FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: Rheingold am 11 Januar 2017, 23:17:06

Titel: Heizkörperthermostat: nicht verbunden / nicht steuerbar
Beitrag von: Rheingold am 11 Januar 2017, 23:17:06
Hallo zusammen,

heute kam mein MAX! Set an und ich habe es erst mal am PC konfiguriert. Anschließend die Software geschlossen und den Cube mittels
define MAXCube MAXLAN 192.168.178.30 180 ondemand
erfolgreich in FHEM eingebunden. Alle bestehenden Thermostate wurden gefunden und die Ist- und Soll-Werte werden erfolgreich ausgelesen :)

Nun ist aber das Problem, dass ich über FHEM die Werte nicht steuern/senden kann. Wähle ich im Drop-Down-Menü einen Wert aus, erscheint die Meldung:
ZitatMAXLAN_Write: MAXLAN_SimpleWrite: Not connected

Aus einer anderen Anleitung (http://forum.fhem.de/index.php/topic,15212.msg99117.html#msg99117) habe ich entnommen, dass der MAXCube verbunden sein muss. Das scheint bei mir zu fehlen und ich stehe auf dem Schlauch wie das möglich ist. Bin für alle Tipps dankbar.

Anbei ein Screenshot wie es in FHEM aussieht.

Hier auch der Auszug der config:
# - MAX!
# Cube
define MAXCube MAXLAN 192.168.178.30 180 ondemand
attr MAXCube room MAX

# Thermostat Bad
define Heizung_Bad MAX HeatingThermostat 082d8a
attr Heizung_Bad IODev MAXCube
attr Heizung_Bad room MAX
define FileLog_Heizung_Bad FileLog ./log/Heizung_Bad-%Y.log Heizung_Bad
attr FileLog_Heizung_Bad logtype text
attr FileLog_Heizung_Bad room MAX

# Thermostat Flur
define Heizung_Flur MAX HeatingThermostat 12acd2
attr Heizung_Flur IODev MAXCube
attr Heizung_Flur room MAX
define FileLog_Heizung_Flur FileLog ./log/Heizung_Flur-%Y.log Heizung_Flur
attr FileLog_Heizung_Flur logtype text
attr FileLog_Heizung_Flur room MAX

# Thermostat Arbeitszimmer_1
define Heizung_Arbeitszimmer1 MAX HeatingThermostat 12ad75
attr Heizung_Arbeitszimmer1 IODev MAXCube
attr Heizung_Arbeitszimmer1 room 1.1 Arbeitszimmer,MAX
define FileLog_Heizung_Arbeitszimmer1 FileLog ./log/Heizung_Arbeitszimmer1-%Y.log Heizung_Arbeitszimmer1
attr FileLog_Heizung_Arbeitszimmer1 logtype text
attr FileLog_Heizung_Arbeitszimmer1 room MAX

# Thermostat Wohnzimmer
define Heizung_Wohnzimmer MAX HeatingThermostat 07e71e
attr Heizung_Wohnzimmer IODev MAXCube
attr Heizung_Wohnzimmer room MAX
define FileLog_Heizung_Wohnzimmer FileLog ./log/Heizung_Wohnzimmer-%Y.log Heizung_Wohnzimmer
attr FileLog_Heizung_Wohnzimmer logtype text
attr FileLog_Heizung_Wohnzimmer room MAX

# Thermostat Esszimmerdefine
define Heizung_Esszimmer MAX HeatingThermostat 07e738
attr Heizung_Esszimmer IODev MAXCube
attr Heizung_Esszimmer room MAX
define FileLog_Heizung_Esszimmer FileLog ./log/Heizung_Esszimmer-%Y.log Heizung_Esszimmer
attr FileLog_Heizung_Esszimmer logtype text
attr FileLog_Heizung_Esszimmer room MAX

# Thermostat Arbeitszimmer 2
define Heizung_Arbeitszimmer_2 MAX HeatingThermostat 12ada4
attr Heizung_Arbeitszimmer_2 IODev MAXCube
attr Heizung_Arbeitszimmer_2 room 1.1 Arbeitszimmer,MAX
define FileLog_Heizung_Arbeitszimmer_2 FileLog ./log/Heizung_Arbeitszimmer_2-%Y.log Heizung_Arbeitszimmer_2
attr FileLog_Heizung_Arbeitszimmer_2 logtype text
attr FileLog_Heizung_Arbeitszimmer_2 room MAX
Titel: Antw:Heizkörperthermostat: nicht verbunden / nicht steuerbar
Beitrag von: Rheingold am 15 Januar 2017, 11:40:42
Ich habe die Lösung gefunden.

Es lag daran, dass in der Config
define MAXCube MAXLAN 192.168.178.30 180 ondemand
stand. Lässt man das "180 ondemand" weg, so funktioniert die Steuerung  :o