FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Ollek am 20 Januar 2017, 09:12:35

Titel: (erledigt) CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: Ollek am 20 Januar 2017, 09:12:35
Hallo zusammen,

vorab, ich habe die SuFu versucht zu nutzen und zu verstehen, was ich machen muss damit diese Fehlermeldung nicht mehr im Log auftaucht. Ich habe es nicht verstanden.  :'( Ich muss zugeben, ich bin noch ein Newbie auf dem Gebiet und probiere mich gerade nach und nach in das Thema FHEM und HM einzuarbeiten.

Ich habe einen Raspberry mit FHEM am laufen. Habe mit von Busware dann einen CUL gekauft. Auf dem angehängten Bild findet ihr die Internals aus dem FHEM zum CUL.

Das ganze Log wird damit vollgeschrieben und ich weiß nicht weiter.. Bin damit überfordert um ehrlich zu sein.

Log-Auszug:

2017.01.20 08:24:13 3: CUL_0: Unknown code A1149A00235D28D3E62BC04F5EA6E419E8F00::-101.5:CUL_0, help me!
2017.01.20 08:29:00 3: CUL_0: Unknown code A11B2A00235D28D3D6B70041B4F89A4560E00::-99.5:CUL_0, help me!
2017.01.20 08:29:00 3: CUL_0: Unknown code A0EB2800235D28D3D6B7000AC543226::-98:CUL_0, help me!
2017.01.20 08:30:01 3: CUL_0: Unknown code A0F21861045F33D0000000A789C0F0000::-100.5:CUL_0, help me!
2017.01.20 08:30:05 3: CUL_0: Unknown code A114AA00235D28D3E62BC046C7F422AF16B00::-100.5:CUL_0, help me!
2017.01.20 08:30:05 3: CUL_0: Unknown code A0E4A800235D28D3E62BC00877F09D1::-100:CUL_0, help me!
2017.01.20 08:32:47 3: CUL_0: Unknown code A0F22861045F33D0000000A789B0F0000::-98:CUL_0, help me!
2017.01.20 08:35:18 3: CUL_0: Unknown code A0F23861045F33D0000000A789A0F0000::-99.5:CUL_0, help me!
2017.01.20 08:37:35 3: CUL_0: Unknown code A0F24861045F33D0000000A78990F0200::-98.5:CUL_0, help me!
2017.01.20 08:39:37 3: CUL_0: Unknown code A0F25861045F33D0000000A78990F0400::-98.5:CUL_0, help me!


Habe noch nicht viele HM Sachen implementiert. Einen schaltbaren Lichtschalter und eine schaltbare Steckdose. Mehr ist es noch nicht.

Würde mich freuen, wenn wir das ganze "zusammen" beheben können.

Gruß
Titel: Antw:CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: Otto123 am 20 Januar 2017, 11:48:58
Hi,

das sind Meldungen von HM Geräten die nicht mit deinem FHEM verbunden sind. Allerdings habe die schlechte Funkverbindung -> die negative Zahl. Kleiner -80 ist ziemlich weit weg.

Die bekommst Du weg in dem Du eine VCCU definierst -> https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU

Gruß Otto
Titel: Antw:CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: Ollek am 20 Januar 2017, 12:20:26
Hi Otto,

vielen Dank für deine Hilfe.

Kann ich mit der Definieren eines VCCU irgendwas kaputt machen?

Viele Grüße
Titel: Antw:CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: Otto123 am 20 Januar 2017, 16:32:37
Zitat von: Ollek am 20 Januar 2017, 12:20:26
Hi Otto,

vielen Dank für deine Hilfe.

Kann ich mit der Definieren eines VCCU irgendwas kaputt machen?

Viele Grüße
Klares Nö  ;D

Also erstmal nur definieren, hmId zuweisen, CUL in die IO List eintragen.

Aber beschäftige Dich unbedingt mit den Homematic Grundlagen! Hier geht es los -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic

Gruß Otto
Titel: Antw:CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: Ollek am 22 Januar 2017, 14:45:35
Hi Otto,

ich habe heute die virtuelle VCCU angelegt. Das Problem mit dem "Help me" ist seit dem in den Logs ist verschwunden. :) Zumindest seit den letzten 20 Minuten, sprich seit Umsetzung ;)

Jetzt würde ich dich einmal fragen, ob du dir das was ich gemacht habe anhand von Screenshots(s. Anhang) einmal anschauen kannst und mir sagst: Ob das so passt oder ob ich noch irgendwo einen Fehler dort habe. Log-Einträge habe ich nicht, die auf einen Fehler hindeuten.

Weiteres Fragezeichen bei mir..
Ist es normal, dass bei den Devices die ich von HM eingebunden habe immer noch bei den Attributen ODev =CUL_0 steht und nicht die VCCU? Bleibt das so? Das stand in dem Artikel nicht drin.. Denn IOgrp = VCCU.

Funktion ist auch noch gegeben..

Danke dir!  :)

Gruß
Titel: Antw:CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: Otto123 am 22 Januar 2017, 14:52:55
Hi,

Doch steht drin  :D
ZitatDas Attribut IODev wird automatisch gesetzt, Usereinträge haben keine Funktion. Es zeigt jedoch indirekt das letzte genutzte output-device.
Die besprochene Steuerung betrifft das Senden. Empfangen und verarbeitet werden Nachrichten immer von allen verfügbaren Quellen.

Die Readings unkown_xxxxxx sind übrigens Deine "verarbeiteten" help me! Einträge :)


Ich sehe jetzt auf die Schnelle keine Fehler.

Gruß Otto
Titel: Antw:CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: Ollek am 22 Januar 2017, 15:50:34
Zitat von: Otto123 am 22 Januar 2017, 14:52:55
Hi,

Doch steht drin  :D
Die Readings unkown_xxxxxx sind übrigens Deine "verarbeiteten" help me! Einträge :)


Ich sehe jetzt auf die Schnelle keine Fehler.

Gruß Otto
#
Danke! Und schon wieder was gelernt. :)

Das mit den Readings hatte ich mir gedacht.. :)

Eventuell habe ich jetzt auch den Grund gefunden, warum mein Raspberry bzw. die SD Karte die letzte Woche kaputt gegangen ist. Wenn durchgängig so viele Einträge ins Log geschrieben wurden ist das nicht so schön für die Kartennutzung ;)

Gruß
Titel: Antw:(erledigt) CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: justcallmeal am 25 April 2017, 11:19:31
Hi zusammen,
auch mir funken nachbarschaftliche Gerätschaften in mein Log.
Eine VCCU habe ich so angelegt:


Ein Teil der Einträge (die mit den langen IDs und den  rssi-WErten <-100) sind nun weg. Was aber bleibt sind Einträge die wie folgt lauten:

2017.04.25 09:57:45 3: CUL_0: Unknown code A06BBD1F03B90B1, help me!
2017.04.25 09:58:51 3: CUL_0: Unknown code A06BBD1F0374D18, help me!
2017.04.25 09:59:03 3: CUL_0: Unknown code A06374D18BBD1F0, help me!

Muss ich hier noch etwas pairen, oder wie krieg ich das weg?

Dank vorab,

VG,
al
Titel: Antw:(erledigt) CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: frank am 25 April 2017, 11:55:08
messages, die mit "A06" beginnen, sind nicht für homematic bidcos. daher kann die vccu sie auch nicht filtern.
Titel: Antw:(erledigt) CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: justcallmeal am 25 April 2017, 12:47:32
Zitat von: frank am 25 April 2017, 11:55:08
messages, die mit "A06" beginnen, sind nicht für homematic bidcos. daher kann die vccu sie auch nicht filtern.

und gibt's da vielleicht etwas anderes, was man machen kann?

VG,
al
Titel: Antw:(erledigt) CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: LuckyDay am 25 April 2017, 13:22:28
Zitat2017.04.25 09:57:45 3: CUL_0: Unknown code A06BBD1F03B90B1, help me!

da das Log 3 Meldungen vom CUL_0 sind , könntest du mit attr verbose 2 am CUL_0 diese unterdrücken, bzw, wird nicht mehr ins Fhem Log geschrieben.
Titel: Antw:(erledigt) CUL_0: Unknown code XXXX ::-99.5:CUL_0, help me!
Beitrag von: justcallmeal am 25 April 2017, 14:27:39
Zitat von: fhem-hm-knecht am 25 April 2017, 13:22:28
da das Log 3 Meldungen vom CUL_0 sind , könntest du mit attr verbose 2 am CUL_0 diese unterdrücken, bzw, wird nicht mehr ins Fhem Log geschrieben.

klingt gut, - werde ich mal probieren, - danke!