In diesem Thread wird die Übertragung von Werten und Fehlermeldungen aus der Fröling Heizungskesselsteuerung Lambdatronic S 3200 beschrieben. Die Steuerung wird bei Fröling Kesseln P4 und S4 eingesetzt.
In dem Vorgänger-Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,30088.0.html fehlte die Übertragung der Fehlermeldungen.
Übersicht Architektur
Im Folgenden wird von zwei Rechnern ausgegangen, einen für das Auslesen der Heizung und einen fhem Rechner mit dem MQTT-Broker.
Gerät: Frölingkessel <-- RS232 --> Heizungsrechner <-- (W)-LAN --> fhem Server
Beispiel IP: 192.168.20.228 192.168.20.240
Programme: /usr/local/bin/p4 fhem
p4tomqtt.pl MQTT Broker
MQTT-Devices
Notifiy
Der Heizungsrechner und der fhem-Rechner können auch ein Rechner sein.
Vorbereitung
Für das Auslesen der Werte aus dem Frölingkessel wird das Kommandozeilentool p4 benötigt. Dieses muss auf dem Heizungsrechner installiert werden. Die Anleitung und den Code gibt es im Holzheizer-Forum. (Erläuterung im Holzheizer-Forum https://www.holzheizer-forum.de/index.php?thread/50090-announce-p4d-visualisierung-und-einstellung-der-s-3200-via-com1/&pageNo=1, Sourcen: https://github.com/horchi/linux-p4d/)
Auf dem fhem-Server wird ein MQTT-Broker benötigt. Ich verwende mosquitto. Die aktuelle Version wird mit dem Folgenden installiert.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
# MQTT Broker auf dem Repo installieren:
wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
cd /etc/apt/sources.list.d/
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-wheezy.list
# oder für jessie
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients
Auf dem fhem-Server UND dem Heizungsrechner werden zwei Perl-Libs benötigt. Diese bitte jeweils mit
sudo cpan -i Net:MQTT:Simple
sudo cpan -i Net:MQTT:Constants
installieren.
Installation Skript auf dem Heizungsrechner
Das unten anhängende Skript bitte unter /usr/local/bin/p4tomqtt.pl auf den Heizungsrechner kopieren. Anschließend bitte die Rechte auf ausführbar setzen chmod 777 /usr/local/bin/p4tomqtt.pl. In dem Skript muss der USB-Adapter und die IP-Addresse des MQTT-Servers eingetragen werden.
####### In der folgenden Zeile den USB-Adapter eintragen
my $usbdev="/dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0";
####### In der folgenden Zeile die IP-Adresse des MQTT Servers eintragen
my $mqttServerIP = "192.168.20.240";
Bitte das Skript mit dem Aufruf von /usr/local/bin/p4tomqtt.pl testen. Die Ausgabe sollte mit # /usr/local/bin/p4tomqtt.pl
DEBUG: state
DEBUG: the result is:
Version: 50.04.05.12
Time: Monday, 23. Jan. 2017 14:22:33
2 - Automatik
13 - Abstellen Warten2
DEBUG: returncode was: 0
SWversion: 50.04.05.12, Zeit: Monday, 23. Jan. 2017 14:22:33, Status: 13 - Abstellen Warten2, Modus: 2 - Automatik
DEBUG: Type: ST, ID: 0, Name: Softwareversion, divider: NODEF, unit: NODEF
Topic: d8/p4/ST000-Softwareversion, value: 50.04.05.12
DEBUG: Type: ST, ID: 1, Name: Datum Uhrzeit der Heizung, divider: NODEF, unit: NODEF
Topic: d8/p4/ST001-DatumUhrzeitderHeizung, value: Monday, 23. Jan. 2017 14:22:33
beginnen. Es werden Werte vom Kessel ausgelesen. Abhängig von der Software des Kessel können unterschiedliche Werte ausgelesen werden.
Beginnt die Ausgabe mit DEBUG: state
DEBUG: the result is:
Error: Opening '/dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0' failed, errno was (2) 'No such file or directory'
so kann das USB Device nicht geöffnet werden.
Testen der Übertragung auf dem fhem-Rechner
Auf dem fhem-Rechner eine Console öffnen und mosquitto_sub -h localhost -t "d8/p4/+" aufrufen. Danach auf dem Heizungsrechner das Skript starten. Die Ausgabe sollte ähnlich aussehen:
mosquitto_sub -h localhost -t "d8/p4/+"
ST000-Softwareversion|50.04.05.12
ST001-DatumUhrzeitderHeizung|Monday, 23. Jan. 2017 15:09:52
ST002-Heizungsstatus|3 - Heizen
ST003-Betriebsmodus|2 - Automatik
VA000-Kesseltemperatur|70.5 °C
VA001-Abgastemperatur|164 °C
VA003-Restsauerstoffgehalt|8.19 %
VA004-Aussentemperatur|-2 °C
VA007-Saugzugdrehzahl|1396 U/min
DO010-Sonde1oeffnen|0
DO011-Sonde2oeffnen|1
DO012-Sonde3oeffnen|0
VA012-LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung|1.65 m/s
DO015-PelletsSaugturbine|0
VA021-Vorlauf-Isttemperatur|51.5 °C
VA022-Vorlauf-Solltemperatur|52.5 °C
VA025-Vorlauf-Isttemperatur|52 °C
VA026-Vorlauf-Solltemperatur|52.5 °C
VA093-Boilertemperaturoben|58.5 °C
VA098-Betriebsstunden|16796 h
VA113-FuellstandimPelletsbehaelter|97.19 %
VA118-Puffertemperaturoben|63 °C
VA120-Puffertemperaturunten|50.5 °C
VA140-PufferpumpenAnsteuerung|55 %
VA144-BoilerpumpeAnsteuerung|0 %
VA180-BetriebsstundenZuendung|1527 h
VA213-StundenseitletzterWartung|2729 h
VA221-StundenimHeizen|11553 h
VA273-Resetierbarerkg-Zaehler:|606 kg
VA274-Resetierbarert-Zaehler:|1 t
XX001-ResetierbarerVerbrauchszaehler|1606 kg
VA279-VerbleibendeHeizstundenbiszurAscheentleerenWarnung|434 h
VA114-AnzahlderBrennerstarts|10076
Wird keine Ausgabe angezeigt, dann den Fehler suchen, evtl. ist die IP-Adresse im Skript falsch ($mqttServerIP).
Sub in 99_myUtils.pm hinzufügen
Wird die Ausgabe angezeigt, so werden im nächsten Schritt die Einstellungen in fhem gemacht.
In der fhem-Datei 99_myUtils.pm muss die folgende Sub hinzugefügt werden: sub MqttGetReadingsFromMessage($$){
my($device, $event) = @_;
Log 3, $device;
Log 3, $event;
if (substr($event, 0, 12) eq "MqttRawMsg: ") {
my $dotrigger = 1;
my $RawMessages = substr($event, 12);
my $hash = $defs{$device};
my $readingName ="";
my $readingValue ="";
# Log 1, "$RawMessages";
my @msg = split("\n",$RawMessages);
my $e;
readingsBeginUpdate($hash);
foreach $e (@msg){
($readingName,$readingValue)=split(/\|/,$e);
# Log 1, $e;
# Log 1, $readingName;
# Log 1, $readingValue;
readingsBulkUpdate($hash, $readingName, $readingValue);
}
readingsEndUpdate($hash, $dotrigger);
}
}
fhem muss anschließend neu gestartet werden.
Device in fhem hinzufügen
In fhem muss die Verbindung zum MQTT-Broker mosquitto definiert werden. Dies geschieht mit:
define mqttbroker MQTT 127.0.0.1:1883
Das fhem Device mqttboker muss bei den Readings state auf opened stehen.
Dann können die zwei MQTT-Devices in fhem definiert werden:
define heating.values MQTT_DEVICE
attr heating.values autoSubscribeReadings d8/p4/+
define heating.errors MQTT_DEVICE
attr heating.errors autoSubscribeReadings d8/p4-error/+
Jetzt müssen auf dem fhem-Rechner noch zwei Notify angelegt werden, damit die Sub MqttGetReadingsFromMessage aufgerufen wird:
define nt.heating.values notify heating.values.* {MqttGetReadingsFromMessage($NAME,$EVENT)}
define nt.heating.errors notify heating.errors.* {MqttGetReadingsFromMessage($NAME,$EVENT)}
Wenn jetzt auf dem Heizungsrechner das Skript p4tomqtt.pl aufgerufen wird, sollten nach kurzer Zeit die Readings in den beiden Devices heating.values und heating.errors gefüllt werden.
Cronjob aus dem Heizungsrechner
Damit das Skript regelmäßig aufgerufen wird, sollte auf dem Heizungsrechner ein Cronjob /etc/cron.d/p4tomqtt angelegt werden:
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
# start p4tomqtt every two minutes
*/2 * * * * root /usr/local/bin/p4tomqtt.pl >> /dev/null 2>&1
/edit: notify nt.heating.errors korrigiert.
Hi
ich habe das Script installiert und im Grunde funktioniert es auch, aber zwei Fragen habe ich.
Bei mir kommt die Fehlermeldung im Script, wieso?
ZitatDEBUG: Type: XX, ID: 1, Name:
Resetierbarer Verbrauchszähler, divider: , unit:
kg
DEBUG: getVA
DEBUG: the result is: Getting value failed, error -1992
DEBUG: returncode was: 0
DEBUG: getVA
DEBUG: the result is: Getting value failed, error -1992
DEBUG: returncode was: 0
Argument "error" isn't numeric in multiplication (*) at p4tomqtt.pl line 244.
Argument "error" isn't numeric in addition (+) at p4tomqtt.pl line 244.
Topic: d8/p4/XX001-ResetierbarerVerbrauchszaehler,
value: 0 kg
Und, ist es normal das die Error-Meldung in einer "Wurst" kommen?
Siehe Bild.
Danke und Mfg,
Tropaion
Hallo Tropaion!
Zitat von: Tropaion am 24 Januar 2017, 09:28:15
Bei mir kommt die Fehlermeldung im Script, wieso?
Du nutzt eine ältere Softwareversion für den Kessel, diese kennt die Werte für die Pelletverbrauch nicht. Am einfachsten ist es wenn Du im Skript die Zeile 395 löschst:
MakeMqttMessage("XX","1","Resetierbarer Verbrauchszähler","","kg");
Ebenso sollte die Zeilen 393 und 394 "Resetierbarer kg-Zähler" und "Resetierbarer t-Zähler:" keine Werte liefern, die kannst Du auch löschen.
Es können in dem Bereich auch beliebige andere Werte vom Kessel abgefragt werden, je nach Konfiguration des Heizungskessels und der Heizungsanlage. Ich frage mit dem Skript eine Anlage mit einem Puffer, zwei Heiz- und Warmwasserkreisläufen, sowie drei Ansaugsonden für die Pellets ab. Eventuell ist Deine Anlage anders aufgebaut.
MakeMqttMessage(<type>,<id>,<name>,<divider>,<unit>);
Die Parameter für die Abfrage der Werte <type>, <id> können aus dem Webinterface, Setup, Aufzeichnung abgelesen werden, siehe beiliegendes Bild. Der Wert für Name kann frei vergeben werden. <divider> wird oft bei Temperaturen benötigt, um 0,5° Schritte zu kodieren oder auch zehntel Prozent wie bei dem Restsauerstoffgehalt. Der Wert für <unit> kann wiederrum aus besagten Webinterface abgelesen werden.
Zitat von: Tropaion am 24 Januar 2017, 09:28:15
Und, ist es normal das die Error-Meldung in einer "Wurst" kommen?
Die "Wurst" ;D ist der String, der vom Heizungsrechner in einem Rutsch zum fhem-Rechner übertragen wird. Bei Dir ist das Notify nt.heating.
errors noch falsch (war ein Fehler in meinem Post, ist dort jetzt korrigiert).
define nt.heating.errors notify heating.errors.* {MqttGetReadingsFromMessage($NAME,$EVENT)}
Nach der Korrektur des notifys sollte die "Wurst" auf einzelne Readings aufgeteilt sein.
VG Sven
Die Values bekomme ich eh einzeln Aufgelistet, ohne Notify, nur die Fehlermeldungen nicht.
Das Notify funktioniert auch nicht.
Mfg,
Tropaion
Zitat von: Tropaion am 24 Januar 2017, 11:15:23
Die Values bekomme ich eh einzeln Aufgelistet, ohne Notify, nur die Fehlermeldungen nicht.
Nein, die Readings sind alt, sie haben alle einen Zeitstempel von 9:14, nur das Reading MqttRawMsg hat einen aktuellen Zeitstempel 11:31. Dieses Reading wird auch nicht auf die einzelnen Readings aufgeteilt.
Zitat von: Tropaion am 24 Januar 2017, 11:15:23
Das Notify funktioniert auch nicht.
Hast Du die Sub MqttGetReadingsFromMessage in 99_myUtils.pm hinzugefügt und fhem neugestartet? Wenn ja, setzte den Loglevel global auf 3 (
attr global verbose 3) und rufe die Sub von Notify in fhem (
{MqttGetReadingsFromMessage("Froeling_Values","MqttRawMsg")} ) direkt auf. In der fhem Logdatei solltest Du etwas von der Sub finden (2017.01.24 11:32:06 3: MqttRawMsg: ST000-Softwareversion|50.04.05.12) Loglevel wieder zurücksetzen (
attr global verbose 1) Wenn das Notify nicht aufgerufen wird, was steht im Event monitor?
VG Sven
Ok, FHEM-Neustart hat das Problem gelöst ;).
Danke für das tolle Script!
Würde es dich stören wenn ich die Anleitung ins Wiki schreibe?
Eine Frage hätte ich noch:
Weißt du, wie man das in FHEM einbindet, das man eine Liste der z.B.: 10 letzten Fehler hat?
Danke und Mfg,
Tropaion
Zitat von: Tropaion am 24 Januar 2017, 13:27:35
Ok, FHEM-Neustart hat das Problem gelöst ;).
Danke für das tolle Script!
Schön, dass es bei Dir auch läuft. Bei mir läuft es seit mehreren Jahren fehlerfrei. Die Wartungstechniker von Fröling sind jedesmal äußerst überrascht, wenn ich Ihnen die detaillierten Temperaturverläufe der Heiz- und Warmwasserkreise zeigen kann. Klemmende Mischer und ähnliches konnte ich mit den Daten immer sicher diagnostizieren. Auch die Fehlermeldungen des vergangenen Wartungszeitraumes habe ich bei den Wartungsterminen parat. :)
Zitat von: Tropaion am 24 Januar 2017, 13:27:35
Würde es dich stören wenn ich die Anleitung ins Wiki schreibe?
Darfst Du gerne machen...
Zitat von: Tropaion am 24 Januar 2017, 13:27:35
Weißt du, wie man das in FHEM einbindet, das man eine Liste der z.B.: 10 letzten Fehler hat?
Dafür habe ich keine richtige Vorlage, ich liste die letzten Meldungen immer in FTUI auf. Da die meisten Fehler aber aus drei Meldungen (gekommen, gegangen, quittiert) bestehen, müsste man ggfs die Meldungen mit ein wenig Logik zusammenfassen. Mir reicht es aber in der einfachen Art, siehe auch Bild.
ZitatDarfst Du gerne machen...
Ok :)
ZitatDafür habe ich keine richtige Vorlage, ich liste die letzten Meldungen immer in FTUI auf. Da die meisten Fehler aber aus drei Meldungen (gekommen, gegangen, quittiert) bestehen, müsste man ggfs die Meldungen mit ein wenig Logik zusammenfassen. Mir reicht es aber in der einfachen Art, siehe auch Bild.
Ist es irgendwie möglich das ich 10x defines habe wo jeweils immer der letzte Fehler drinnen steht?
Also z.B
Froeling_Error_1 -> letzter Fehler
Froeling_Error_2 -> vorletzter Fehler
....
Geht das irgendwie?
Dann könnte ich die Fehler schön in die Visu einbauen.
EDIT: Ich hatte gerade eine Idee wie es gehen könnte.
Ich habe gerade bemerkt, das die Fehler eh nummeriert sind, das könnte hilfreich sein, werde das probieren
Danke und Mfg,
Tropaion
Ja, cool, es funktioniert so wie ich es wollte.
Habe es jetzt so eingestellt, das mir die letzten 6 Fehler angezeigt werden.
Mfg,
Tropaion
Super Arbeit!
Funktioniert bestens :D
Hallo Leute,
ich habe einen 2017 beschafften Fröling Scheitholz-Vergaserkessel S1 20kW mit S3200 Steuerung.
Wie stehen meine Chancen das an mein FHEM angebunden zu bekommen?
Habt ihr das eigentlich alle mit einem Extra für diesen Zweck vorgesehenen Raspberry angebunden? Ich würde das am liebsten alles auf meinem Hauptserver laufen lassen. Mit seriellen Schnittstellen habe ich aber bisher noch gar keine Erfahrungen. Gibt es gute/brauchbare Module um eine serielle Schnittstelle in ein Wifi- oder Ethernet-Signal zu wandeln, um dieses dann in FHEM irgendwie direkt ansprechen zu können? Braucht man dann trotzdem den MQTT-Server? Hat hier jemand Erfahrungen damit?
Danke euch und viele Grüße Hoppel
Hallo Hoppel!
Zitat von: hoppel118 am 13 April 2020, 13:13:11
ich habe einen 2017 beschafften Fröling Scheitholz-Vergaserkessel S1 20kW mit S3200 Steuerung.
Wie stehen meine Chancen das an mein FHEM angebunden zu bekommen?
Sehr gut, die S3200 hat die passende COM Schnittstelle.
Zitat von: hoppel118 am 13 April 2020, 13:13:11
Habt ihr das eigentlich alle mit einem Extra für diesen Zweck vorgesehenen Raspberry angebunden? Ich würde das am liebsten alles auf meinem Hauptserver laufen lassen. Mit seriellen Schnittstellen habe ich aber bisher noch gar keine Erfahrungen. Gibt es gute/brauchbare Module um eine serielle Schnittstelle in ein Wifi- oder Ethernet-Signal zu wandeln, um dieses dann in FHEM irgendwie direkt ansprechen zu können? Braucht man dann trotzdem den MQTT-Server? Hat hier jemand Erfahrungen damit?
Du kannst alles auch auf Deinem Hauptserver laufen lassen, wenn eine Kabelverbindung (Seriell oder Ethernet [https://wiki.fhem.de/wiki/Serial_TTL_to_Ethernet_Module]) von der Heizung zum Hauptserver reicht. Dann kannst Du auf den Raspberry verzichten. Eine Umsetzung von Seriell auf Wifi ist auch möglich, dann hängt es aber von der Wifi Verbindung ab, ob dies stabil läuft. Den MQTT Broker benötigst Du trotzdem, um die Werte in Fhem einzulesen. Fhem enthält mittlerweile auch einen MQTT Broker, den ich nicht getestet habe, der aber prinzipiell auch funktionieren sollte.
VG Sven
Moin Sven,
danke für die Rückmeldung.
Das serielle Kabel reicht leider nicht bis zu meinem Hauptserver. Mit Ethernet würde ich da aber schon klarkommen. Ich war parallel auch in horchi's Thread im Holzheizer Forum unterwegs. Ich hatte mich nun gestern Abend eigentlich dafür entschieden, das Projekt erstmal mit einem usb2serial Kabel und einem eigenen RPi umzusetzen. Beides ist bereits bestellt. Erst wenn ich die Funktionsweise dann verstanden habe, wollte ich mir anschauen, wie ich das ohne RPi hinbekomme.
Jetzt hast du mich allerdings etwas verunsichert. Eigentlich würde ich diese Lösung ohne extra RPi bevorzugen. Hm... ;)
Das folgende Gerät müsste den Informationen nach das richtige Gerät sein:
https://www.usriot.com/products/rs232-to-ethernet-converter.html
Und der FHEM MQTT Server ist hier beschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT
Richtig?
Siehst du größere Schwierigkeiten auf mich zu kommen, wenn ich es direkt ohne RPi versuche? Ich behaupte, dass ich Ahnung von Linux habe und mittlerweile auch schon wirklich viel mit FHEM umgesetzt. Funktionieren die p4d Scripte, so wie sie sind mit der Lösung ohne RPi oder muss da dann irgendwas angepasst werden?
Kann ich denn im p4d Dämon irgendwo hinterlegen, dass er das Gerät nicht über ein usb2serial Interface, sondern über ein eth2serial Interface erreicht? Was müsste ich dann nachfolgend statt des usb Adapters angeben?
Zitat von: SvenJust am 23 Januar 2017, 16:06:06
In dem Skript muss der USB-Adapter und die IP-Addresse des MQTT-Servers eingetragen werden.
####### In der folgenden Zeile den USB-Adapter eintragen
my $usbdev="/dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0";
####### In der folgenden Zeile die IP-Adresse des MQTT Servers eintragen
my $mqttServerIP = "192.168.20.240";
Amazon verzögert die Lieferung des RPi und des Kabels sowieso noch bis zum 21.04. wegen Priorisierung anderer Güter. Ich könnte noch stornieren und diese Lösung bestellen. ;)
Danke dir und Gruß Hoppel
Hallo Hoppel!
Zitat von: hoppel118 am 14 April 2020, 13:39:41
Jetzt hast du mich allerdings etwas verunsichert. Eigentlich würde ich diese Lösung ohne extra RPi bevorzugen. Hm... ;)
Es wird mit und ohne Raspberry funktionieren. Das "Kochbuch" hatte ich unter Verwendung eines Raspberry geschrieben, da ich über WLAN zum Hauptrechner muss und etwa 50m Luft zwischen Heizung und Server habe. Das mqtt-Protokoll macht sich auf WLAN gut, welches nicht immer stabil ist. Wenn Du aber das serielle Signal per Kabel zum Server bekommst, sollte es ebenso mittels des Seriell-Ethernet-Adapters funktionieren.
Als ich meine Lösung entwickelt habe, hatte horchi noch KEINE mqtt-Schnittstelle integriert. Wenn Du Dir seine aktuelle Version anschaust, kannst Du dort auch direkt konfigurieren, dass Werte von p4d nach mqtt geschrieben werden. Die kann fhem direkt einlesen. Das macht mein oben gezeigtes Skript komplett überflüssig. Ich habe es bisher bei mir aber mit meinem Skript am Laufen, einfach weil es läuft und stabil ist.
Zitat von: hoppel118 am 14 April 2020, 13:39:41
Das folgende Gerät müsste den Informationen nach das richtige Gerät sein:
https://www.usriot.com/products/rs232-to-ethernet-converter.html
Ja, sieht gut aus. UART Schnittstelle kann in Linux als Device eingebunden werden.
Zitat von: hoppel118 am 14 April 2020, 13:39:41
Und der FHEM MQTT Server ist hier beschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT
Richtig?
Ja.
Zitat von: hoppel118 am 14 April 2020, 13:39:41
Siehst du größere Schwierigkeiten auf mich zu kommen, wenn ich es direkt ohne RPi versuche? Ich behaupte, dass ich Ahnung von Linux habe und mittlerweile auch schon wirklich viel mit FHEM umgesetzt. Funktionieren die p4d Scripte, so wie sie sind mit der Lösung ohne RPi oder muss da dann irgendwas angepasst werden?
Sollte funktionieren, bei mir laufen die p4d Scripte auf einen Banana Pi. Du brauchst eine Datenbank auf dem System, mysql oder mariadb, wenn ich richtig erinnere.
Zitat von: hoppel118 am 14 April 2020, 13:39:41
Kann ich denn im p4d Dämon irgendwo hinterlegen, dass er das Gerät nicht über ein usb2serial Interface, sondern über ein eth2serial Interface erreicht? Was müsste ich dann nachfolgend statt des usb Adapters angeben?
uart://<IP des TCP-TTL-Moduls>:<eingestellter Port> siehe https://wiki.fhem.de/wiki/Serial_TTL_to_Ethernet_Module
VG Sven
Moin Sven,
danke erstmal für die ausführliche Antwort. Ich denke, hier habe ich noch Verstänisprobleme:
Zitat von: SvenJust am 14 April 2020, 19:20:58
uart://<IP des TCP-TTL-Moduls>:<eingestellter Port> siehe https://wiki.fhem.de/wiki/Serial_TTL_to_Ethernet_Module
Hier wird beschrieben, wie ich das Interface in FHEM einbinde. Aber wie kann ich dann mit horchi's Software darauf zugreifen? Müsste ich nicht wie folgt vorgehen:
Schritt 1 - ohne FHEM• eth2serial Interface in mein Netzwerk einbinden und Interface einrichten
• eth2serial Interface auf der Linux Command Line meines Hauptservers einbinden
• horchi's Software (p4d, mysql, apache, etc.) auf meinem Hauptserver installieren
• horchi's Software so konfigurieren, dass der Zugriff auf das eth2serial Interface besteht
-> an diesem Punkt kann ich horchi's Software vollständig (ohne FHEM) nutzen.
Schritt 2 - mit FHEM• FHEM Modul MQTT2-Server einrichten
• horchi's Software so konfigurieren, dass mit dem MQTT2-Server kommuniziert wird
• In FHEM das MQTT-Device anlegen, FileLog, SVG-Plots, etc. einrichten
Wo liegt mein Denkfehler?
Gruß Hoppel
Hallo,
da der Raspi plötzlich vor zwei Tagen schon angekommen ist, habe ich mich nun dafür entscheiden. Das ganze erstmal mit dem Raspi umzusetzen. Das mit dem usb2serial Interface kommt dann später irgendwann mal.
So weit, so gut. Ich bin wie folgt vorgegangen:
- Raspi und usb2serial Kabel bestellt
- Raspi zusammengebaut, mit raspbian buster lite aufgesetzt, ssh eingerichtet, locales eingestellt, apt-get update/upgrade ausgeführt
- p4d Script von horchi ausgeführt
- Raspi über das usb2serial Kabel an Com1 der S-3200 Steuerung angeschlossen
- p4d WebInterface aufgerufen, "Init" unter "Setup - Aufzeichnung" ausgeführt, alle Messwerte, die keinen Wert liefern aussortiert
- MQTT2_Server in FHEM definiert
- in der Datei "/etc/p4d/p4d.conf" folgendes auskommentiert und IP-Adresse meines MQTT2-Servers ergänzt: "hassMqttUrl = tcp://IP_MEINES_MQTT2_SERVERS:1883"
Anschließend wurde in FHEM automatisch ein MQTT2_DEVICE angelegt.
Hier ein list vom MQTT2_SERVER:
Internals:
CONNECTS 2
DEF 1883 10.11.11.11
FD 50
FUUID 5e98c27c-f33f-5dcf-d59b-0c51ae813e768a84
NAME mqtt2server
NR 572
PORT 1883
STATE Initialized
TYPE MQTT2_SERVER
READINGS:
2020-04-18 09:37:20 RETAIN {"homeassistant/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Abgas-Solltemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Abgas-Solltemperatur_0x13_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Abgastemperatur_0x1/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Abgastemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Abgastemperatur_0x1_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Au__entemperatur_0x4/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Außentemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Außentemperatur_0x4_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Außentemperatur_0x4/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Außentemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Außentemperatur_0x4_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsart Boiler\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BetriebsartBoiler_0x156_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsart Heizkreis\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BetriebsartHeizkreis_0x17_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsart Heizkreis\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BetriebsartHeizkreis_0x1b_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Betriebsmodus/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsmodus\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Betriebsmodus_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Betriebsstunden_0x62/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022h\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsstunden\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Betriebsstunden_0x62_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022h\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsstunden in der Feuererhaltung\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022h\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Boardtemperatur_0x2/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Boardtemperatur\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Boardtemperatur_0x2_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022%\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Boilerpumpe Ansteuerung\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022BoilerpumpeAnsteuerung_0x90_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Boilertemperatur oben\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Boilertemperaturoben_0x5d_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Build_0x16f/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Build\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Build_0x16f_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022k\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Empfohlene Holzmenge beim Nachlegen\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/F__hleramHydraulikmodul03_0xff/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Fühler am Hydraulikmodul 0.3\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022FühleramHydraulikmodul03_0xff_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022°C\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Fühler am Hydraulikmodul 0.3\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022FühleramHydraulikmodul03_0xff_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Kesselstellgr____e_0x12/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022%\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Kesselstellgröße\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Kesselstellgröße_0x12_p4d2mqtt\u0022}","homeassistant/sensor/Kesselstellgröße_0x12/config":"{\u0022unit_of_measurement\u0022 : \u0022%\u0022,\u0022value_template\u0022 : \u0022{{ value_json.value }}\u0022,\u0022state_topic\u0022 : \u0022p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state\u0022,\u0022name\u0022 : \u0022Kesselstellgröße\u0022,\u0022unique_id\u0022 : \u0022Kesselstellgröße_0x12_p4d2mqtt
......
......
......
2020-04-17 23:18:44 nrclients 2
2020-04-17 23:18:19 state Initialized
clients:
mqtt2server_10.11.11.8_44980 1
mqtt2server_10.11.11.8_44982 1
retain:
homeassistant/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/config:
ts 1587195435.97526
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state","name" : "Abgas-Solltemperatur","unique_id" : "Abgas-Solltemperatur_0x13_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Abgastemperatur_0x1/config:
ts 1587195434.64316
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state","name" : "Abgastemperatur","unique_id" : "Abgastemperatur_0x1_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Au__entemperatur_0x4/config:
ts 1587158299.82145
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state","name" : "Außentemperatur","unique_id" : "Außentemperatur_0x4_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Außentemperatur_0x4/config:
ts 1587195375.18743
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state","name" : "Außentemperatur","unique_id" : "Außentemperatur_0x4_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/config:
ts 1587195439.26912
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state","name" : "Betriebsart Boiler","unique_id" : "BetriebsartBoiler_0x156_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/config:
ts 1587195376.27542
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state","name" : "Betriebsart Heizkreis","unique_id" : "BetriebsartHeizkreis_0x17_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/config:
ts 1587195436.7766
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state","name" : "Betriebsart Heizkreis","unique_id" : "BetriebsartHeizkreis_0x1b_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Betriebsmodus/config:
ts 1587195434.77014
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state","name" : "Betriebsmodus","unique_id" : "Betriebsmodus_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Betriebsstunden_0x62/config:
ts 1587195437.07685
val {"unit_of_measurement" : "h","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state","name" : "Betriebsstunden","unique_id" : "Betriebsstunden_0x62_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/config:
ts 1587195437.22316
val {"unit_of_measurement" : "h","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state","name" : "Betriebsstunden in der Feuererhaltung","unique_id" : "BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/config:
ts 1587195438.96557
val {"unit_of_measurement" : "h","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state","name" : "Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)","unique_id" : "BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Boardtemperatur_0x2/config:
ts 1587195435.05117
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state","name" : "Boardtemperatur","unique_id" : "Boardtemperatur_0x2_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/config:
ts 1587195437.80036
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state","name" : "Boilerpumpe Ansteuerung","unique_id" : "BoilerpumpeAnsteuerung_0x90_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/config:
ts 1587195436.91866
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state","name" : "Boilertemperatur oben","unique_id" : "Boilertemperaturoben_0x5d_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Build_0x16f/config:
ts 1587195439.41627
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state","name" : "Build","unique_id" : "Build_0x16f_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/config:
ts 1587195439.14132
val {"unit_of_measurement" : "k","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state","name" : "Empfohlene Holzmenge beim Nachlegen","unique_id" : "EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/F__hleramHydraulikmodul03_0xff/config:
ts 1587158299.82145
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state","name" : "Fühler am Hydraulikmodul 0.3","unique_id" : "FühleramHydraulikmodul03_0xff_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/config:
ts 1587195438.82364
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state","name" : "Fühler am Hydraulikmodul 0.3","unique_id" : "FühleramHydraulikmodul03_0xff_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Kesselstellgr____e_0x12/config:
ts 1587158299.82145
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state","name" : "Kesselstellgröße","unique_id" : "Kesselstellgröße_0x12_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Kesselstellgröße_0x12/config:
ts 1587195435.83021
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state","name" : "Kesselstellgröße","unique_id" : "Kesselstellgröße_0x12_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Kesseltemperatur_0x0/config:
ts 1587195434.34802
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state","name" : "Kesseltemperatur","unique_id" : "Kesseltemperatur_0x0_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Kesselzustand_0x1c9/config:
ts 1587195440.13383
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state","name" : "Kesselzustand","unique_id" : "Kesselzustand_0x1c9_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/config:
ts 1587195438.11069
val {"unit_of_measurement" : "m","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/state","name" : "Lambdasondenspannung gemessen","unique_id" : "Lambdasondenspannunggemessen_0xd3_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/config:
ts 1587195438.39118
val {"unit_of_measurement" : "m","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/state","name" : "Lambdasondenspannung korrigiert","unique_id" : "Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/config:
ts 1587195439.84753
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/state","name" : "Pufferladezustand Diskret","unique_id" : "PufferladezustandDiskret_0x1c0_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/config:
ts 1587195439.70212
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/state","name" : "Pufferladezustand","unique_id" : "Pufferladezustand_0x1bf_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0xe1/config:
ts 1587195438.6777
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0xe1/state","name" : "Pufferladezustand","unique_id" : "Pufferladezustand_0xe1_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/config:
ts 1587195437.65401
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state","name" : "Pufferpumpen Ansteuerung","unique_id" : "PufferpumpenAnsteuerung_0x8c_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/config:
ts 1587195438.53709
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/state","name" : "Pufferpumpenbegrenzung durch Abgastemperatur","unique_id" : "PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/config:
ts 1587195437.36648
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state","name" : "Puffertemperatur oben","unique_id" : "Puffertemperaturoben_0x76_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/config:
ts 1587195437.51151
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/state","name" : "Puffertemperatur unten","unique_id" : "Puffertemperaturunten_0x78_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Raumf__hlerKBGTouch_0x191/config:
ts 1587158299.82145
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/RaumfühlerKBGTouch_0x191/state","name" : "Raumfühler KBG Touch","unique_id" : "RaumfühlerKBGTouch_0x191_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/RaumfühlerKBGTouch_0x191/config:
ts 1587195439.55722
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/RaumfühlerKBGTouch_0x191/state","name" : "Raumfühler KBG Touch","unique_id" : "RaumfühlerKBGTouch_0x191_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/config:
ts 1587195435.7024
val {"unit_of_measurement" : "%","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/state","name" : "Saugzug - Ansteuerung","unique_id" : "Saugzug-Ansteuerung_0xf_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/config:
ts 1587195435.40959
val {"unit_of_measurement" : "U","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/state","name" : "Saugzugdrehzahl","unique_id" : "Saugzugdrehzahl_0x7_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Status/config:
ts 1587195434.46846
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Status/state","name" : "zst","unique_id" : "Status_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/config:
ts 1587195438.24674
val {"unit_of_measurement" : "h","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/state","name" : "Stunden seit letzter Wartung","unique_id" : "StundenseitletzterWartung_0xd5_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/config:
ts 1587195437.94334
val {"unit_of_measurement" : "°C","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/state","name" : "Temperatur des Zweitkessel","unique_id" : "TemperaturdesZweitkessel_0xc4_p4d2mqtt"}
homeassistant/sensor/Uhrzeit/config:
ts 1587195435.16629
val {"unit_of_measurement" : "","value_template" : "{{ value_json.value }}","state_topic" : "p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state","name" : "Datum Uhrzeit der Heizung","unique_id" : "Uhrzeit_p4d2mqtt"}
.......
.......
.......
p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state:
ts 1587195435.99123
val { "value" : "273.00" }
p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state:
ts 1587195434.66153
val { "value" : "227.00" }
p4d2mqtt/sensor/Au__entemperatur_0x4/state:
ts 1587158299.82145
val { "value" : "9.50" }
p4d2mqtt/sensor/Außentemperatur_0x4/state:
ts 1587195435.26163
val { "value" : "8.00" }
p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state:
ts 1587195439.28548
val { "value" : "1.00" }
p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state:
ts 1587195436.3516
val { "value" : "0.00" }
p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state:
ts 1587195436.79197
val { "value" : "0.00" }
p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state:
ts 1587195434.78881
val { "value" : "Dauerlast" }
p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state:
ts 1587195437.09268
val { "value" : "9808.00" }
p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state:
ts 1587195437.23878
val { "value" : "27.00" }
p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state:
ts 1587195438.98258
val { "value" : "2416.00" }
p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state:
ts 1587195435.05976
val { "value" : "35.50" }
p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state:
ts 1587195437.81592
val { "value" : "0.00" }
p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state:
ts 1587195436.92819
val { "value" : "57.00" }
p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state:
ts 1587195439.42873
val { "value" : "2.00" }
p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state:
ts 1587195439.14754
val { "value" : "9.00" }
p4d2mqtt/sensor/F__hleramHydraulikmodul03_0xff/state:
ts 1587158299.82145
val { "value" : "65.00" }
p4d2mqtt/sensor/FühleramHydraulikmodul03_0xff/state:
ts 1587195438.83971
val { "value" : "57.00" }
p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgr____e_0x12/state:
ts 1587158299.82145
val { "value" : "100.00" }
p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgröße_0x12/state:
ts 1587195435.84579
val { "value" : "98.00" }
p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state:
ts 1587195434.3888
val { "value" : "69.00" }
p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state:
ts 1587195440.15025
val { "value" : "3.00" }
p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/state:
ts 1587195438.12658
val { "value" : "24.14" }
p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/state:
ts 1587195438.40732
val { "value" : "24.14" }
p4d2mqtt/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/state:
ts 1587195439.86322
val { "value" : "2.00" }
p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/state:
ts 1587195439.71997
val { "value" : "52.00" }
p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0xe1/state:
ts 1587195438.6953
val { "value" : "52.00" }
p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state:
ts 1587195437.6727
val { "value" : "45.00" }
p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/state:
ts 1587195438.54527
val { "value" : "3.00" }
p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state:
ts 1587195437.37612
val { "value" : "70.50" }
p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/state:
ts 1587195437.52786
val { "value" : "37.50" }
p4d2mqtt/sensor/Raumf__hlerKBGTouch_0x191/state:
ts 1587158299.82145
val { "value" : "19.00" }
p4d2mqtt/sensor/RaumfühlerKBGTouch_0x191/state:
ts 1587195439.5725
val { "value" : "19.00" }
p4d2mqtt/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/state:
ts 1587195435.70813
val { "value" : "88.00" }
p4d2mqtt/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/state:
ts 1587195435.43228
val { "value" : "2652.00" }
p4d2mqtt/sensor/Status/state:
ts 1587195434.48426
val { "value" : "Heizen" }
p4d2mqtt/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/state:
ts 1587195438.26271
val { "value" : "9808.00" }
p4d2mqtt/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/state:
ts 1587195437.95988
val { "value" : "24.00" }
p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state:
ts 1587195435.18187
val { "value" : "Saturday, 18. Apr. 2020 09:25:51" }
p4d2mqtt/sensor/VergangeneZeitseitletzterW__rmetauscherreinigung_0x1c7/state:
ts 1587158299.82145
val { "value" : "0.00" }
p4d2mqtt/sensor/VergangeneZeitseitletzterWärmetauscherreinigung_0x1c7/state:
ts 1587195440.00548
val { "value" : "137.00" }
p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x15/state:
ts 1587195436.13333
val { "value" : "48.50" }
p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x19/state:
ts 1587195436.50244
val { "value" : "41.00" }
p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/state:
ts 1587195436.27502
val { "value" : "52.00" }
p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x1a/state:
ts 1587195436.64846
val { "value" : "52.00" }
p4d2mqtt/sensor/Zykluszeit_0xe/state:
ts 1587195435.575
val { "value" : "53.90" }
Attributes:
room System->MQTT,System->Zentralen
Da das list meines MQTT2_SERVERS zu viele Zeichen für einen Post hat, musste ich an einigen Stellen ein paar Sachen kürzen...
Ist das normal, dass am MQTT2_SERVER unter "RETAIN" und "retain" alle topics (heißt das so?) aufgeführt werden?
Im nächsten Post geht's weiter.
Hier noch ein list vom MQTT2_DEVICE:
Internals:
CID p4d_publisher
DEF p4d_publisher
DEVICETOPIC MQTT2_p4d_publisher
FUUID 5e99776c-f33f-5dcf-2ab6-b971959880093aca
IODev mqtt2server
IODevName mqttBroker
LASTInputDev mqtt2server
MSGCNT 11175
NAME MQTT2_p4d_publisher
NR 573
STATE ???
TYPE MQTT2_DEVICE
mqtt2server_MSGCNT 11175
mqtt2server_TIME 2020-04-17 22:41:49
READINGS:
2020-04-17 22:41:49 name Kesselzustand
2020-04-17 22:41:49 state_topic p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state
2020-04-17 22:41:49 unique_id Kesselzustand_0x1c9_p4d2mqtt
2020-04-17 22:41:49 unit_of_measurement
2020-04-17 22:41:49 value 5.00
2020-04-17 22:41:49 value_template {{ value_json.value }}
Attributes:
IODev mqtt2server
readingList p4d_publisher:homeassistant/sensor/Kesseltemperatur_0x0/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Status/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Status/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Abgastemperatur_0x1/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Betriebsmodus/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Boardtemperatur_0x2/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Boardtemperatur_0x2/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Uhrzeit/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Au\xc3\x9fentemperatur_0x4/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Au\xc3\x9fentemperatur_0x4/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Saugzugdrehzahl_0x7/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Zykluszeit_0xe/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Zykluszeit_0xe/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Saugzug-Ansteuerung_0xf/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Kesselstellgr\xc3\xb6\xc3\x9fe_0x12/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgr\xc3\xb6\xc3\x9fe_0x12/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x15/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x15/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x19/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x19/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x1a/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x1a/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x1b/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Betriebsstunden_0x62/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Betriebsstunden_0x62/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BoilerpumpeAnsteuerung_0x90/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/TemperaturdesZweitkessel_0xc4/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannunggemessen_0xd3/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/StundenseitletzterWartung_0xd5/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Lambdasondenspannungkorrigiert_0xdc/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenbegrenzungdurchAbgastemperatur_0xde/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0xe1/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0xe1/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/F\xc3\xbchleramHydraulikmodul03_0xff/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/F\xc3\xbchleramHydraulikmodul03_0xff/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundenvonKessel2Brennerkontakt_0x109/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/BetriebsartBoiler_0x156/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Build_0x16f/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Build_0x16f/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Raumf\xc3\xbchlerKBGTouch_0x191/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Raumf\xc3\xbchlerKBGTouch_0x191/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/PufferladezustandDiskret_0x1c0/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/VergangeneZeitseitletzterW\xc3\xa4rmetauscherreinigung_0x1c7/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/VergangeneZeitseitletzterW\xc3\xa4rmetauscherreinigung_0x1c7/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Kesselzustand_0x1c9/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
room System->MQTT
Für mich ist dieses MQTT-Zeugs absolutes Neuland. Evtl. kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen. Was muss ich tun, damit die Readings vom Device normal aussehen und nicht so:
READINGS:
2020-04-17 22:41:49 name Kesselzustand
2020-04-17 22:41:49 state_topic p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state
2020-04-17 22:41:49 unique_id Kesselzustand_0x1c9_p4d2mqtt
2020-04-17 22:41:49 unit_of_measurement
2020-04-17 22:41:49 value 5.00
2020-04-17 22:41:49 value_template {{ value_json.value }}
Alle in der readingList aufgeführten topics werden in regelmäßigen Abständen unter Readings innerhalb von ein paar Sekunden aktualisiert. Für das Device wurde auch automatisch ein Filelog angelegt. Aber in der Form kann ich damit wenig anfangen. Was fehlt mir?
Des weiteren gibt es pro Messwert zwei Zeilen, eine ist immer für homeassistant, bspw.:
p4d_publisher:homeassistant/sensor/Kesseltemperatur_0x0/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
p4d_publisher:p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state:.* { json2nameValue($EVENT) }
Kann ich es Server-seitig irgendwie eingrenzen, dass alles, was mit homeassistant zu tun hat, nicht empfangen/verarbeitet werden soll. Oder muss das auf der Clientseite (RPi/p4d) getan werden? Vom Ding her stört es ja auch nicht wirklich.
Viele Grüße Hoppel
Hi,
ich habe im Unterforenbereich "MQTT" einen eigenen Thread erstellt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110401.msg
@rudolfkoenig und @Beta-User haben das Thema so ziemlich in den Griff bekommen. Ich wollte hier erstmal nur den Hinweis geben und melde mich morgen nochmal, wenn ich das Update eingespielt habe, wie das per autocreate angelegte Device nun aussieht.
An dieser Stelle auch hier nochmal ein dickes Dankeschön an euch beide. :)
Viele Grüße Hoppel
Hi Sven,
ich bin ein neuer Nutzer FHEM und würde gerne meinen Heizkessel Fröling SP 40 Dual mit Lambdatronic S 3200 auslesen. Habe Heizungsrechner und FHEM auf einem raspberry. Wo finde ich denn das Skript p4tomqtt.pl.
Danke für deine Rückmeldung.
Moin,
dieses Script wird so nicht mehr benötigt. Der p4d-Entwickler (@horchi) hat mqtt mittlerweile fest integriert. Hast du p4d bereits eingerichtet?
Lass uns in dem anderen Thread weitermachen. Da gibt es eine gewisse Aufmerksamkeit von Leuten/Entwicklern, die sich mit mqtt auskennen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,110401.msg
Viele Grüße Hoppel