FHEM Forum

FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 12 Oktober 2011, 13:32:07

Titel: Merkwürdige Fehlermeldung
Beitrag von: Guest am 12 Oktober 2011, 13:32:07
Originally posted by: <email address deleted>

Hallo,

wenn ich bei meinem CUL-RFR im Telnet z.b. "get myRFR raw X" oder "get
myRFR ccconf" eingebe, kommt als Antwort lediglich "Timeout reading
answer for get C0D". Der RFR scheint lt. Logfile jedoch normal zu
funktionieren. Was könnte das sein?

mit freundlichen Grüßen

Andreas Maas

--
To unsubscribe from this group, send email to
fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Titel: Re: Merkwürdige Fehlermeldung
Beitrag von: rudolfkoenig am 12 Oktober 2011, 14:17:26
                                                   

> Was könnte das sein?

"get RFR ccconf" benoetigt 6 Datensaetze vom RFR.
Dazu muss folgendes 6-mal ablaufen:

- CUL pingt RFR auf 1kHz an
- beide schalten auf 250kHz
- CUL uebertraegt Anfrage auf 250kHz
- beide schalten auf 1kHz.
- RFR traegt Antwort ins Puffer ein
- RFR wartet bis "Funkstille"
- RFR pingt CUL auf 1kHz an
- beide schalten auf 250kHz
- RFR uebertraegt Anwort auf 250kHz
- beide schalten auf 1kHz.

Da bei Verlust keine Wiederholung stattfindet, wundere ich mich nicht, dass
ccconf nicht immer klappt, ich habe gerade 3 Anlaeufe dafuer gebraucht.  Im
Normalfall sendet das RFR deutlich weniger, und achtet auf die Funkstille im
Gegensatz zum CUL beim Aussenden der RFR-Anfrage.

Btw.:
  fhem> get RFR uptime
  RFR uptime => 394 15:17:39
und in 3 Tagen gibt es ein wraparound :(

--