Hallo zusammen,
nachdem ich dank der Hilfe von Otto und Joachim meinen HM-Sec-SCo endlich zum Laufen bekommen habe, hat alles für drei Wochen lang allerbestens funktioniert - siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=62519.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=62519.0).
Inzwischen zeigt der HM-Sec-SCo leider jedoch dauerhaft den state "open" an.
Öffnet man die Tür, so wird das Signal korrekt übertragen (LED blinkt kurz grün). Schließt man die Tür nach einigen Sekunden, so blinkt die LED orange und anschließend rot => state verbleibt auf "open".
Nachfolgend das"list" des Sensors:
Internals:
DEF 4E55BF
IODev RM_HmUART_EG
LASTInputDev RM_HmUART_EG
MSGCNT 3
NAME HM_4E55BF
NOTIFYDEV global
NR 517
NTFY_ORDER 50-HM_4E55BF
RM_HmUART_EG_MSGCNT 3
RM_HmUART_EG_RAWMSG 050000493484004E55BF0000001000C74E45513039343135303180810101
RM_HmUART_EG_RSSI -73
RM_HmUART_EG_TIME 2017-01-09 19:34:44
STATE open
TYPE CUL_HM
lastMsg No:34 - t:00 s:4E55BF d:000000 1000C74E45513039343135303180810101
protCmdPend 14 CMDs pending
protLastRcv 2017-01-09 19:34:44
protResnd 2 last_at:2017-01-09 19:33:44
protSnd 3 last_at:2017-01-09 19:33:38
protState CMDs_pending
rssi_at_RM_HmUART_EG avg:-71 lst:-73 cnt:3 max:-68 min:-73
Readings:
2017-01-09 19:33:38 Activity alive
2017-01-09 19:12:24 CommandAccepted no
2017-01-09 19:33:38 D-firmware 1.0
2017-01-09 19:33:38 D-serialNr NEQ0941501
2017-01-09 19:12:24 PairedTo 0x81B377
2016-12-14 17:58:21 R-cyclicInfoMsg on
2016-12-14 17:58:22 R-eventDlyTime 0 s
2016-12-14 17:58:21 R-pairCentral 0x81B377
2016-12-14 17:58:21 R-sabotageMsg on
2016-12-14 17:58:22 R-sign on
2017-01-09 19:11:04 alive yes
2017-01-09 19:21:17 battery ok
2017-01-09 19:21:17 contact open (to RM_HmUART_EG)
2017-01-09 19:09:59 powerOn 2017-01-09 19:09:59
2017-01-09 19:11:04 recentStateType info
2017-01-09 19:11:04 sabotageError off
2017-01-09 19:21:17 state open
2017-01-09 19:21:17 trigDst_81B377 noConfig
2017-01-09 19:21:17 trigger_cnt 12
Regl_00.:
VAL
cmdStack:
++A00181B3774E55BF00040000000000
++A00181B3774E55BF01040000000001
++A00181B3774E55BF0103
++A00181B3774E55BF00040000000000
++A00181B3774E55BF01040000000001
++A00181B3774E55BF0103
++A00181B3774E55BF00040000000000
++A00181B3774E55BF01040000000001
++A00181B3774E55BF0103
++A00181B3774E55BF00040000000000
++A00181B3774E55BF01040000000001
++A00181B3774E55BF0103
++A00181B3774E55BF00040000000000
++A00181B3774E55BF01040000000001
++A00181B3774E55BF0103
Helper:
HM_CMDNR 52
cSnd 0181B3774E55BF00040000000000,0181B3774E55BF00040000000000
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 00C7
rxType 28
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +4E55BF,02,00,00
nextSend 1483986884.26949
prefIO
rxt 2
vccu
p:
4E55BF
00
00
00
Mrssi:
mNo 34
Io:
RM_HmUART_EG -71
Prt:
bErr 0
sProc 2
sleeping 0
wuReSent 3
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rssi:
At_rm_hmuart_eg:
avg -71
cnt 3
lst -73
max -68
min -73
Attributes:
IODev RM_HmUART_EG
actCycle 001:05
actStatus alive
alias HM_Haustuer
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.0
model HM-SEC-SCo
peerIDs 00000000,
room CUL_HM
serialNr NEQ0941501
subType threeStateSensor
Ich habe noch einen Bewegungsmelder von Homematic laufen, dieser verursacht keinerlei Probleme.
Korrekt gepairt scheint er m.E. zu sein. Mir sind allerdings zwei Dinge aufgefallen:
a) Im list sind 14 CMDs pending
b) Der Sensor hat sich heute Nacht eine längere Zeit nicht gemeldet - siehe angehängtes Bild.
Die Batterie habe ich bereits gewechselt und auch einige Male den Taster am Sensor gedrückt - leider keinen Erfolg.
Das Öffnen wir im Event-Monitor angezeigt, das Schließen nicht (keinerlei Eintrag).
Hat jemand von Euch einen Ansatzpunkt?
Besten Dank & Grüße
xray
Nachfolgend noch eine Auszug aus der fhem.cfg, wobei ich an dieser Stelle seit einiger Zeit nichts verändert habe...
#HomeMatic HM-Sec-Sco Haustuer
define HM_4E55BF CUL_HM 4E55BF
attr HM_4E55BF IODev RM_HmUART_EG
attr HM_4E55BF actCycle 001:05
attr HM_4E55BF actStatus alive
attr HM_4E55BF alias HM_Haustuer
attr HM_4E55BF autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_4E55BF expert 2_raw
attr HM_4E55BF firmware 1.0
attr HM_4E55BF model HM-SEC-SCo
attr HM_4E55BF peerIDs 00000000,
attr HM_4E55BF room CUL_HM
attr HM_4E55BF serialNr NEQ0941501
attr HM_4E55BF subType threeStateSensor
define FileLog_HM_4E55BF FileLog ./log/HM_4E55BF-%Y.log HM_4E55BF
attr FileLog_HM_4E55BF logtype text
attr FileLog_HM_4E55BF room CUL_HM
define SVG_FileLog_HM_4E55BF SVG FileLog_HM_4E55BF:Haustuer:CURRENT
attr SVG_FileLog_HM_4E55BF room CUL_HM
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector model ActionDetector
define BewegungHaustuer DOIF ([HM_4E55BF] eq "open")\
(set telegram message Haustuer offen)
Die letzte message ist eine config Message. Hat das device gebootet? Hast du den Knopf gedrückt? Sind die Batterien OK?
Hi!
Das Device könnte gebootet haben, da ich nach dem Problem die Batterien getauscht habe (Ausschlußprinzip, Status wurde immer als OK übermittelt).
Der Knopf am Sensor wurde mehrere Male gedrückt.
In der Zwischenzeit funktioniert der Sensor wieder ohne Probleme, aber irgendwie finde ich einen solchen Ausfall nicht sehr vertrauenserweckend.
Kann ich etwas unternehmen, damit ich den Grund für den Ausfall beim nächsten Mal besser eingrenzen kann?
Gruß
xray