Hallo , ist es irgend wie möglich dass die Eingänge beim HM-HD-RE-8 nur solange geschlossen bleiben solange auch der angeschlossene Taster betätigt ist ?
Gruß
Zitat von: wendeling am 21 Januar 2017, 10:27:50
Hallo , ist es irgend wie möglich dass die Eingänge beim HM-HD-RE-8 nur solange geschlossen bleiben solange auch der angeschlossene Taster betätigt ist ?
Gruß
Dein Taster meldet doch:
Eingang geschlossen und danach Eingang geöffnet
also sollte es kein Thema sein
Ja das stimmt , jedoch beim Modul bleibt der Eingang auf on auch wenn der Taster wieder geöffnet hat
Hi
Schau dir mal die Anleitung von eq3 zu dem Modul an. Da steht drin wie man die Eingänge undefiniert. Damit kannst du dein Problem lösen. Steht glaub ich auch im fhem Wiki zu dem hm Modul