Hallo ,
habe meine Stromzähler über einen USB Lesekopf und OBIS in FHEM eingebunden.
Leider bekomme ich keine Readings sondern nur CRC Errors .
Woran könnte es liegen?
define powerzaehl OBIS /dev/ttyUSB1@9600,7,E,1 SML
Zitatnur CRC Errors .
Woran könnte es liegen?
Daran, dass die CRC-Checksumme nicht mit den tatsächlichen Daten übereinstimmt.
Da meine Glaskugel aktuell beim Service ist, kann ich nur vermuten, dass dein Zähler vlt. nicht 7/e/1 sendet?
Hallo,
wie kann ich das rausfinden?
Habe ein EMH ED300L
Wo finde ich eine Definition für was 7/e/1 steht?
mfG
niwa
im Datenblatt des Zählers. Suchmaschine ::)
7/e/1 bedeutet 7 Datenbits, parity even, 1 Stopbit.
Hallo,
danke für den Tipp.
Jetzt funktioniert es mit folgendem Einstellungen /dev/ttyUSB1@9600,8,N,1 SML