FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: habichthugo am 10 Januar 2017, 19:07:56

Titel: HM-CC-RT-DN/channel_04 (Clima): Register nicht in Readings?
Beitrag von: habichthugo am 10 Januar 2017, 19:07:56
Von den R-reg.* Registern taucht bei mir in Readings nur R-regAdaptive (on) auf. reguExtI, reguExtP, reguExtPstart usw. fehlen. Warum?
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN/channel_04 (Clima): Register nicht in Readings?
Beitrag von: martinp876 am 10 Januar 2017, 19:54:33
A) wie steht das attr expert?
B) ist alles gelesen? Was sagt hminfo configcheck?
C) schon get regTable probiert?
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN/channel_04 (Clima): Register nicht in Readings?
Beitrag von: habichthugo am 10 Januar 2017, 21:04:29
Zitat von: martinp876 am 10 Januar 2017, 19:54:33
A) wie steht das attr expert?
B) ist alles gelesen? Was sagt hminfo configcheck?
C) schon get regTable probiert?
A) offenbar nicht gesetzt
B) alles gelesen? hminfo configcheck:
configCheck done:

missing register list
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_01: .RegL_01.,.RegL_04.Wohnzimmer.Rolladen.rechts_chn-01
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_02: .RegL_01.,.RegL_04.Wohnzimmer.Rolladen.rechts_chn-01
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_03: .RegL_01.,.RegL_04.Wohnzimmer.Rolladen.Tuer_chn-01
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_04: .RegL_01.,.RegL_04.Wohnzimmer.Rolladen.Tuer_chn-01
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_05: .RegL_01.,.RegL_04.Wohnzimmer.Rolladen.links_chn-01
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_06: .RegL_01.,.RegL_04.Wohnzimmer.Rolladen.links_chn-01
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_07: .RegL_01.,.RegL_04.Wohnzimmer.Rolladen.Blumenfenster_chn-01
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_08: .RegL_01.,.RegL_04.Wohnzimmer.Rolladen.Blumenfenster_chn-01
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_09: .RegL_01.,.RegL_04.Kueche.Rolladen_chn-01
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_10: .RegL_01.,.RegL_04.Kueche.Rolladen_chn-01
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_11: .RegL_01.
    FlurEG.HM_RC_12.Btn_12: .RegL_01.
    FlurEG.HM_RC_12: RegL_00.
    FlurOG.HM_RC_12.Btn_08: RegL_01.

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Jenny.Rolladen.links p:FlurOG.HM_RC_12.Btn_08

PairedTo missing/unknown
    FlurEG.HM_RC_12

templist mismatch
    Dachzimmer.Heizung.Clima: file: ././tempList.cfg for Dachzimmer.Heizung.Clima does not exist

C) da sind sie drin:
   7:      regAdaptive      :on
   7:      reguExtI         :15
   7:      reguExtP         :30
   7:      reguExtPstart    :30
   7:      reguIntI         :18
   7:      reguIntP         :33
   7:      reguIntPstart    :43