des Grenzwertes, da spielt auch der Sonnenstand eine Rolle.
Wie weit ist der Aktor vom IO entfernt? Liegt einer von beiden in einer Blechdose? Geht nach der Sicherung rein irgendein Gerät in der Nähe verzögert los?
Ich werde deinen Ansatz als erstes Testen. Der CUL liegt in einer Schublade die vorne allerdings teilweise offen ist. Die entfernung zum Aktor sind ca. 5 Meter. Einziges Hindernis ist eine Glasschiebetür. Ja der Aktor ist in der Lampe die mit Blech verkleidet ist, ansonsten hätten die beiden sogar Blickkontakt.
Ich habe den CUL jetzt mit einer Verlängerung auf den Schrank gelegt und habe jetzt einen WErt von -77,5. Bisher klappt die SChaltung. Werde es testen. Wird es doch so einfach sein? Dann versteh ich trotzdem nicht warum es vorher 10 x geht und dann 40 x nicht :D
Zitat von: Andre0909 am 21 Januar 2018, 14:44:27
Dann versteh ich trotzdem nicht warum es vorher 10 x geht und dann 40 x nicht :D
Wegen der Sonne, weil Du schwitzt, weil die Katze Deines Nachbarn Junge hat.
Ist das so schwer? Bei rssi -100 hättest Du noch ein 1 hundertstel des "geradeso" Pegels, bei rssi -90 sind es 1 zehntel, Du liegst irgendwo dazwischen :o
Ich dachte, ich habe einen Scherz gemacht mit der Blechkiste ;D ;D ;D
Hallo,
na ja, ein Aktor in einem faradayschen Käfig, auch nicht schlecht.., aber wenn es jetzt geht, ist es ja gut..👍
viele Gruesse
Pit
Naja klar ist der relativ abgeschirmt da, deswegen ja jetzt auch nur -70 bei "Blickkontakt". Habe halt gedacht das es da weniger Probleme gibt, wenn z.B. mein Garagentorsensor zum CUL eine Entfernung von gut 25 Meter hat mir 2 Massivwänden und einem Garagentor nebst Biegungen. Und der ging immer ohne Probleme. Das dünnes Blech ringsrum nicht optimal ist, ist mir auch klar ;) Trotzdem Danke Jungs, durch eure Hartnäckigkeit gehts ja scheinbar jetzt also Ende gut alles gut ;) Hätte es auch anders konstriuiert wenn in der Dose am Shalter oder sonstwo auch nur ansatzweise Platz gewesen wäre . BTW habe ich heute das erstemal überhaupt von einem RSSI Wert und der Interpreation desselben gehört ;)
Hallo,
naja, wenn ich mich noch an meine Ausbildung richtig erinnere, sind 10 dB das Zehnfache an Empfangsleistung, also von vorher ca. -95 dB auf -70 dB sind das mehr als das 25fache an Leistung, was ja nicht wenig ist. So ist es doch mit dem Pegel, oder?
viele Gruesse
Pit
Fast ;D
Allerdings wird aus plus bei den db -> mal im Faktor
aus 10 db plus 10 db wird 10 * 10 = 100!
nochmal 3 db dazu verdoppelt = 200!
Gruß Otto
Das Thema Missing ACK kam heute scheinbar urplötzlich. Devices die vorhin noch funktionierten sind nicht mehr erreichbar.
Ich hatte einen CUL433 von busware in Betrieb genommen um meine Markise zu steuern was auch super geklappt hat.
Nachdem ich den 433er CUL wieder entfernt hatte sah wieder alles gut aus. Obwohl ich den CUL mit shield (Abschirmung) bestellt hatte scheint er noch frühlich dazwischen zu funken.
Abhilfe: Den Plastikteil des CUL in eine Lage Alufolie etwa 6cm breit einwickeln, mit Tesa fixieren - fertig läuft.
Weiterhin frohes Schaffen!