Wie der Thread Titel schon sagt, ist es möglich den HM-CC-RT-DN mit einem dummy zu peeren? Eh ich jetzt das bestehende peering zwischen dem RT und dem Wandthermostaten lösche, frage ich lieber mal nach  ;)
Hintergrund ist folgender, ich bilde aus mehreren Sensoren einen Temperaturmittelwert und schreibe diesen in ein dummy. Der Temperaturwert im dummy repräsentiert dann die tatsächliche Temperatur im Raum.

VG
Frank
Titel: Antw:Frage: peeren von HM-CC-RT-DN und dummy möglich?
Beitrag von: martinp876 am 23 Januar 2017, 06:34:40
Der RT hat viele Kanäle, das peeren unterscheidet sich.
Dir geht es um den weatherchannel. Ein einfacher Dummy wird nicht gehen, da man dem RT alle 3min einen Wert vorsetzen muss.
Der virtuelle tempsensor sollte funktionieren, wie er es auch beim vt macht. Die Berechnung des Sendezeitenumts ist hier die Herausforderung.
Ich nutze dies nicht mehr, was nichts zu sagen hat.
Titel: Antw:Frage: peeren von HM-CC-RT-DN und dummy möglich?
Beitrag von: franky08 am 23 Januar 2017, 11:00:59
Wenn ich mich an das WIKI halte, komme ich nicht weiter:
ZitatTemperatursensoren
Entnommen aus diesem Forenbeitrag

1. Virtuelles HomeMatic Device mit _deiner_ HM Id definieren:

define wz_vT CUL_HM <hmId>
2. Dem Device einen virtuellen Kanal (Default ist ein virtueller Button) hinzufügen:

set wz_vT virtual 1
Leider scheitert das anlegen eines virtuellen Sensors, da die hmid schon von der vccu verwendet wird:
define wz_vT CUL_HM <hmId>
HMid DEF already used by vccu

list vccu:
Internals:
   DEF        123ABC
   HMLAN1_MSGCNT 640
   HMLAN1_RAWMSG E123ABC,0000,03FCA302,FF,FFD4,D28002123ABC2865E400
   HMLAN1_RSSI -44
   HMLAN1_TIME 2017-01-23 10:53:41
   HMLAN2_MSGCNT 1709
   HMLAN2_RAWMSG E123ABC,0000,0DFB4B4A,FF,FFB8,D28002123ABC2865E400
   HMLAN2_RSSI -72
   HMLAN2_TIME 2017-01-23 10:53:41
   HMLAN3_MSGCNT 2258
   HMLAN3_RAWMSG E123ABC,0000,03DB83D4,FF,FFD5,7F8002123ABC24997801012500
   HMLAN3_RSSI -43
   HMLAN3_TIME 2017-01-23 10:45:40
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     4607
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         107
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
   channel_01 vccu_Btn1
   channel_02 vccu_Btn2
   channel_03 vccu_Btn3
   channel_04 vccu_Btn4
   channel_05 vccu_Btn5
   channel_06 vccu_Btn6
   channel_07 vccu_Btn7
   channel_08 vccu_Btn8
   lastMsg    No:D2 - t:02 s:123ABC d:2865E4 00
   protLastRcv 2017-01-23 10:53:41
   rssi_at_HMLAN1 avg:-60.02 min:-77 max:-42 lst:-44 cnt:640
   rssi_at_HMLAN2 avg:-66.07 min:-86 max:-58 lst:-72 cnt:1709
   rssi_at_HMLAN3 avg:-49.41 min:-78 max:-39 lst:-43 cnt:2258


VG
Frank
Titel: Antw:Frage: peeren von HM-CC-RT-DN und dummy möglich?
Beitrag von: frank am 23 Januar 2017, 11:16:23
es muss natürlich eine noch nicht verwendete id sein. zb 0xAFFE01.  ;)
Titel: Antw:Frage: peeren von HM-CC-RT-DN und dummy möglich?
Beitrag von: franky08 am 23 Januar 2017, 11:20:49
Alles klar, manchmal ist man blind, es muss natürlich eine ID für das "device" sein und nicht die ID die der HMLAN oder vccu hat  :o

VG
Frank
Titel: Antw:Frage: peeren von HM-CC-RT-DN und dummy möglich?
Beitrag von: franky08 am 23 Januar 2017, 12:33:41
Mmh, beim "beschreiben" des virt. Temp Sensors hagelt es leider Fehler:

list virt Sensor:
Internals:
   CFGFN
   DEF        AFFE01
   IODev      HMLAN3
   NAME       WZ_virtueller_TempSens
   NOTIFYDEV  global
   NR         14798
   NTFY_ORDER 50-WZ_virtueller_TempSens
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     Bm:
       Cul_hm_attr:
         cnt        1
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Cul_hm_define:
         cnt        1
         dmx        0
         max        1
         tot        1
         mAr:
           HASH(0x4ab3cf8)
           WZ_virtueller_TempSens CUL_HM AFFE01
       Cul_hm_get:
         cnt        4
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Cul_hm_notify:
         cnt        647
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Cul_hm_set:
         cnt        15
         dmx        0
         max        896
         tot        904
         mAr:
           HASH(0x4ab3cf8)
           WZ_virtueller_TempSens
           virtual
           1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +AFFE01,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         AFFE01
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Tmpl:
Attributes:
   IODev      HMLAN3
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   room       Wohnzimmer
   subType    virtual


Hat das Reading gefehlt  :)
Titel: Antw:Frage: peeren von HM-CC-RT-DN und dummy möglich?
Beitrag von: franky08 am 23 Januar 2017, 15:10:13
Leider übernimmt der RT im Weather Channel nicht die Temperatur vom virtuellen Sensor. Probiere jetzt schon eine Weile aber irgendwann muss ja eine Pause eingelegt werden da sonst der HMLAN overload winkt  ;)

List vom virtuellen Sensor:
Internals:
   DEF        AFFE01
   IODev      HMLAN2
   NAME       WZ_virtueller_TempSens
   NOTIFYDEV  global
   NR         2173
   NTFY_ORDER 50-WZ_virtueller_TempSens
   STATE      23.4
   TYPE       CUL_HM
   peerList   WZ_rechts_Heizung_Weather,WZ_links_Heizung_Weather,
   Readings:
     2017-01-23 14:58:49   peerList        WZ_rechts_Heizung_Weather,WZ_links_Heizung_Weather,
     2017-01-23 15:02:37   temperature     23.4
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     fkt        virtThSens
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       vccu       vccu
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Tmpl:
   Nb:
     cnt        1
Attributes:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      vccu
   expert     3_allReg+raw
   model      virtual_1
   peerIDs    25554401,2560BB01
   room       Wohnzimmer
   stateFormat temperature
   subType    virtual


List von einem der RT Weather Channel´s:

Internals:
   DEF        2560BB01
   NAME       WZ_links_Heizung_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         993
   NTFY_ORDER 50-WZ_links_Heizung_Weather
   STATE      24.2
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Heizung_WZ_links
   peerList   WZ_virtueller_TempSens,
   Readings:
     2016-05-27 09:17:39   R-sign          off
     2017-01-23 14:58:03   RegL_01.          08:00 00:00
     2017-01-23 15:05:08   measured-temp   24.2
     2017-01-23 14:58:03   peerList        WZ_virtueller_TempSens,
     2017-01-23 15:05:08   state           24.2
   Helper:
     peerIDsRaw ,AFFE0101,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
Attributes:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,AFFE0101,
   verbose    2


Jemand einen Tipp? Im RT steht 24.2 °C und im virtuellen Sensor 23.4 °C, seltsam.

VG
Frank
Titel: Antw:Frage: peeren von HM-CC-RT-DN und dummy möglich?
Beitrag von: CBSnake am 23 Januar 2017, 15:39:08
Hi,

zwei Sachen fallen mir auf.

Übertragen wird nur alle 2,5 Minuten wenn der RT aufwacht 15:02:37 zu 15:05:08 liegt knapp drüber ;-)

In meinem virtuellen Sensor steht im STATE nicht die reine Temperatur sondern set_virtTemp 20.0

Wie setzt du die Temperatur? mit set dein Sensor virtTemp 23.4??

Mein RT bzw schon der virtuelle Sensor mag keine .4 Werte entweder z.B. 16.0 oder 16.5 ! 16.4 frisst er nicht. Ich formatiere die daher zwischen, bei mir LaCrosse und virtuellem Sensor.
die 23.4 kann ich über set dein Sensor virtTemp auch nicht setzen, entweder 23.0 oder 23.5

Grüße
Achim
Titel: Antw:Frage: peeren von HM-CC-RT-DN und dummy möglich?
Beitrag von: franky08 am 23 Januar 2017, 15:57:52
die 23.4 kann ich über set dein Sensor virtTemp auch nicht setzen, entweder 23.0 oder 23.5
[/s]

genau das ist es! Gesetzt wird die Temperatur über ein at, alle 2min. Sehe ich mir heute Abend noch mal genauer an, habe die beiden RT`s vorübergehend erst mal wieder mit einem realen TH-Sensor gepeert.

P.S. wenn ich mit einem TC peere, liefert dieser Sensor ebenfalls Werte mit .2 oder .4 usw. und diese werden vom RT übernommen.

VG
Frank
Titel: Antw:Frage: peeren von HM-CC-RT-DN und dummy möglich?
Beitrag von: frank am 23 Januar 2017, 16:25:44
baue dir für jeden rt einen eigenen virtuellen sensor, also zb 0xAFFE02.
das at kann aber beide "versorgen". notify geht natürlich auch. das 2min-interval kann ruhig länger sein, zb nur bei änderungen.
die "x.0 und x.5"-werte sollten nur bei der desired-temp wichtig sein.
Titel: Antw:Frage: peeren von HM-CC-RT-DN und dummy möglich?
Beitrag von: franky08 am 23 Januar 2017, 17:45:41
Zitatbaue dir für jeden rt einen eigenen virtuellen sensor, also zb 0xAFFE02.

Das ist wahrscheinlich die bessere Variante. IMo geht gar nichts mehr, der Sensor welcher vorher mit den RT`s gepeert war geht ständig auf dead und liefert somit keine Daten, wodurch meine Heizung dann spinnt und der Brenner nicht mehr eingeschaltet wird. Versuche das morgen noch mal mit den virtuellen Sensoren, heute muss die Heizung erst mal wieder ordentlich laufen, sonst ist der WAF im Keller.

VG